Jump to content

    
Sign in to follow this  
grishkin

eCos AT91SAM7X256 время 1 тика

Recommended Posts

Запускаю 1 поток.

В нём загорается диод - задержка тушится - задержка.

Никак не могу найти чему равно время 1 тика. Подскажите где это настроить.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Разобрался. Кому интересно, по умолчанию время 1 тика на 48МГц составляет 10мс, но этот параметр настраивается в конфиге порта в секции HAL.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Поспешил я с выводом что время тика ракно 10мс. Оно конечно настраиваемо только вот я не пойму как мне добиться нужного значения. Принесли мне осцил, да и на глаз видно, что это не 10мс, как написано в документации про настройки по умолчанию, а медленнее раза в 2. Какой всё же должен быть RTC период, чтобы время тика ОСи было 10мс, а частота проца 48МГц.

Share this post


Link to post
Share on other sites