Перейти к содержанию
    

Инвертор обрабатывающий реактивный ток нагрузки

2 hours ago, Слесарь said:

У меня по входу инвертора последовательно два фильтра по типу как от компьтерных БП.

Это тема о изготовлении синусного фильтра, а не о водопроводе.

В компьютерных блоках бывают разные фильтры  ( например в ES 1845  Вариант ЕС-1841 для специального (военного) применения был очень хороший да еще и с генератором шума). Уточните структуру фильтров (наличие синфазных, противофазных дросселей ..). Методики расчета и схемы фильтров можно найти в сети.
Синусный фильтр не решает проблему помех в первичной сети. Нужен именно фильтр по входу. Еще очень важно хорошее заземление  и схема заземления .

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Два фильтра по входу взяты от компьютерного БП 400 Вт путем выпиливания части платы и пристраивание к своей плате.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

35 minutes ago, Слесарь said:

Два фильтра по входу взяты от компьютерного БП 400 Вт путем выпиливания части платы и пристраивание к своей плате.

Структуры фильтра не видно. Пр крайней мере по мощности он не подходит . Посмотрите документ https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi6rPqZy_nxAhVCgP0HHVrnD48QFjAAegQIAhAD&url=http%3A%2F%2Fbever.bg%2FBG%2FDocumentation%2FRU%2F%CC%EE%F2%EE%F0-%F0%E5%E4%F3%EA%F2%EE%F0%FB%2F%DD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%EC%E0%E3%ED%E8%F2%ED%E0%FF%20%F1%EE%E2%EC%E5%F1%F2%E8%EC%EE%F1%F2%FC%20-%2010530452.pdf&usg=AOvVaw12gi6kMnQFQFCqnuXcHa-H
 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я исходил из того, сильно не греется, и так сойдет...

предложенный документ почитаю...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

13 minutes ago, Слесарь said:

Я исходил из того, сильно не греется, и так сойдет...

предложенный документ почитаю...

если в фильтре есть противофазный дроссель он может войти в насыщение и не работать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

3 часа назад, Слесарь сказал:

Погружной насос подключен к PE шине в доме и так же заземляется PE в воду погружения насоса.

PE звездой разведён или цепочкой?

Так-то вам надо ставить фильтр между сетью и ПЧ. Ну и PE двигателя и ПЧ надо садить на отдельную землю.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

вся проводка разведена звездой.

можно ли садить на отдельные земли, не уверен, так как требуется выравнивать потенциалы оборудования работающего с водой.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

19 hours ago, Слесарь said:

Силовой трансформатор слабо подавляет частоту ШИМ

Подавляет килогерцовый ШИМ хорошо, только греется сильно- железо слишком толстое. Но тут предлагалось не трансформаторное включение а два дросселя на общем сердечнике. На каждую фазу- по полуобмотке, благо на стержневом трансформаторе они разделены снаружи.

Ну а если совсем экзотики хочется - погуглите картинки по active common-mode filter - выходной дроссель с дополнительной обмоткой на которой усилитель активно давит высшие гармоники инвертора.

active images.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Мне думается надо сделать фильтр точно так же. как сделан фильтр в инверторе который питает внутреннюю и внешнюю электросети от какого-нить альтернативного источника, солнца или ветра. но мне номиналы деталей такого фильтра пока не попадались.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Быть может кто-то сможет интерпретировать такое явление?

земля осциллографа сидит на корпусе вводного в дом электрошкафа PE проводник в доме, щуп осцл. сидит на нейтрали. Насос работает как и раньше подключенным напрямую к инвертору. Такая картина меж PE и нейтралью.

1507095477_.JPG.3f780985f323bb5b7bf9e24287bf773b.JPG

 

Намотал двойной провод от двух выходов инвертора на феррит кольцо 65 мм.

Вижу следующую картину. 1. выходы инвертора через двойной провод намотанный на кольцо, PE насоса подключен. 2. земля осцилла на нейтрали, щуп. осц. на корпусе электрошкафа, PE.

 

48671979_20210724_1423191.thumb.jpg.e86a6110f8629b981f4b9f7470bbe6a1.jpg

 

478685805_PE.JPG.26e7a148fdaeac8751d5de12f6edd548.JPG  597365016__PE.JPG.1c7e5ced1f1f6790ca2c6268f33c5cc3.JPG

 

Есть подозрение, что помехи от инвертора возникают в момент открытия диодов выпрямителя инвертора.

1903835688_.JPG.22fd4a02e13325766732972431c43d44.JPG

Осциллограф подключен землей на PE электрошкафа, щупом на нейтрали. Синий луч, трансформатор тока по входу инвертора, чувствительность 100 мВ == 1А.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

3 часа назад, Слесарь сказал:

Осциллограф подключен землей на PE электрошкафа

а если щуп осциллографа просто ткнуть в PE?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Не пробовал.... Знаю только, когда работает инвертор, если в другой части дома стационарный осциллограф как и положено будет включен в розетку с использованием PE, то с сигналами менее 10В работать невыносимо трудно, так как зашумление, насколько понимаю по PE на землю осциллографа..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Включите на осциллографе FFT и проитерпретируйте пики на спектре- основная частота магнитного поля ротора мотора, ее гармоники, возможно частота вращения ротора ( она  в сигнале тока  обычно видна и отстает от частоты магнитного поля на величину скольжения) частота ШИМ и ее гармоники. Тогда станет понятно соотношение амплитуд сигнала и что и как давить. Если неправильно установлено мертвое время в управлении транзисторами то гармоники ШИМ могут быть очень высокими- или из за сквозных токов, или из за обратного восстановления диода, параллельного транзистору.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Уровень помехи снижается в несколько раз, если намотать 1 м. тройного провода подключения, вход ПЧ (L. N. PE) на тороидальный ферритовый сердечник, а PE проводник либо вовсе не подключать на шину PE, либо PE подключить через отдельный дроссель на шину PE. Выход ПЧ подключенный к погруженному в воду насосу, не излучает помех, выход видится как уходящий в грунт и хорошо заземленный "противовес антенны". Помеха вырывается в обратном направлении в сторону домашней электросети.

 

682687712_.JPG.63f5cc9c0e7d3517d15e27c00f4a60e0.JPG  516834848_.JPG.ecf26d7f1eed6eb58e9a0408f2b58a8b.JPG

 

Картинки, без ферритового сердечник и с проводами питания намотанными на феррит сердечник.

Синий луч, ток по входу ПЧ, 100 мВ == 1А

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Quote

Выход ПЧ подключенный к погруженному в воду насосу, не излучает помех,

Я Вам давно советовал установить ЭМС фильтр на входе ПЧ.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...