Jump to content
    

Кастомный нагреватель

Я-бы посоветовал поискать позисторный нагреватель на нужную мощность и температуру.
 

Share this post


Link to post
Share on other sites

В 09.01.2023 в 14:48, Turgenev сказал:

Знаю, что много где используют, не понимаю как решают проблему с изменяющейся температурой холодного стыка.

Просто на спаи ставят диод и измеряют его температуру.

 

В 09.01.2023 в 14:48, Turgenev сказал:

И разъем с термопарой не организуешь и трястись над ней, боясь лишний раз погнуть... 

Зачем трястись - главное проводки совсем не разгибать.

Они стоят "рубь за пучок", с тестерами идут в комплекте.

И разъем - это обычный клеммник.

Share this post


Link to post
Share on other sites

3 часа назад, HardEgor сказал:

Просто на спаи ставят диод и измеряют его температуру.

Можно поподробнее, я не понимаю что за диод. Спаи у меня будут находиться на расстоянии 1-2 метров друг от друга, между ними диод? На горячий и холодный спай по диоду? Зачем вообще диод- поставил дешовейшую микросхему для измерения температуры на холодный спай и измеряешь. Но все равно это отдельный целый термометр, когда у термистора нет такой проблемы.

3 часа назад, HardEgor сказал:

Зачем трястись - главное проводки совсем не разгибать.

Ну хочется мне чтобы как МГТФ можно было жать их во всех степенях свободы и не париться. Удобно же и не паришься как кинул, куда кинул, как поставил и тд.

3 часа назад, HardEgor сказал:

Они стоят "рубь за пучок", с тестерами идут в комплекте.

Которые я скинул с Али тоже оч дешевые 

3 часа назад, HardEgor сказал:

И разъем - это обычный клеммник.

Я хочу чтобы питание моего нагревателя и следовательно измерителя температуры отключалось у железного стакана, то есть почти сразу после горячего спая должен стоять разъем, а это резать термопару получается. Схема измерения и управления будет на расстоянии 1-2 метров от нагревателя.

Edited by Turgenev

Share this post


Link to post
Share on other sites

On 1/9/2023 at 3:11 PM, Turgenev said:

Можно поподробнее, я не понимаю что за диод. Спаи у меня будут находиться на расстоянии 1-2 метров друг от друга, между ними диод? На горячий и холодный спай по диоду? Зачем вообще диод- поставил дешовейшую микросхему для измерения температуры на холодный спай и измеряешь. Но все равно это отдельный целый термометр, когда у термистора нет такой проблемы.

Возвращаемся к началу. 

Вопрос №1:  а точно нужна температура в градусах

Вопрос №2: какая точность поддержания температуры в градусах / процентах нужна? 

 

По первому вопросу, вот налили вы то что нужно испарять в стакан.

Первые испытания - какая температура нужна?

Х-З?  ок, подбираем... пишем в блокнотик "жидкость  рецепт №1 - компоненты А+В+С .... температура "парения" ХХ градусов.".

Пока все хорошо. Так же меряем жидкость №2 ... 3, ... N. 

Ок - есть записи вида: "рецепт №1 - температура ХХ".  

Изменилась температура в помещении, давление, производитель изменил качество сырья для рецепта - процесс парения - изменился.

Т.е. заложили в стакан "рецепт №1", установили температуру ХХ из блокнота, а в итоге парит больше / меньше чем нужно. 

Что делаем? Наверное - никто не будет заново составлять таблицы для всех внешних условий и типов сырья?

Тогда, просто "на глаз" добавляют / уменьшают температуру "в попугаях - цифрах", что-б парило именно как хочется?

В итоге приходим к точности. А если точность +/- ... но что-б парило как надо, - то нужна ли компенсация холодного спая? 

Как и чем вы будете проверять правильность показаний датчика в / на стакане? И нужно ли это?

Т.е. , если бы, вы были в лаборатории, на производстве, ... где важна точность, повторяемость,  то важно быть уверенным что 100 градусов показаний датчика - это именно 100 градусов на стенке стакана.

а так ... пересмотрел ГОТОВЫЕ электрические керамические нагреватели , на регуляторах  - "регулировка мощности +/- 2 лаптя".  

Share this post


Link to post
Share on other sites

On 1/9/2023 at 3:11 PM, Turgenev said:

Я хочу чтобы питание моего нагревателя...

А точно нужно 220?  

Готовые идут 20В 3А судя по блоку питания-регулятору.

1755985579_.png.27f05bc431efa77768c2429b351cff08.png667153303___2.png.f5e3a8a109a2d9530480862af9ade219.png1131209375__.png.909041a0f2d877d8ff869469e98e8f1d.png

745298181_-.png.f4bf38761ccbc2db03b370b34282d987.png653638876__1.png.6e18c4582565fbce86755c03a7ba2119.png

Готовые чашки. Размеры разные. 

Есть вариант нагрева сверху.

1813147482__1.png.6c9ab45dc23230c2aac317c89f3946a5.png131069386_.png.dbb1f1653a7b854e58c486e603fd3c22.png

Мощность:

461048888__.thumb.png.00dcdaf1feb1c53d57729f2ce39d11ac.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

8 часов назад, izerg сказал:

В итоге приходим к точности. А если точность +/- ... но что-б парило как надо, - то нужна ли компенсация холодного спая?

Все правильно пишите, но тут бы перейти к количественной оценке. Насколько ошибется термопара, если температура ее холодного спая изменится на 30 градусов? Ошибется тоже на 30? 

Конечно нужен регулятор температуры, но если он будет не в попугаях, а в градусах, у этого будет плюс- отвязка от окружающей среды, возможность задавать алгоритмы нагрева для смесей. 

По поводу "разные смеси-разные температуры" это так, но плюс минус они одинаковые- есть более жидкие, есть более сухие. Записать пару алгоритмов нагрева в контроллер с возможностью изменения реальной температуры имеет смысл. Тем более, что я нашел в городе нужный термистор- СТ1-19 10кОм.

7 часов назад, izerg сказал:

А точно нужно 220?  

Пока эксперимент- 220, так конечно же лучше уйти на что пониже и побезопаснее. За фото спасибо.

Вот по поводу термистора СТ1-19 10кОм- может кто-то знает коэффициент температурной чувствительности B25/100 для бета-уравнения? Номинальное сопротивление термистора (10кОм) это при 25 градусах? А то отечественные даташиты как обычно скупы на информацию и дают только диапазон коэффициента, а точного термометра на 100 градусов под рукой нет.

Edited by Turgenev

Share this post


Link to post
Share on other sites

5 hours ago, Turgenev said:

что я нашел в городе нужный термистор- СТ1-19 10кОм.

Вот по поводу термистора СТ1-19 10кОм- может кто-то знает коэффициент температурной чувствительности B25/100 для бета-уравнения? Номинальное сопротивление термистора (10кОм) это при 25 градусах? А то отечественные даташиты как обычно скупы на информацию и дают только диапазон коэффициента, а точного термометра на 100 градусов под рукой нет.

 

А вы поиском, вот прямо специально не пользуетесь?  

"...Также важно! NTC термисторы имеют очень плохую повторяемость характеристик, т.е. откалибровав прибор под один СТ1-19 не факт, что поставив другой такой же, Вы получите ту же точность, скорее всего показания "уплывут"."

+/- 20% в обозначении для данного датчика  - подходит? 

стеклянный корпус датчика , с постоянной времени 3 секунды для быстрого нагревателя и алюминиевой болванки ... это же просто хорошо.

датчик - капля и плоское дно стакана - будет очень хорошее пятно теплового контакта.

Share this post


Link to post
Share on other sites

18 часов назад, izerg сказал:

А вы поиском, вот прямо специально не пользуетесь?  

Коэффициента температурной чувствительности в той теме нет, только таким же интервалом. Но там была информация что номинальное сопротивление при температуре 150 градусов. Попробую вторую точку взять при комнатной температуре и вычислить коэффициент бета.

Про повторяемость- ну вот и посмотрим. Лично хочу убедиться. Будет все так невыносимо плохо- буду думать дальше.

По расположению и контакту термистора- он будет залит огнеупорным бетоном вместе со спиралью.

Share this post


Link to post
Share on other sites

14 минут назад, Turgenev сказал:

Про повторяемость- ну вот и посмотрим. Лично хочу убедиться. Будет все так невыносимо плохо- буду думать дальше.

Кроме плохой повторяемости будет чудовищная деградация во времени, которую вы ничем не компенсируете. И вспомните про термопару, которую куда проще компенсировать, так как там уже не нужен датчик температуры на 300 градусов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

1 час назад, Turgenev сказал:

По расположению и контакту термистора- он будет залит огнеупорным бетоном вместе со спиралью.

И показывать марсианскую погоду. Температура бетона или нагревателя - это совсем не температура целевой поверхности. Сильно нет. Разберите утюг жены, что ли. Увидите соотношение размера нагревателя и подошвы и место измерения температуры.

Давно никто с холодным спаем не морочится (но иногда встречается, где точность другая нужна), см. MAX31855. 

Нагреватель экструдера 3D принтера берите за основу. Почти готовое решение (2 рядом и в путь).

Share this post


Link to post
Share on other sites

46 минут назад, rusl3 сказал:

И показывать марсианскую погоду. Температура бетона или нагревателя - это совсем не температура целевой поверхности. Сильно нет.

Думал об этом. Если не удастся обеспечить хорошую теплопередачу, то буду размещать датчик в другом месте. А шанс обеспечить хорошую теплопередачу все же есть- обе поверхности максимально плоские и дно стакана толщиной 2мм или около того, что немного. Но это все предположения, что у вас, что у меня, проверю на практике. 

Не подойдет термопара- будет разъем, значит термопару резать. Не хочу быть ограничен в сгибании и разгибании шнура до нагревателя. Компенсация температуры холодного спая- это усложнение конструкции.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...