Перейти к содержанию
    

Altera Max10 не включается на холоде

Вместо подтяжки резисторами к питанию, для Циклонов просто соединяю с неиспользуемыми IO (в режиме загрузки на них включается внутренняя подтяжка). Можно ли так для Мах10, не смотрел.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В общем, припаял резисторы 10кОм к выводам nSTATUS, CONF_DONE и nCONFIG и +3,3В (основное и единственное электропитание). Модуль стал включаться и запускаться. Полноценных испытаний не проводил пока, но установил в термокамеру на -60(-57 реальных) градусов, заморозил и несколько раз включал - ПЛИС всегда включалась и запускалась. Очевидно причина отказов была именно в отсутствии подтяжки к питанию.

Как считаете, достаточно ли подключить только эти 3 контакта или нужно подключать остальные служебные тоже - DEV_CLRn, CONFISEL, DEV_OE?

И почему же в таком случае при комнатной температуре запускается??

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Оффтоп: ваше поведение на морском берегу в +35 и -60 градусов будет одинаковое ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

4 minutes ago, Alex77 said:

Оффтоп: ваше поведение на морском берегу в +35 и -60 градусов будет одинаковое ?

Оффтоп: Да, я одинаково проснусь и встану. Такого, что в минус 60 я не проснусь - не будет. Ну, если насмерть не замерзну до этого.  Но тогда вообще не проснусь.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

44 minutes ago, Инженер said:

Как считаете, достаточно ли подключить только эти 3 контакта или нужно подключать остальные служебные тоже - DEV_CLRn, CONFISEL, DEV_OE?

ИМХО, я бы прочитал доку, раздел конфигурации и выполнил бы все требования, не полагаясь на уровни по умолчанию. Тем более если устройство с индустриальным диапазоном микросхем планируется на расширенный температурный диапазон. 

44 minutes ago, Инженер said:

И почему же в таком случае при комнатной температуре запускается??

напряжение, пороги срабатывания компаратора плавают, вот и повезло)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

49 минут назад, Инженер сказал:

достаточно ли подключить только эти 3 контакта

те которые Bidirectional, open-drain наверно нужно обязательно )

остальные согласно использованию )

222.thumb.jpg.4314b9240e277e0d746d80b9f4560b14.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

2 минуты назад, Инженер сказал:

В общем, всем спасибо за подсказки.

Оффтоп:

о, люди еще на MAX10 что-то разрабатывают! )

а где Вы эти чипы покупать собираетесь?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

5 minutes ago, Freibier said:

Оффтоп:

о, люди еще на MAX10 что-то разрабатывают! )

а где Вы эти чипы покупать собираетесь?

А что не так? Это ведь относительно современный элемент, который всего несколько лет в производстве и никакой информации о снятии с производства нет... По сравнению с выпускаемыми до сих пор MAX7000, MAX II - вообще топчик.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

4 minutes ago, Freibier said:

только нет нигде этого топчика

Резонит без проблем купил нам. Единственное, мы просили исполнение "Automotive" - это они действительно не смогли достать, а промышленное - недели за 2, по-моему, привезли.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

11 minutes ago, Инженер said:

 ...выпускаемыми до сих пор MAX II - вообще топчик.

Сняты с производства

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

5 минут назад, Инженер сказал:

недели за 2, по-моему, привезли.

давно это наверное было )

сейчас захожу на mouser и вижу что ни одной MAX10 в любом корпусе и любым кол-вом LE нет на стоке вообще, даже одной штуки нет :biggrin:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

3 minutes ago, Freibier said:

давно это наверное было )

сейчас захожу на mouser и вижу что ни одной MAX10 в любом корпусе и любым кол-вом LE нет на стоке вообще, даже одной штуки нет :biggrin:

Осенью.

Так есть какая-то информация о снятии с производства MAX10?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

2 минуты назад, Инженер сказал:

Осенью.

В современных реалиях - это практически вечность )

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...