Jump to content

    

Помеха по цепям питания

Имеется СВЧ генератор с выходной мощностью 50 кВт и потребляемой мощностью 80 кВА. Естественно, что питание трехфазное. К этим, же самым фазам подключается трехфазный электродвигатель, точнее не он сам а "частотник", преобразующий 50 Гц в требуемое значение (от 30 до 60 Гц). Преобразование происходит за счет ШИМ-модуляции. Естествено, что эта куча импульсов по сетям питания проходит на автоматы защиты, которые срабатывают при работающем преобразователе. В его отсутствие все нормально работает, но проблема в том что нам надо преобразовывать частоту 50 Гц в требуемое значение.

 

Вопрос: Как избавиться от импульсной помехи по цепям питания, или как преобразовать 50 Гц в требуемое значение не используя различные импульсные преобразователи?

 

зы Извините если не в ту ветку вопрос задал. :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не спец в подобных мощностях, но ИМХО можно попробовать индуктивности в линиях питания движка. Еще, как вариант, трансформаторная розвязка питалова движка (экраны приветствуются).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Имеется СВЧ генератор с выходной мощностью 50 кВт и потребляемой мощностью 80 кВА. Естественно, что питание трехфазное. К этим, же самым фазам подключается трехфазный электродвигатель, точнее не он сам а "частотник", преобразующий 50 Гц в требуемое значение (от 30 до 60 Гц). Преобразование происходит за счет ШИМ-модуляции. Естествено, что эта куча импульсов по сетям питания проходит на автоматы защиты, которые срабатывают при работающем преобразователе. В его отсутствие все нормально работает, но проблема в том что нам надо преобразовывать частоту 50 Гц в требуемое значение.

 

Вопрос: Как избавиться от импульсной помехи по цепям питания, или как преобразовать 50 Гц в требуемое значение не используя различные импульсные преобразователи?

 

зы Извините если не в ту ветку вопрос задал. :)

 

1) Если частотник фиговый, то нужно заменить частотник.

2) Автоматы не срабатывают от лишь бы каких импульсов. Это импульсы тока. Видимо, нагрузка моторчика зашкаливает, или на пределе. Механическую нагрузку считали? Насколько она соответствует току срабатывания автоматов?

3) Вы украли у военных РЛС? Или новый С-500 ваяете? :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

1) Обязательно попробую

2) Механическую нагрузку не считал. Проблема в том, что питание для движка отдельно (не через автоматы) от питания генератора

3) РЛС никто не крал, то чем занимаемся сейчас называется "низкоинтенсивые" СВЧ-технологии (они же микроволновые технологии)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Имеется СВЧ генератор с выходной мощностью 50 кВт и потребляемой мощностью 80 кВА. Естественно, что питание трехфазное. К этим, же самым фазам подключается трехфазный электродвигатель, точнее не он сам а "частотник", преобразующий 50 Гц в требуемое значение (от 30 до 60 Гц). Преобразование происходит за счет ШИМ-модуляции. Естествено, что эта куча импульсов по сетям питания проходит на автоматы защиты, которые срабатывают при работающем преобразователе. В его отсутствие все нормально работает, но проблема в том что нам надо преобразовывать частоту 50 Гц в требуемое значение.

 

Вопрос: Как избавиться от импульсной помехи по цепям питания, или как преобразовать 50 Гц в требуемое значение не используя различные импульсные преобразователи?

 

зы Извините если не в ту ветку вопрос задал. :)

IEEE Recommended.

Обычно для снижения помех, генерируемых частотными преобразователями, используются фильтры, рекомендуемые изготовителем. Реакторы, конденсаторы и пр. Например.

Не совсем понятно, какой автоматический выключатель у вас срабатывает.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Используйте помехоподавительные фильтра, рекомендованные производителем. Хотя как вариант, сейчас производят инверторы с встроенными фильтрами. В любом случае почитайте документацию на применяемый вами инвертор.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В таких случах может помочь увеличение частоты ШИМ частотного преобразователя - у него должна быть такая настройка. Попробуйте :)

 

Так же может помочь замена частотника на частотный преобразователь большей мощности. Ну и конечно, присоединюсь к советам по поводу помехозащиты и фильтрации цепей питания - это еще никому не вредило. ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Проблема решилась достаточно просто. Сначала включаешь генератор, а потом все остальное.

ЗЫ Заказчик не стал слушать про установку фильтра и не стал его оплачивать и отказался продлить срок сдачи работы (с такой проблемой как ЭМС он не сталкивался никогда, а значит ее не существует), хотя фильтр стоит всего 80 Р. плюс 10 раб.дней на доставку.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this