Добрый день!

Есть вопрос по поводу схемы увеличения кол-ва канало ЦАП из микроконтроллера. У микроконтроллера всего х1 ЦАП выход. А нужно х2.

Есть два решения: 

1. Повесить внешний х2 канальный на SPI

2. Использовать внутренний 12битный(точности с избытком достаточно для задачи) и сделать из него х2 канала с помощью внешних цепочек захвата с удержанием + мультиплексор. Выходной сигнал постоянный, т.е. тут какая-то полоса пропускания неважна.

Подскажите пожалуйста, сталкивался ли кто-то с такой схемотехникой и какие подводные камни могут быть? Точность установки нужна около +\- 5мВ.

Посмотрел цены на Sample/Track and Hold Amplifiers - оказывается недешевое решение если использовать готовую микросхему. Поэтому и рассматриваю вариант на рассыпухе, тем более, что тут неважна полоса сигнала. Скорость переключения между каналами должна быть <1мс.

 

Благодарю.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если сигнал НЧ и всё равно имеются ОУ, то сделать на них интеграторы, к каждому пара резисторов, для грубого и точного подкручивания.

Share this post


Link to post
Share on other sites

если мультиплексировать ЦАП, то нужно на выходе ставить УВХ (аналоговую память) например LF398 с хорошим конденсатором, обычно плёночный ставят,

 

а что недешевое? вон в чипе даже по 80 руб, хотя кому как конечно

Edited by gridinp

Share this post


Link to post
Share on other sites
30.12.2021 в 13:47, Politeh сказал:

сталкивался ли кто-то с такой схемотехникой и какие подводные камни могут быть

Раньше в осциллографах применяли. В том числе, и Tektronix. Аналоговый мультиплексор нужен, после него конденсаторы, ОУ. УВХ, в общем. Если регулярно обновлять, ничего страшного произойти не может. А как только программа улетает не туда, все уровни уезжают. Было забавно наблюдать, это когда сами такое делали.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Гуглите устройство выборки-хранения (УВХ). В СССР такие выпускали, КР1100СК2. Наверняка содраны с импортных аналогов. Мультиплексор не нужен: подключаете несколько ИС входами к ЦАП, а импульсы запоминания даете в разное время

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 1/3/2022 at 9:31 AM, ktod said:

Две LM398. Мультиплексор не нужен. Могут понадобится еще ОУ за ними. Зависит от нагрузки.

Спасибо, но там температурный диапазон от 0 до 70, а нужно минимум индустриальный. а для индустриального диапазона там цена очень высокая начинается, поэтому видимо на внешнем ЦАПе делать придется.

 

Всем спасибо! Но видимо без внешних ЦАП никак, т.к. дороже выйдет для индустриального диапазона на УВХ и подобных.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this