Здравствуйте!

Подскажите пожалуйста, можно ли подключать в сеть RS485 (MAX1482 -unit load 1) уст-ва с другой единичной нагрузкой? Надо ли как-то согласовывать линию RS485?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Здравствуйте!

Подскажите пожалуйста, можно ли подключать в сеть RS485 (MAX1482 -unit load 1) уст-ва с другой единичной нагрузкой? Надо ли как-то согласовывать линию RS485?

 

MAX1482 это 1/8 unit-load. То есть в сети может находиться до 256 таких драйверов.

Естественно, можно подключать и стандартные драйвера с unit load 1.

Надо ли как-то согласовывать линию RS485? В общем случае надо.

При короткой линии, если очень хочется, можно и не согласовывать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ошибся, чутка. Если MAX1482 подключать к сети микросхемами с нагрузкой 1/4 или 1, что нужно сделать для их согласования?

 

Ничего не надо делать. Просто драйверов MAX1482 можно подключить больше, чем стандартных.