Перейти к содержанию
    

Гальваническая развязка и контроль утечки.

А Вы руки соленой водой мочить не пробовали? Может после этого жить и неможно будет?

 

Пробовал :)

 

А зачем такие большие емкости на корпус ставить? Пусть плавает свободнее....

 

Что значит "плавает свободнее" ;) ? Дело в том, что блок питания применяется для подачи дистанционного питания по двупроводной линии связи к удаленному SHDSL модему.

Если эти емкости не ставить, то плохо фильтруются электромагнитные наводки самого блока питания на карпус(заземление). Размер емкостей подобран экспериментально по достижению приемлемого соотношения сигнал/шум в линии связи при максимальной длине этой самой линии и максимальной скорости передачи полезного сигнала.

 

У Вас все таки два или три пункта...

Огласите весь список, пожалуйста..

 

Всего пунтов около 10. Противоречащих пункта два.

 

Постараюсь не пропустить ничего. Повторяю:

 

1. Блок питания должен иметь гальваническую развязку 20МОм между выходными проводами и корпусом не менее 1500В.

2. Болк питания должен иметь УЗО, которое отключает или снижает выходное напряжение до уровня менее 36В, если появился ток утечки более 30мА с одного из выходных проводов на крпус.

 

Далее в тексте приведен способ проверки защиты по утечке:

 

В случае присоединения одного выходного провода к земле через сопротивление 1 кОм питание автоматически отключается или напряжение автоматически снижается до напряжения менее 36В.

 

Я выше привел почему не может быть тока утечки 30мА при сопротивлении изоляции 20МОм и напряжении на выходе 200В. (Все согласно закону Ома). Интересно услышать ваше объяеснение о том как это все "совместилось у вас в голове"

 

Вот если убрать из ТЗ цифру 20МОм, то нет проблем. Или убрать цифру 30мА, а оставить только способ проверки....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я не вижу противоречий - 20 Мом относится к режиму штатного функционирования устройства, а пункт 2 - к режиму аварии. При которой возможно все, что угодно. 30 ма взялось из правил электробезопасности.

 

Реально это означает, что ваше устройство должно отключаться при разности тока в проводах более 30 ма. Другой вопрос, как это может произойти на практике - ну например, один провод оказался закорочен на землю - по Вашему ТЗ это не есть повод для отключения (ток не течет). А после этого человек схватился за второй провод - это уже повод для срабатывания УЗО. Так что дифференциальная катушка и датчик Холла видимо то, что надо в данном случае.

 

Или перепишите пункт 2 на отключение по падению сопротивления изоляции. Хотя возможно, это не будет согласовываться с правилами по электробезопасности.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Что значит "плавает свободнее" ;) ? Дело в том, что блок питания применяется для подачи дистанционного питания по двупроводной линии связи к удаленному SHDSL модему.

Если эти емкости не ставить, то плохо фильтруются электромагнитные наводки самого блока питания на карпус(заземление). Размер емкостей подобран экспериментально по достижению приемлемого соотношения сигнал/шум в линии связи при максимальной длине этой самой линии и максимальной скорости передачи полезного сигнала.

Вот непонятно - корпус ДОЛЖЕН быть заземлен?

Вы бы весь список огласили....

А Вы синфазный фильтр на вход-выход не пробовали ставить?

Заодно может и как УЗО работать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Другой вопрос, как это может произойти на практике - ну например, один провод оказался закорочен на землю - по Вашему ТЗ это не есть повод для отключения (ток не течет).

Ну тогда куда девать способ проверки?

 

Я вообще думаю, что товарищь, который писал ТЗ, сам внимательно не задумывался над тем, что написал. Возможно даже он просто взял несколько книжек по электробезопасносли и понядергал от туда несвязных кусков.

 

После "праздников" буду ставить перед начальством вопрос о пересмотре ТЗ.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да, способ проверки противоречит пункту 2 ТЗ. Тогда либо в ТЗ должно быть указано срабатывание по сопротивлению, а не по току, либо изменен способ проверки.

 

Я даже знаю, откуда взялось это все - это списано из пункта про установку УЗО на обычную сеть 220 В, там и 1 ком присутствует, и 30 ма. Только в обычной сети нет и в помине 20 МОМ относительно земли (тут он видимо спутал с сопротивлением изоляции), а на УЗО нейтраль и фаза различаются.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вот непонятно - корпус ДОЛЖЕН быть заземлен?

Вы бы весь список огласили....

А Вы синфазный фильтр на вход-выход не пробовали ставить?

Заодно может и как УЗО работать.

 

Конечно корпус заземлен (вроде и так было понятно) и даже гдето выше указано. Если корпус не заземлен, то через что будет происходить утечка? Нет цепи - нет тока.

 

Синфазный фильтр конечно есть (емкости С1 и С2 - его части), но при медленном изменении сопротивления утечки (отсыревает пробитый кабель) ничего он не даст.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вот непонятно - корпус ДОЛЖЕН быть заземлен?

Вы бы весь список огласили....

А Вы синфазный фильтр на вход-выход не пробовали ставить?

Заодно может и как УЗО работать.

Конечно корпус заземлен (вроде и так было понятно) и даже гдето выше указано. Если корпус не заземлен, то через что будет происходить утечка? Нет цепи - нет тока.

Пришел чел в мокрых дырявых ботинках, взялся за корпус (а от корпуса отвалилось заземление) - появилась совсем ненужная цепь, и по ней побежал ток. Хорошо, заземление не отвалилось, но на пол упал шнурок под напряжением, а чел продолжает держаться за корпус... В "Однажды..." (или "Анекдотах"?) рассказывали, что такое "шаговое напряжение", хотя это не совсем наш случай:).

Вы упорно рассматриваете только штатную работу устройств (это я про Ваши непонятки, как от 200 В может бежать 30 мА через 20 МОм), а всякие там заземления и УЗО придумываются как раз для аварийных ситуаций.

И Вы очень дозировано выдаете условия задачи. Теперь выясняется, что потребитель - удаленная коробочка, и можно предположить, что ее заземление (надеюсь, оно задумано?) - совсем не то заземление, что будет у БП (т.е. между заземлением БП и заземлением коробочки будет совсем не нулевое напряжение).

Нарисуйте на уровне кубиков со среднеприближенными RLC-моделями по входам, выходам и корпусу источник входного напряжения, Ваш БП и предполагаемых потребителей, определите для каждого конструктива возможные неприятности (обрыв заземления, внутренний пробой на корпус, внешний пробой, трамвай проехал (при разнесенных землях - вполне конкретный источник напряжения между ними), землетрясение, ядреный взрыв,...) и рассчитайте их последствия.

Синфазный фильтр конечно есть (емкости С1 и С2 - его части), но при медленном изменении сопротивления утечки (отсыревает пробитый кабель) ничего он не даст.

Не показывайте схему с частями C1 и C2 в 47 мкФ на корпус сертификаторщикам - они, конечно, расскажут, почему так никто не делает, но за отдельные деньги. Почему? Измените в кубике БП эквивалентную емкость на корпус на 100 мкФ и повторите разбор неприятностей. Съэкономите денег и разберетесь в вопросе. А сигнал/шум в Вашей коробочке сертификаторщикам по электробезопасности малоинтересен.

PS: пардон, не заметил запятых на схеме, но как уже отметила Tanya, сути это не меняет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Пришел чел в мокрых дырявых ботинках, взялся за корпус (а от корпуса отвалилось заземление) - появилась совсем ненужная цепь, и по ней побежал ток.

Вот и посчитайте какой ток побежал:

post-24044-1168106103_thumb.jpg

Если лень считать, привожу результат - 9,999мкА

 

 

Вы упорно рассматриваете только штатную работу устройств (это я про Ваши непонятки, как от 200 В может бежать 30 мА через 20 МОм), а всякие там заземления и УЗО придумываются как раз для аварийных ситуаций.

Приведите мне расчет "как от 200 В может бежать 30 мА через 20 МОм".

Или еслине затруднит нарисуйте схему нештатной ситуации (не увеличивая напряжение до 600КВ), чтобы через человека всетаки протекло 30мА.

 

Если человек возмется за оба выходных провода двумя руками, то это штатный режим :), хотя и больно будет. Блок питания не сможет отличить человек это взялся или нагрузку подключили.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Пришел чел в мокрых дырявых ботинках, взялся за корпус (а от корпуса отвалилось заземление) - появилась совсем ненужная цепь, и по ней побежал ток.

Вот и посчитайте какой ток побежал:

Если лень считать, привожу результат - 9,999мкА

В Вашем варианте ток будет равен 0, т.к. не указано, каким образом замыкается цепь через человека.

Вы упорно рассматриваете только штатную работу устройств (это я про Ваши непонятки, как от 200 В может бежать 30 мА через 20 МОм), а всякие там заземления и УЗО придумываются как раз для аварийных ситуаций.

Приведите мне расчет "как от 200 В может бежать 30 мА через 20 МОм".

Или если не затруднит нарисуйте схему нештатной ситуации (не увеличивая напряжение до 600КВ), чтобы через человека всетаки протекло 30мА.

 

Если человек возмется за оба выходных провода двумя руками, то это штатный режим :), хотя и больно будет. Блок питания не сможет отличить человек это взялся или нагрузку подключили.

Я еще в первом своем посте сказал, что Вы ошибочно пытаетесь объединить п.1 и п.2 в одном условии.

Байка на ночь (надоело работать, пора к дому:)): как-то лет сто тому в недырявых, но мокрых и снаружи, и внутри резиновых сапогах минут пять пытался заменить 36-вольтовую лампочку (она висела на времянке, подключенной где-то метрами 100 выше) в недрах Саяно-Шушенской ГЭС. Понятно, что до лампочки добегало совсем не 36 В, т.к. ее товарки светились в полнакала. Ну и вопрос на засыпку: каким напряжением меня потряхивало, пока я не нашел черенок от лопаты и не прижал им патрон к стене (через него тоже что-то бежало, но не так больно)? Подсказки см. выше по треду.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я еще в первом своем посте сказал, что Вы ошибочно пытаетесь объединить п.1 и п.2 в одном условии.

Байка на ночь (надоело работать, пора к дому:)): как-то лет сто тому в недырявых, но мокрых и снаружи, и внутри резиновых сапогах минут пять пытался заменить 36-вольтовую лампочку (она висела на времянке, подключенной где-то метрами 100 выше) в недрах Саяно-Шушенской ГЭС. Понятно, что до лампочки добегало совсем не 36 В, т.к. ее товарки светились в полнакала. Ну и вопрос на засыпку: каким напряжением меня потряхивало, пока я не нашел черенок от лопаты и не прижал им патрон к стене (через него тоже что-то бежало, но не так больно)? Подсказки см. выше по треду.

Интересный расчет вы привели :)

 

Ну объясните мне (схемку набросайте или на пальцах), как при заданном напряжении 200В и сопротивлении изоляции не менее 20МОм получить ток утечки 30мА, даже если закоротить один из выходных проводов на корпус? При этом речь идет о манипуляциях не с самим устройством, а с проводами на его выходе, т.е. нельзя залазить внутрь и менять сопротивление изоляции.

 

Я делаю одно устройство и объединяю в нем не два пункта, а ВСЕ пункты ТЗ. Однако считаю, что ТЗ написано не грамотно, о чем и пытался спросить в данной теме у общественности.

 

Отвечу и на вопрос.

Напряжение приложенное к вам определяется напряжением источника и делителем (сопротивление подводящего провода)-(ВЫ).

Потряхивает не напряжением, а током.

Если бы у вас была сухая обувь, то и 220 не страшно (за один провод конечно).

Однако считаю, что пример неуместен, т.к. источник напряжения 36В не имел изолированного заземления, а скорее всего один из проводов "ноль" был соединен с "землей", а цоколь, за который вы держались, вероятно был подключен к "фазе".

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ну объясните мне (схемку набросайте или на пальцах), как при заданном напряжении 200В и сопротивлении изоляции не менее 20МОм получить ток утечки 30мА, даже если закоротить один из выходных проводов на корпус? При этом речь идет о манипуляциях не с самим устройством, а с проводами на его выходе, т.е. нельзя залазить внутрь и менять сопротивление изоляции.

1) Один из проводов, например "-" соединяется с корпусом.

2) Корпус заземлён (требования электробезопасности).

3) Человек берётся одной рукой за провод "+", а другой рукой касается какого-нить заземлённого предмета, может даже в другом месте, метров за 100 от устройства.

Образуется цепь: +200 В ... человек ... сопротивление земли ... корпус ... -200 В. Теоретически ток в этой цепи ограничен только энергетическими возможностями источника питания.

Никакого противоречия в ТЗ нет. Первый пункт - это проверка изоляции, если она нарушена, то надо отключать питание, не дожидаясь, пока кого-то стукнет током. Второй пункт - это, собственно, защита человека от поражения током, она должна сработать, даже если защита по п. 1 по каким-то причинам не сработает.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1) Один из проводов, например "-" соединяется с корпусом.

Вот по первому пункту сразу и должно отключиться устройство.

И отключается.

 

Это описано в способе проверки защиты по утечке.

Получается 30мА - взято из пальца (т.е. из умной книжке по электробезопасности) и никак не привязано к остальному ТЗ.

Изменено пользователем Mc_off

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1) Один из проводов, например "-" соединяется с корпусом.

Вот по первому пункту сразу и должно отключиться устройство.

И отключается.

 

Это описано в способе проверки защиты по утечке.

Получается 30мА - взято из пальца (т.е. из умной книжке по электробезопасности) и никак не привязано к остальному ТЗ.

Это - два разных измерения, в одном случае измеряется напряжение на корпусе, в другом - разность втекающего и вытекающего токов в проводах, т.е. эти два измерения не исключают, а дополняют друг друга. А почему, собственно, это не сделать, если автору ТЗ это сильно надо и он готов за это платить?

Про "умные книжки" - это о ГОСТах, что ли? На это есть банальная истина: над "глупостью" уставов можно смеяться, но они написаны кровью.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Это - два разных измерения, в одном случае измеряется напряжение на корпусе, в другом - разность втекающего и вытекающего токов в проводах, т.е. эти два измерения не исключают, а дополняют друг друга. А почему, собственно, это не сделать, если автору ТЗ это сильно надо и он готов за это платить?

Про "умные книжки" - это о ГОСТах, что ли? На это есть банальная истина: над "глупостью" уставов можно смеяться, но они написаны кровью.

 

1. Привожу описанную выше схему "один из проводов замкнуло на корпус и человек держится за другой провод".

Откуда взяться разнице токов ?

post-24044-1168172889_thumb.jpg

 

2. Даже если пытаться измерять разницу токов, то такая защита никогда не сработает. Тогда зачем ее городить. Измерение напряжения на корпусе относительно проводов питания достаточное условие для предотвращения всех возможных вариантов нештатных ситуаций и при этом можно обеспечить требуемое сопротивление изоляции.

 

3. Почему я не хочу ее городить: увеличение количества элементов снижает надежность схемы - это раз, удорожание (и не маленькое) - это два, габариты - это три.

 

4. К ГОСТам отношусь исключительно с уважением, а "смеюсь" над ТЗ.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ваше упорство да в мирных бы целях.

В пределах отдельно взятой коробочки (разрабатываемого Вами БП) действительно не получить условий, нарушающих п.2 указанных требований по электробезопасности. Дело в том, что этот пункт предполагает рассмотрение коробочки в связи с внешним миром, и именно это Вы ни в какую не можете понять.

На пальцах: например, БП и потребитель имеют разные земли, между которыми живет вольт 200 переменки. Сопротивление между землями 1 кОм. У потребителя отвалилась земля, а один из шнурков питания коротнул на корпус. Чел держится одной рукой за корпус коробочки, второй - за что-то заземленное. Параметры модели человеческого тела точно не помню (по-моему, эквивалентное сопротивление на 50 Гц задано 1.5 кОм). С расчетом тока через человека справитесь?

ЗЫЖ судя по всему байка из жизни задуматься не заставила.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...