Перейти к содержанию
    

разработка пром.контроллера

20 hours ago, gte said:

Ну если 61131-2 это

Quote

Все эти пороги приведены в ГОСТ Р МЭК 61131 (вроде, в пятом томе из девяти).

тогда конечно печаль.

То есть самостоятельно скачать 9 частей и изучить их мы не в состоянии. Пока не указали что читать вплоть до подпункта, найти не смогли. Зато дискутируем, даже не зная требования нормативной базы и что собираемся игнорировать.

On 8/12/2022 at 3:47 AM, krux said:

не дай вам бог быть разрабами ПЛК для шахтерев.

Уважаемый, о чём ты?! Тут люди базовые вещи не знают, а им про "ПЛК для шахтёров" говорят. Там вообще другая схемотехника. Пусть сначала о "простых" DI/DO узнают, а уже потом про схемы с неразрушаемыми барьерами и прочими фишками хотя бы почитают.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В 29.07.2022 в 15:44, sunjob сказал:

заказали разработку контроллера (схема/печать/корпус/прототип
контроллер промышленный, будет использоваться в "грязной среде", с помехами, 
нужна соотв. защита контроллера, схемы, входов.

схема и печать разработчиком сделана, сейчас разбираемся "что к чему".

считаем, что некоторые моменты в схеме надо доработать, переписываемся с  
разработчиком, правим. 

уперлись в входную часть схемы, грозозащиту.

у контроллера есть неск. типов входа

- датчик "сухой контакт/концевик" (замыкатели/размыкатели)
- датчик "виганд"   (передача по сет.кабелю/RJ45)
- сетевой интерфейс (передача по сет.кабелю/RJ45)

схема контроллера запитывается от 12В (сетевой DC-DC) 
через изолированный DC-DC 12-3.3В

т.е. имеется цифровая земля 3.3В / ARM-ядро (чистая) и грязная 12В + все, что "осталось" до преобразователя DC-DC 12-3В

все датчики развязаны через "оптику"

сетевой интерфейс тоже "как-бы развязан", чип запитывается от 3.3В, 

внешняя часть сет.модуля - RJ45 разьем и разделительный трансформатор

ЗК - шина "заземление-корпус" (сокращение)

сама по себе шина "ЗК" не предусмотрена разработчиком + корпус был подобран пластиковый.

мы считаем, что эта шина необходима, плюс необходимо так-же на "грязную землю" 
поставить разрядники (не только на сигнальные) и сливать имненно на "ЗК"

разработчик считает что сливать помехи можно прямо на грязную землю, в связи с 
чем разрядник устанавливает только на сигнальные входные цепи, а "земляные" 
(идущие в паре с сигнальным) - без разрядника, и использует "грязную землю" как "ЗК"

на грязной земле у нас 
- входные сигнальные линии
- "разделительная" оптика 
- индикаторные светодиоды
- питание реле

но тем не менее, мы считаем, что надо делать "правильно".

пожалуйста, поделитесь вашим мнением на данную ситуацию
если нужны более подробные описания, блок схемы, рисунки - спрашивайте.

 Описанный выше процесс называется "разработка технического задания" и должен соответствовать некоему стандарту. "Мы считаем" или (и) исполнитель"думает" - сказанное относится к процессу разработки названного документа. Никто "бесплатно" не будет на Вас работать и поэтому в соответствие с соответствующим стандартом рекомендую выделить этап в отдельную работу с затратами на неё некоторой части расходов. Вы должны "заинтересовать" исполнителей в успешной разработке необходимого Вам документа, который на этом этапе будет содержать сведения о Ваших потребностях, согласованных с ресурсами исполнителей, и необходимых требованиях к изделию, о которых Вы пока ничего не знаете. Последнее самое главное, если проанализировать "процесс" разработки...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...