Jump to content

    
2expres

Параллельное включение контактов реле.

Recommended Posts

Применяю реле  на 40A 240VAC, коммутирую ток 32А. Реле включается и выключается только тогда, когда отсутствует ток, так штатно работает устройство. Устройство на 2 канала. Возникла необходимость в устройстве на 1 канал, но с удвоенным током. Можно ли не переделывая устройство физически запараллелить два канала и включать/выключать их одновременно программно? Будут ли равномерно распределяться токи по контактам реле.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Некоторые реле позволяют соединять параллельно контакты (без снижения допустимого тока), но насколько встречал - в пределах одного реле.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, vervs said:

Некоторые реле позволяют соединять параллельно контакты (без снижения допустимого тока), но насколько встречал - в пределах одного реле.

Почему в пределах одного реле понятно. Разные реле имеют разное время срабатывания. В результате большой ток будет протекать только по одному контакту. В моем случае такой проблемы нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, 2expres сказал:

В результате большой ток будет протекать только по одному контакту. В моем случае такой проблемы нет.

В вашем случае тоже может быть разница в токах. Чтобы проверить возможность корректной работы, имхо нужно:

1. Взять минимальное сопротивление замкнутых контактов 1-го реле и максимальное - для 2-го реле. Посчитать ток, который будет протекать через 1-е реле.

2. Взять максимальное сопротивление замкнутых контактов 1-го реле и минимальное - для 2-го реле. Посчитать ток, который будет протекать через 2-е реле.

Минимальные и максимальные значения брать для всего температурного диапазона и с учётом его изменения за весь планируемый срок службы (из-за износа). Если все значения окажутся в допустимых диапазонах - можно применять.

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 minutes ago, jcxz said:

Если все значения окажутся в допустимых диапазонах - можно применять.

Износ не учтен. Нельзя.

 

Можно попробовать сбалансировать с помощью ptc-предохранителей, только это нужно считать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, jcxz сказал:

Чтобы проверить возможность корректной работы, имхо нужно: ....

А в чём проблема?

Одно реле у ТС уверенно коммутировало нагрузку 0.8 от своей возможности по току (32/40).  Два одинаковых реле, каждое раздельно, уверенно коммутируют свои одинаковые нагрузки.

 Два одинаковых реле, контакты которых включены параллельно, уверенно будут коммутировать удвоенную нагрузку.

...тем более, что замыкают и размыкают свои контакты, эти реле, в обесточенной цепи.

Здесь параллельно включаются не полупроводниковые структуры, а два омических сопротивления (контактов), например, с разницей в 5 процентов. Конечно, без ptc-предохранителей не обойтись...

Edited by Michael Michael

Share this post


Link to post
Share on other sites

То есть ту лекцию вы прогуляли?

Контакты реле не параллелят НИКОГДА для получения вдвое бОльшего коммутируемого тока. Берут реле с более тостыми контактами. Контакты параллелят сколько угодно для целей управления и тд, но там речь не идет о превышении тока.

Я расслышал, "переключаются когда тока нет". Можете гарантировать 100% ? Готовы лечь на рельсы перед поездом с таким реле?

Даже в пределах одного реле одновременность касания и длительность дребезга не гарантированы быть одинаковыми по очевидным механическим причинам.

Отсюда, при коммутации удвоенного тока (200%, помним), первое сработавшее принимает удар и слегка подгорает. В этом и проблема. Вроде работает.

Счастливый программист ничего не замечает. Пока не бабахнет.

 

>>Два одинаковых реле, контакты которых включены параллельно, уверенно будут коммутировать удвоенную нагрузку.

Они будут "уверенно ползти на кладбище" (с)Жванецкий.

 

Из жизни: выбрал для коммутации нагрузки между основным и запасным источником шикарное Switching Relay 40А. Спроектировали и изготовили плату, купили детальки для монтажа. А монтажник умный попался, спрашивает, товарищ инженер, а чевой-то тут 40/4 А написано на корпусе реле?  При изучении бл....городного даташита вдоль и поперек с микроскопом (а даташит групповой, на 40 разновидностей этих реле), выяснилось очень мелким шрифтом, что один (главный) контакт и бегунок таки да держат 40А, а бегунок со вторым контактом - только 4А. То есть для целей индикации. Вывод: читайте даташиты внимательно, в них сила, бро....

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 часов назад, Gorby сказал:

Готовы лечь на рельсы перед поездом с таким реле?

Даже в пределах одного реле одновременность касания и длительность дребезга не гарантированы быть одинаковыми по очевидным механическим причинам.

Отсюда, при коммутации удвоенного тока (200%, помним), первое сработавшее принимает удар и слегка подгорает. В этом и проблема. Вроде работает.

Счастливый программист ничего не замечает. Пока не бабахнет.

Вы бы поберегли свой художественный дар) Внимательно прочитайте первый пост ТС. Какое подгорание при отсутствии тока? Почему не верить ТС и какие гарантии предоставить? Расписку вам написать или где?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если гарантируется безтоковое переключение- то в принципе можно. Но реле должны быть обязательно из одной партии, при износе заменяться только парой и обязательно поставить по датчику тока в обе ветви- или токовый трансформатор для переменки  или холловские например. И контролировать баланс токов микроконтроллером. При разбалансе 20%  жестко включать аварийный режим и требовать сервис.

Share this post


Link to post
Share on other sites
17.09.2021 в 19:40, 2expres сказал:

Применяю реле  на 40A 240VAC, коммутирую ток 32А.

Полагаю, что в данном случае нельзя. Загрузка потоку близкая к 100%. Токи через запараллеленные контакты будут делиться пропорционально контактным сопротивлениям и через одно реле может течь заметно больший ток. Со временем ситуация может ухудшаться, в следствии увеличения с течением времени сопротивления перегруженного реле и в конце концов они выдут из строя одно за другим.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 9/17/2021 at 10:34 PM, rkit said:

Можно попробовать сбалансировать с помощью ptc-предохранителей, только это нужно считать.

Не нашел самовосстанавливающихся предохранителей 250VAC с током срабатывания 40А. Не подскажите?

Share this post


Link to post
Share on other sites
37 минут назад, vladec сказал:

Полагаю, что в данном случае нельзя. Загрузка потоку близкая к 100%. Токи через запараллеленные контакты будут делиться пропорционально контактным сопротивлениям и через одно реле может течь заметно больший ток. Со временем ситуация может ухудшаться, в следствии увеличения с течением времени сопротивления перегруженного реле и в конце концов они выдут из строя одно за другим.

Во-первых, загрузка хоть и близка к 100%, но тс коммутирует нулевой ток, а контакты рассчитаны именно на коммутацию номинального тока. Во-вторых, если, как Вы говорите, омическое сопротивление одной группы контактов больше, больший ток будет течь по контактам второй группы и ее сопротивление с течением времени вырастет, то что будет? Выровняются сопротивления?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.