bovolk 0 17 ноября, 2007 Опубликовано 17 ноября, 2007 (изменено) · Жалоба Нужно оцифровать напряжения и токи 3-х фазной цепи. Использую MSP430F135. Частота выборок такая, что успеваю оцифровать до удвоеной 3-й гармоники по каждому из 6 каналов, т.е. 300 Гц. Вопрос такой: какой нужен антиалайзинговый (если правильно написал) фильтр, какого порядка? Точность измерений не высокая, для регулирования, скажем, 3%. Хотя, в идеале хотелось бы чистые 0,5%. Спасибо. Изменено 17 ноября, 2007 пользователем Bovolk Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
etoja 0 18 ноября, 2007 Опубликовано 18 ноября, 2007 · Жалоба Антиалиайзинговый фильтр нужен для того, чтобы убрать частоты выше половины частоты квантования, иначе они будут появляться в нижней части спектра полезного сигнала (стробоскопический эффект). При отсутствии шумов, антиалиайзинговый фильтр не нужен вовсе. Обычно достаточно фильтра второго или четвёртого порядка, которые реализуются на одном или двух резонансных контурах соответственно. Частота среза фильтра должна равняться половине частоты квантования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
M_Z 0 19 ноября, 2007 Опубликовано 19 ноября, 2007 · Жалоба Нужно оцифровать напряжения и токи 3-х фазной цепи. Использую MSP430F135. Частота выборок такая, что успеваю оцифровать до удвоеной 3-й гармоники по каждому из 6 каналов, т.е. 300 Гц. Вопрос такой: какой нужен антиалайзинговый (если правильно написал) фильтр, какого порядка? Точность измерений не высокая, для регулирования, скажем, 3%. Хотя, в идеале хотелось бы чистые 0,5%. Спасибо. Если необходимо измерять только среднее значение сигнала (площадь), то достаточно простой RC цепочки с частотой среза немного выше 50Гц или как максимум активный фильтр второг порядка. Серьезные фильтры нужны для получения спектральных характеристик сигнала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
etoja 0 23 ноября, 2007 Опубликовано 23 ноября, 2007 · Жалоба для M_Z: у человека полоса полезного сигнала 0...300Гц, соответственно частота среза фильтра должна быть не меньше 300Гц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться