Что считать гальванической развязкой.

Есть устройство, питаемое от импульсного ИП.

Носит звание " гальванически развязанного".

Заказчик потребовал измерять напряжение сети.

Пара мегомных резисторов (делитель) подключенные напрямую к 220 вольт лишат звание "гальванически развязанного" устройства в целом?

Может пара мегом и не считается вовсе за гальваническую связь?

(А других дешевых способов измерить 220 вольт с точностью до вольта так и не придумал).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Может пара мегом и не считается вовсе за гальваническую связь?

 

Считается.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

а вам вообще какое напряжение измерять нужно? и при чем здесь гальваническая развязка?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Есть устройство, питаемое от импульсного ИП.

Носит звание " гальванически развязанного".

Заказчик потребовал измерять напряжение сети.

Пара мегомных резисторов (делитель) подключенные напрямую к 220 вольт лишат звание "гальванически развязанного" устройства в целом?

Может пара мегом и не считается вовсе за гальваническую связь?

(А других дешевых способов измерить 220 вольт с точностью до вольта так и не придумал).

 

Я бы не обращал внимания на слова :)

 

Два фактора требуют гальванической развязки - безопасность и устойчивость работы.

 

По безопасности: в каждой стране есть требования по разделению первичной и вторичной цепи и подключением резисторов Вы их скорее всего нарушаете. Стандартная проверка - это проверка на пробой (обычно 1 кВ 1 мин), сопротивление изоляции (и для США и Европы - тип элементов UL, VDE, и проч). Кстати, если Вы сделали прибор, и не проверили КАЖДЫЙ экземпляр на пробой, Вы рискуете своей свободой.

 

Второе - это влияние на собственно работоспособность. Если прибор автономный, повезло, а если нет, то резко увеличивается риск отказа.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Жаль. Значит заказчик за допонительную функцию еще на пару баксов раскошелится.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Тут вопрос восновонм в безопасности. В многих стандартах нормируется допустимый ток утечки с фазового провода на корпус прибора.

Например в большинстве импульсных БП стоит между первичкой и вторичкой Y конденатор. Обычно 1000 - 3300pF. Так вот его расчитывают таким образом, чтобы 50Hz ток утечки на корпус не превышал 3мА(кажется). Я думаю что если поставить резистор >1MOhm то ток также не превысит этот предел.

 

Хотя, строго говоря, надо прежде всего определится со стандартом под который подпадает данное устройство, а дальше все будет ясно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Жаль. Значит заказчик за допонительную функцию еще на пару баксов раскошелится.

Парой баксов может не обойтись. Гальванической связью считается связь по постоянному току. Вопросы безопасности, хоть и приоритетны, но теоретически вторичны. Поэтому конденсатор достаточной ёмкости чтобы убить человека (в силу пропускаемого тока), строго говоря, гальваническую развязку не нарушает. Парадокс, однако. :(

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Мерять напряжение с гальваноразвязкой в пару баксов легко.

(Другое дело, что жалко и пары).

 

Насколько я знаю из определения, от входа к выходу не должно быть пути электрическому току. Тогда - гальваноразвязано.

Просто надеялся, что не должно быть не до конца пути. А так, сотню другую микроампер можно...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Мерять напряжение с гальваноразвязкой в пару баксов легко.

(Другое дело, что жалко и пары).

 

Насколько я знаю из определения, от входа к выходу не должно быть пути электрическому току. Тогда - гальваноразвязано.

Просто надеялся, что не должно быть не до конца пути. А так, сотню другую микроампер можно...

 

так поставить трансформатор - он не пару баксов стоит

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

так поставить трансформатор - он не пару баксов стоит

А что, кроме трансформатора, других решений нет? Например, микроконтроллер на высоковольтной стороне и опто-развязка.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А что, кроме трансформатора, других решений нет? Например, микроконтроллер на высоковольтной стороне и опто-развязка.

 

 

 

У вас же уже есть трансформатор (силовой в БП). Добавьте к нему пиковый детектор на вторичной стороне и вопрос решен.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

У вас же уже есть трансформатор (силовой в БП). Добавьте к нему пиковый детектор на вторичной стороне и вопрос решен.

 

так вопрос не решить - магнитодвижущая сила сердечника нагружена - при этом отношение витков перв ко вторичной не равно отношению напряжений

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

так вопрос не решить - магнитодвижущая сила сердечника нагружена - при этом отношение витков перв ко вторичной не равно отношению напряжений

При неизменной нагрузке напряжение на вторичной пропорционально напряжению на первичной, этого более чем достаточно. А то, что оно не равно отношению витков, никого не волнует. Тем более, что отношение витков как таковое скорей всего никому неизвестно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

постоянная нагрузка это что-то из области резисторов

все остальные нагрузки переменные в том числе зависящие от напряжения в сети, которое меняется, и которое надо мерить.

 

ко всему ещё и бп у них импульсный так что транс придётся отдельный поставить

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Гальванической связью считается связь по постоянному току.
Это кто так считает?

 

Поэтому конденсатор достаточной ёмкости чтобы убить человека (в силу пропускаемого тока), строго говоря, гальваническую развязку не нарушает.
Как же не нарушает, если ток пропускает? Сопротивление конденсатора переменному току вовсе не бесконечная величина = 1/(2*Pi*F*С). Т.е. конденсатор осуществляет непосредственное соединение двух участков электрической сети переменного тока, поэтому гальваноразвязкой быть не может.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...