dimm.electron 0 September 15, 2021 Posted September 15, 2021 · Report post Столкнулся с такой проблемой. Есть сильно-индуктивная нагрузка, которая питается постоянным (выпрямленным) током. Питается от сети 380В. Схему упростил ровно до того состояния, до которого пришлось дойти в поисках причины. Если открыть симистор, то он уже сам не запирается. При активной нагрузке все работает. Я так понимаю, из-за индуктивного рода нагрузки, диодный мост все время "закорочен" и около нулевая зона напряжения оказывается слишком мала, чтобы симистор заперся (или успел запереться). Как побороть эту проблему? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 70 September 15, 2021 Posted September 15, 2021 · Report post Ток нагрузки постоянный, а симистору нужен переменный. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Сергей Борщ 60 September 15, 2021 Posted September 15, 2021 · Report post 34 минуты назад, Plain сказал: Ток нагрузки постоянный, а симистору нужен переменный. Симистор стоит перед диодным мостом, постоянный ток течет между мостом и индуктивностью. Перед мостом-то ток переменным будет? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 70 September 15, 2021 Posted September 15, 2021 · Report post Переменный, но прямоугольный. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Сергей Борщ 60 September 15, 2021 Posted September 15, 2021 · Report post Может тогда он закрывается, но сразу же открывается из-за превышения dU/dt? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
den913 0 September 15, 2021 Posted September 15, 2021 · Report post 23 minutes ago, Сергей Борщ said: Может тогда он закрывается, но сразу же открывается из-за превышения dU/dt? Там, наверное, в идеале, напряжение на нем синус, а вот di/dt скорее из-за обратного восстановления диодов. Ну или из-за него же выбросы напряжения du/dt из-за паразитной индуктивности до моста. Может попробовать вместо моста быстрые диоды c малым trr или снабберы... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 70 September 15, 2021 Posted September 15, 2021 · Report post Ток постоянный, в нуле напряжения мост меняет его знак за пару микросекунд. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
den913 0 September 15, 2021 Posted September 15, 2021 (edited) · Report post 1 hour ago, Plain said: Ток постоянный, в нуле напряжения мост меняет его знак за пару микросекунд. По входу моста будет все-таки симметричный переменный прямоугольный меандр тока со ступеньками пару микросекунд. Edited September 15, 2021 by den913 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Herz 3 September 15, 2021 Posted September 15, 2021 · Report post Симистор закрывается, когда ток через него достигает нуля. С индуктивной нагрузкой этот момент смещается. И тогда уже может присутствовать следующий импульс на открывание. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ded2016 3 September 16, 2021 Posted September 16, 2021 · Report post Попробуйте зашунтировать нагрузку быстрым обратным диодом, желательно с малым падением, что бы он перехватывал обратный ток. Но... не зная алгоритма управления - не уверен, что поможет. 7 hours ago, den913 said: По входу моста будет все-таки симметричный переменный прямоугольный меандр тока со ступеньками пару микросекунд. На схеме я не вижу никаких конденсаторов, поэтому ток будет синусоидальный, сдвиг фазы относительно входного напряжения определяется LR. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 70 September 16, 2021 Posted September 16, 2021 · Report post 14 часов назад, dimm.electron сказал: Как побороть эту проблему? Проще всего — заменить симистор транзистором. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
НЕХ 1 September 16, 2021 Posted September 16, 2021 (edited) · Report post Использовать встречно-включенные тиристоры. Например, MMO74 от IXYS. Симистору нужно больше времени для выключения, чем позволяет схема с квазипостоянным током. С точки зрения рассеиваемой мощности, управляющие тиристоры должны быть частью диодного моста, чтобы избежать лишнего падения напряжения. Edited September 16, 2021 by НЕХ Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
den913 0 September 16, 2021 Posted September 16, 2021 · Report post 4 hours ago, ded2016 said: На схеме я не вижу никаких конденсаторов, поэтому ток будет синусоидальный, сдвиг фазы относительно входного напряжения определяется LR. Ну там в схеме, вроде, указано 1 генри и 14 ом, постоянная времени L/R=71мс, что побольше периода и значит можно считать ток постоянным в индуктивности, т.е. представить ее источником тока. В устновившемся режиме, конечно. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
LLLLLLLLLL 1 September 16, 2021 Posted September 16, 2021 (edited) · Report post 17 часов назад, dimm.electron сказал: Столкнулся с такой проблемой. Есть сильно-индуктивная нагрузка, которая питается постоянным (выпрямленным) током. Питается от сети 380В. Схему упростил ровно до того состояния, до которого пришлось дойти в поисках причины. Если открыть симистор, то он уже сам не запирается. При активной нагрузке все работает. Я так понимаю, из-за индуктивного рода нагрузки, диодный мост все время "закорочен" и около нулевая зона напряжения оказывается слишком мала, чтобы симистор заперся (или успел запереться). Как побороть эту проблему? Симистору, чтобы закрыться нужно, чтобы протекающий через него ток стал меньше тока удержания. Подключите параллельно индуктивной нагрузке мощный резистор, ток через который , к примеру, 1/10 тока через индуктивность. Обычно это помогает симистору закрываться. Также может быть полезен конденсатор параллельно индуктивности. В этом случае ток симистора будет не "прямоугольным", как пишут коллеги, а достаточно короткие импульсы заряда емкости на пиках синусоиды. Edited September 16, 2021 by LLLLLLLLLL Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dimm.electron 0 September 16, 2021 Posted September 16, 2021 · Report post 14 hours ago, Plain said: Переменный, но прямоугольный. То что ток не синусоидальный - это понятно. Непонятно как это мешает закрываться симистору, ведь при переходе через 0 там тока нет 14 hours ago, Сергей Борщ said: Может тогда он закрывается, но сразу же открывается из-за превышения dU/dt? Снаббер не помогает. Да и к тому же какое dU/dt на напряжениях меньше вольта? 5 hours ago, ded2016 said: Попробуйте зашунтировать нагрузку быстрым обратным диодом, желательно с малым падением, что бы он перехватывал обратный ток. Но... не зная алгоритма управления - не уверен, что поможет. Под рукой таких мощных диодов нет. Пробовал из еще одного моста делать и обратный диод и последовательный+обратный диод для разгрузки диодного моста - помогает, но через раз 2 hours ago, Plain said: Проще всего — заменить симистор транзистором. Это совсем другая схемотехника, стоимость и габариты 2 hours ago, НЕХ said: Использовать встречно-включенные тиристоры. Например, MMO74 от IXYS Да, согласен, что с двумя тиристорами данной проблемы бы не было. Но в данном случае не могу кардинально менять схемотехнику 22 minutes ago, LLLLLLLLLL said: Подключите параллельно индуктивной нагрузке мощный резистор, ток через который , к примеру, 1/10 тока через индуктивность. Обычно это помогает симистору закрываться. Также может быть полезен конденсатор параллельно индуктивности. В этом случае ток симистора будет не "прямоугольным", как пишут коллеги, а достаточно короткие импульсы заряда емкости на пиках синусоиды. В данной схеме ток почти 25А. Пробовали последовательно включать через 3кВт галогенки, то есть сильно менять коэффициент мощности - не помогло. Конденсатор, снабберы - не помогло. Может быть недостаточного номинала ставил, но другого под рукой не оказалось Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...