Есть ли сермяжная правда в управлении реле через ноль

Recommended Posts

ОЙ спасибо, граждане дорогие. Как не хотелось городить всего этого. Теперь совесть спокойна. Сделал все, что мог, но - не судьба.
Насколько я понял снаббер не поставили. Значит не все. ;)

Вот единственное, что с реле сделаю, так это включать (удерживать) буду импульсами...
А это еще зачем? :07: Электромеханическое реле это же не симмистор. Импульсное питание приведет лишь к снижению среднего тока и, как следствие, снизится надежность срабатывания и долговечность контактов. Глупостями заняться собрались :(

Согласитесь, по идиотски у них написано:Electrical Life 100,000 Operations (no load)
Угу. Должно быть under load. Дык китайцы, что что с них взять :laughing: Кстати, в некоторых нормальных даташитах еще и частоту коммутации пишут. Для примера datasheet реле фирмы SONG CHUAN

Share this post


Link to post
Share on other sites

Снабберы принципиально некуда засунуть.

 

Ток потребления критичен. 2 реле по 30 ма - 60 ма. У меня столько нет. А вот ток удержания, замечу - паспортный - так, что ничего не снижается - 7-8 ма. Что и очень хорошо.

 

Так что все нормально. Сначала импульс 40 мс, а потом меандр высокой частоты. Все отлично держится.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Так что все нормально. Сначала импульс 40 мс, а потом меандр высокой частоты. Все отлично держится.
Да уж! Вот как оказывается жизнь из схемотехников программистов делает :(

Share this post


Link to post
Share on other sites

Можете проверить. Даже необязательно скважность выщитывать. Достаточно меандра. Но только частоту повыше. Реле лишнего не станет брать.

 

Проверено очень конкретно. А куда деваться? Где я столько миллиампер возьму от конденсаторного источника? Да еще 5 светодиодов и 4 семисегментных индикатора. И требуют, чтобы освещал все вокруг...

А стоимость всего барахла внутри 10 баксов.

Тут не только меандр запустишь. Еще и святой воды куда-нибудь плеснешь....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если хотят получить повышенную надёжность элементов схемы включения-выключения мощных цепей, то иногда применяют схемы "мягкого" включения и выключения. Но, раз у Вас даже RC цепь некуда воткнуть...... И каждая копейка на счету....... К чему же тогда было спрашивать, для "успокоения" чтоль?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну цепь не такая мощная (150-200 ватт). Скажем, совсем не мощная.

А реализовать программную коррекцию переключения реле можно дешево - бесплатно, то есть.

 

Но хотел выяснить, есть ли смысл сильно усложнять программу. Ибо кому хочется напрасно трудиться?

 

Так как теория мне приблизительно понятна, то я хотел узнать опыт других людей. А опыт по русски - это какие из правил, которые нельзя нарушать нарушить все-таки можно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Согласитесь, по идиотски у них написано:Electrical Life 100,000 Operations (no load)

Механический ресурс обозначает число циклов без нагрузки, а электрический ресурс обычно обозначает число коммутаций при номинальной (или Rated) нагрузке на контактах реле.

Причем сами же потом в терминах написали:

Electrical Life: The minimum number of times the relay can be operated under nominał condition with a specific

load being switched by the contacts.

 

оба параметра важны

 

 

 

по поводу импульсов надо взять такоеже реле - лучше побольше с большей задержкой включения и подсоединить само на себя так, чтобы включаясь оно свою обмотку выключало

 

подключить к нему ваше реле

 

результат будет уже через полчаса))))

Share this post


Link to post
Share on other sites
Снабберы и варисторы не помогают?

В этом случае- нет. Во- превых, потому что нужно было обеспечить полное размыкание цепи, во- вторых- реле работает на длинную (5 км) линию с соответствующими реактивностями и большим уровнем наводок.

 

По крайней мере на МТ-20 действительно так. Но там используются герконовые реле, а звонковый ток большой бывает. Контакты часто прикипают. Врядли это будет возможно в нормальном мощном реле. Ну и как сказали ниже, надо учитывать время переключения.

Вот абонентский комплект для МТ-20 как раз Ваш покорный слуга и разрабатывал...Но герконы были только во французском варианте- не удачном во многих отношениях. Прикипание получалось именно из-за греконовых переключательных реле. Буквально сразу же рзаработали и запустили в производство комплекты на язычковых реле, разумеется, специальных, с повышенным ресурсом. Эти проблемы ушли.

Share this post


Link to post
Share on other sites
. Прикипание получалось именно из-за греконовых переключательных реле.

 

мои проблемы решились последовательным резистором 5,1 ом

кстати сопротивление линии сотни ом - почему также не поступили?

Share this post


Link to post
Share on other sites
мои проблемы решились последовательным резистором 5,1 ом

кстати сопротивление линии сотни ом - почему также не поступили?

Есть такое требование- затухание несогласованности. Т.е отклонение эквивалента от 600 Ом, выраженное как отклонение коэффициента деления с линией 600 Ом и нагрузки, т.е. входа АК от 1/2.

Собственно, там даже не в этом была проблема: В системе есть детектор определения поднятия трубки аппарата в процессе вызова. Герконовые переключающие реле РПС-51 устроены так: один геркон обычный, другой с намагниченными пластинами. Второй в отсутствии магнитного поля замкнут, а при наличии его- размыкается. Синхронизировать, а ещё лучше, обеспечить сначала размыкание, а потом замыкание- невозможно. Во всяком случае, в серии. Вот одновременное наличие замкнутых контактов приводило к неправильному срабатыванию упомянутого детектора от тока вызова 25 гЦ, а не от тока шлейфа и возникновению колебаний с участием реле. Отсюда- подгорание контактов, залипание и т.п. Язычковые реле эту проблему полностью сняли. Кстати, их ресурс- 2 млн. срабатываний при коммутации 100 В 25 Гц на эквивалент телефонной линии.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this