На какое напряжение катушка этого пускателя?

30 minutes ago, АндрейЦ said:

Ну да. Это и есть то самое единственное техническое решение. Латр и натурные испытания.

Ну раз надпись на пускателе АС-024В вам вообще ни о чем не говорит, то да - давайте ЛАТР-ом допалим катушку :)

Подайте на него переменку 24 В ... эсли это родной пускатель, - значит трансформатор там точно где-то рядом. (хотя возможно, там же, где и предыдущий термостат :)). Если включится - значит рабочий пускатель, если не включится - замените саму катушку, электрики обычно такое "вслепую ремонтируют".

 

Из описанных выше подробностей, про защитный термостат (да еще и многоканальный? ), к выходу которого подключается (аварийное отключение ? ...точно? ) пускатель... 

Поскольку ставится новый термостат, значит схема соединения будет либо восстанавливаться, либо делаться новая. 

Если старая схема - ищите в шкафу трансформатор на 24В , а еще лучше найдите или срисуйте полную схему шкафа  - все равно его обслуживать и проверять? Возможно еще чего-то не достает ? 

Если новая схема - то какая разница на какое напряжение старый ( нерабочий ) пускатель? 

Ну и вопрос не относящийся к напряжению пускателя: ... ремонт шкафа управления с пускателем на 10-20 кВт, а группа допуска электробезопасности  хотя бы 3-я у ремонтников есть? если что пойдет "не так" - кто отвечать будет? 

 

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

13 минут назад, варп сказал:

Купить пускатель может и не проблема, пока не понятно КАКОЙ именно покупать... :)

Самое простое - на месте смотреть, какое напряжение и откуда на катушку этого пускателя приходит...

Никакого не приходит, ибо старого блока уже нет. А покупать понятно какой: такой, который удобно изготовителям нового блока применить.

 

Я бы на месте этих ребят никаких исследований/расследований не проводил, никаких ЛАТРов не искал бы. Просто включил бы катушку в 220, как самый простой вариант. Если сгорит - сказал бы заказчику, что пускатель неисправен и тоже нуждается в замене. Или ещё проще: что в комплект к их новому блоку подходит только такой-то пускатель, который и нужно купить.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

5 minutes ago, Herz said:

Никакого не приходит, ибо старого блока уже нет.

как правило - 24В ради одного пускателя в шкафу не делают ... скорее всего рядом есть еще что-то из управления на 24 В...

1 hour ago, АндрейЦ said:

Ну да. Это и есть то самое единственное техническое решение. Латр и натурные испытания.

Давайте уже полное фото всего шкафа с подробностями, будем "гадать на пускателях" как оно работает :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Тут ведь случай особый: в шкафу такого изначально не предусматривалось. Поэтому "старые товарищи" поступали так, как им было удобнее. И вполне могли питать катушку пускателя от БП того самого блока, что изготовили и смонтировали в шкаф. И которого теперь нет. И даже если в шкафу присутствуют 24В, то это совсем не факт, что именно они и использовались для пускателя.

Словом, я бы не заморачивался расследованием. Ни к чему это.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

34 minutes ago, izerg said:

Ну и вопрос не относящийся к напряжению пускателя: ... ремонт шкафа управления с пускателем на 10-20 кВт, а группа допуска электробезопасности  хотя бы 3-я у ремонтников есть? если что пойдет "не так" - кто отвечать будет?

Некоторое время назад имел отношение к одной структуре, в которой у рядового инженерного персонала была 5 группа. Согласно неким отраслевым ПТЭ.

А у рядовых электромехаников так сказать от 3. Как думаете, сильно это помогало именно в работе? ;)  Хотя косячили и правда немного.

 

14 minutes ago, Herz said:

Словом, я бы не заморачивался расследованием. Ни к чему это.

 

Полностью согласен. И по поводу 450грн тоже. Но люди всякие бывают.

Честно говоря, я не так уж необразован в области пром. автоматики.

Но продукты типа аско, иек и прочие обхожу как можно более дальней дорогой. И их параметров не знаю и знать осообо не хочу.

Данная ситуация только укрепила меня в этом мнении. Иметь маркировку и не найти по ней никакого документа - это сильно. Это по нашему.

Товарищам предложил сменить пускатель или сменить заказчика и не ковыряться в какаках.

ЛАТР, надеюсь понятно, было предложено в шутку.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

26.06.2021 в 05:55, варп сказал:

Это важно, так как независимо от напряжения ( 24, 36, 42, 110 Вольт.....) мощность эта будет одинаковая, так как призвана противодействовать возвратной пружине...

Противодействует пружине не мощность, а магнитное поле, создаваемое катушкой.

Например, для многих контакторов можно купить экономичную катушку (с встроенным выпрямителем и еще чем-то), которая при тех же функциях потребляет мощность в 2-3 раза меньше.

 

26.06.2021 в 17:56, izerg сказал:

Ну раз надпись на пускателе АС-024В вам вообще ни о чем не говорит

Я бы тоже на ней не циклился, а поискал как следует надпись на самой катушке, с вер. 99% она найдется.

Это по виду копия контакторов ИЭК, DEK и т.д. а у них точно так.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...