BALDA 0 24 января, 2007 Опубликовано 24 января, 2007 · Жалоба Господа вот сижу репу чешу... на одном из объектов стали происходить непонятные глюки замена модуля не улучшило ситуацию.. ADC мереет постоянку от 0 -300 вольт Скажу только, что по моей просьбе ихними инженерами были сняты характеристики опроника у меги 16 вот пришла таблица и я в шоке..... Vref | Темпер. (В) | 0С (+) ------------------------- 2.57 - 19 ------------------------- 2.59 - 19 ------------------------- 2.64 - 21 ------------------------- 2.64-2.65 -22 ------------------------- 2.67 - 23 ------------------------- 2.70 - 25 ------------------------- 2.71 - 26 ------------------------- 2.72-2.73 - 27 ------------------------- 2.73 - 27.5 ------------------------- чето мистика какая то.. самое интересное что сеня грел проц феном от 21 до 65 грд довел - разница 0,05-0,07v вот и думаю... недоверять ихним инженерам у меня нет основания... питание ок! 5в Dc-DC выход ноги опороника - керамика 0,1 + 10мкф элекролит. Где полтергейст зарылся? ;-) Прекрасно понимаю что вопрос тупиковый но все равно решил поделится.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SapegoAL 0 24 января, 2007 Опубликовано 24 января, 2007 · Жалоба Прекрасно понимаю что вопрос тупиковый но все равно решил поделится.. Вопрос не тупиковый. Я, не так давно боролся с аналогичным глюком с микрухой внешней опоры. Причина оказалась в напряжении подаваемом на формирователь опоры. Но по первой казалось что у меня глюки начались. Предлагаю проверить/заменить кондёры (может утечка разная при разной температуре). И, что более вероятно, проанализировать питание подаваемое на МК (оба входа питания). Проверить с пристрастием. Чаще всего, когда происходят непонятки с аналоговой схемой, то причина в питании. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BALDA 0 24 января, 2007 Опубликовано 24 января, 2007 · Жалоба я вот тоже вокруг конденсаторов верчусь....во избежания скандала суну AD780 как внешний и пошлю новую плату, а когда глючную назад пришлют поизголяюсь.... насчет питания не уверен, партия плат серийная жалоб вроде нет... вот насчет что опорник по каким то не понятным мне причинам гуляет ещё и из за питания, этого я уже нахлебался... а с другой строны если конденсатор с утечкой по логике напряжение на опоре уменьшаться должно а тут повышается... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dopler 0 25 января, 2007 Опубликовано 25 января, 2007 · Жалоба Я еще сталкивался с проблемой в Меге8. Когда стоял конденсатор 10uF на опоре, а ADC запускалось сразу по включению контроллера (минус несколько микросекунд на инициализацию), то проходило всего несколько измерений и ADC затыкалось (переставали приходить прерывания). Выяснилось, что проблеммы в указанном конденсаторе, судя по всему, напряжение на нем не успевало достичь уровня опоры за время инициализации, и ADC сбоило. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SapegoAL 0 25 января, 2007 Опубликовано 25 января, 2007 · Жалоба я вот тоже вокруг конденсаторов верчусь....во избежания скандала суну AD780 как внешний и пошлю новую плату, а когда глючную назад пришлют поизголяюсь.... насчет питания не уверен, партия плат серийная жалоб вроде нет... вот насчет что опорник по каким то не понятным мне причинам гуляет ещё и из за питания, этого я уже нахлебался... а с другой строны если конденсатор с утечкой по логике напряжение на опоре уменьшаться должно а тут повышается... Так у меня тоже в серии вылезло. И все испытания прошло. И я им орал - проверьте опору- проверьте опору. Пока сам не пошёл и на внутреннюю не переключил, чтобы доказать - ни в зуб ногой. За это время было пару фильтров написано ну и в усреднениях наизголялся. Очень не люблю такие ситуации. Потому что если чего непонятно - виноват программист. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sseett 0 25 января, 2007 Опубликовано 25 января, 2007 · Жалоба Зачем ставить 10uF. достаточно 100н керамики. Электролиты стараюсь не применять, несколько раз были глюкоподобные проблемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GinRider 0 25 января, 2007 Опубликовано 25 января, 2007 · Жалоба Народ, проясните, плиз. Даташит на 16-ю мегу даёт напряжение рефа от 2,3 до 2,9В. Причём про температурную зависимость ни слова. Зачем такой реф использовать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
umup 0 25 января, 2007 Опубликовано 25 января, 2007 · Жалоба Зачем такой реф использовать? Правильно, даже у LM317L или TL431 лучшая точность и стабильность. Но если каждое изделие на выходе калибруется, температурный диапазон эксплуатации узкий, а требования к точности невысокие, то использование внутреннего VREF допустимо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GinRider 0 25 января, 2007 Опубликовано 25 января, 2007 · Жалоба Зачем такой реф использовать? Правильно, даже у LM317L или TL431 лучшая точность и стабильность. Но если каждое изделие на выходе калибруется, температурный диапазон эксплуатации узкий, а требования к точности невысокие, то использование внутреннего VREF допустимо Не знаю, не знаю... Я себе взял за правило, что если дрейфы от температуры и возраста не нормированы, то ну его нафиг. Зачем нужен лишний геморрой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GeorgeV 0 26 января, 2007 Опубликовано 26 января, 2007 · Жалоба Я так понимаю, что эти ADC призваны не ТОЧНО ИЗМЕРИТЬ, а более-менее точно ОЦЕНИТЬ напряжение. Отсюда и схемотехника такая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться