АндрейЦ 0 25 июня, 2021 Опубликовано 25 июня, 2021 · Жалоба День добрый, Вот по этому фото можно определить напряжение катушки пускателя? Обратились ко мне типа как к опытному, а я даже с гуглом не смог ответить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yamantau 15 25 июня, 2021 Опубликовано 25 июня, 2021 · Жалоба На катушке посмотрите, снизу или сбоку обычно пишется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейЦ 0 25 июня, 2021 Опубликовано 25 июня, 2021 (изменено) · Жалоба Говорят, что это вся маркировка, какая есть. Или имеется в виду разобрать и посмотреть? Это я уже предложил :) Изменено 25 июня, 2021 пользователем АндрейЦ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 25 июня, 2021 Опубликовано 25 июня, 2021 · Жалоба И судя по ней, 24 вольта переменного напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейЦ 0 25 июня, 2021 Опубликовано 25 июня, 2021 (изменено) · Жалоба Вот да, но есть момент. Товарищи замерили сопротивление и оно что то порядка 400Ом. Для 24В АС несколько многовато. Мультиметром то они пользоваться умеют и 40 от 400 должны по идее отличать. Но вот сильно надпись с результатами не стыкуется. Что поставило в тупик и их и меня. Разве что катушка подсгнила. Изменено 25 июня, 2021 пользователем АндрейЦ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 25 июня, 2021 Опубликовано 25 июня, 2021 (изменено) · Жалоба https://obyava.ua/ru/magnitnyy-puskatel-kontaktor-pm-3-40-m7-220-novyy-v-upakovke-2236644.html Изменено 25 июня, 2021 пользователем варп ссылка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейЦ 0 25 июня, 2021 Опубликовано 25 июня, 2021 · Жалоба 17 minutes ago, варп said: https://obyava.ua/ru/magnitnyy-puskatel-kontaktor-pm-3-40-m7-220-novyy-v-upakovke-2236644.html Ииии? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 25 июня, 2021 Опубликовано 25 июня, 2021 · Жалоба Для ориентира достаточно?.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейЦ 0 25 июня, 2021 Опубликовано 25 июня, 2021 · Жалоба 49 minutes ago, варп said: Для ориентира достаточно?.... Ну конечно же нет. Очень надеюсь, что не нужно расписывать почему. Я даже больше скажу, таблицы с моточными данными и СОПРОТИВЛЕНИЕМ катушек по постоянному току тоже попадаются. И тоже слегка не помогают. У меня есть надежда, что кто то может применяет или работает с этими поделиями и узнает по картинке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 26 июня, 2021 Опубликовано 26 июня, 2021 (изменено) · Жалоба 17 часов назад, АндрейЦ сказал: Вот да, но есть момент. Товарищи замерили сопротивление и оно что то порядка 400Ом. Для 24В АС несколько многовато. Мультиметром то они пользоваться умеют и 40 от 400 должны по идее отличать. 13 часов назад, АндрейЦ сказал: .... Я даже больше скажу, таблицы с моточными данными и СОПРОТИВЛЕНИЕМ катушек по постоянному току тоже попадаются. И тоже слегка не помогают. У меня есть надежда, что кто то может применяет или работает с этими поделиями и узнает по картинке. К сожалению точных данных тоже не нашёл, но есть соображения, которые помогут понять, что к чему... - 1. Тоже находил данные по сопротивлению катушек пускателей на 220 Вольт - сопротивления постоянному току в пределах 90 -130 Ом. Индуктивное, естественно, будет выше..., ток - 40-50 мА... 2. Мощность, которую потребляют катушки пускателей ориентировочно составляет 17-20 Вт ... Это важно, так как независимо от напряжения ( 24, 36, 42, 110 Вольт.....) мощность эта будет одинаковая, так как призвана противодействовать возвратной пружине... Эту мощность можно проверить на любом рабочем пускателе..... 3. Напряжение, которое приходит на катушку можно посмотреть на месте установки пускателя... - если оно равно 220 (380) Вольт, это будет очевидно из схемы подключения...., а если напряжение подаваемое на катушку любое низкое, должно же оно откуда-то браться..., то есть, специальный понижающий трансформатор в щитке должен стоять.... Что мы будем электриков учить? Изменено 26 июня, 2021 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейЦ 0 26 июня, 2021 Опубликовано 26 июня, 2021 · Жалоба 9 hours ago, варп said: Что мы будем электриков учить? Вкратце суть истории такова. Была себе на производстве некая ещё советская установка. Работала себе более-менее и одно было глобальное неудобство у неё. В процессе работы требовалось контролировать температуру процесса в неких точках и не допускать превышения. Даже не регулировать или поддерживать. Просто поглядывать иногда на термометр. Но... этого никто не делал. Посему некоторое время назад были приглашены товарищи, которые поставили многоканальный термостат и врезали его в качестве аварийной сигнализации и защиты. Последним звеном защиты и является этот вот контактор на вводе. Установка работала себе, работала, и спустя какое-то время стала не нужна. Пошла на типа консервацию. После консервации почему-то не включилась. Подозрение пало на защиту температурную. Дескать "пообрывали термопары неизвестные люди". Старых товарищей толи не нашли, толи, что-то ещё помешало пригласить - пригласили новых. Вот эти самые новые и обнаружили, что термопары то на месте, а вот блок сам куда-то делся. Порешали поставить и подключить новый. Дошли до точек подключения и всплыл вот этот контактор. Провод от его катушки, понятное дело, отрезан. Покупать новый заказчик желанием не горит. "Тот же новый практически". И заказчика можно и понять по идее. Варианты как поступить есть, их не много, они понятны и только один из них технический :) Но мне стало самому интересно. Вот тему и создал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 26 июня, 2021 Опубликовано 26 июня, 2021 · Жалоба Начиная с минимального, подать разные напряжения и посмотреть как срабатывает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейЦ 0 26 июня, 2021 Опубликовано 26 июня, 2021 · Жалоба Ну да. Это и есть то самое единственное техническое решение. Латр и натурные испытания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 26 июня, 2021 Опубликовано 26 июня, 2021 · Жалоба 1 час назад, АндрейЦ сказал: И заказчика можно и понять по идее. То есть, заказать новый блок, заплатить людям за работу и сэкономить при этом 450грн на пускателе? Не, я бы такого заказчика, экономящего на спичках, не понял. Установка, поди, не бытового применения, а какое-никакое промышленное оборудование? Ну, пусть подрядчики сами делают выводы... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 26 июня, 2021 Опубликовано 26 июня, 2021 · Жалоба 50 минут назад, HardEgor сказал: Начиная с минимального, подать разные напряжения и посмотреть как срабатывает. 43 минуты назад, АндрейЦ сказал: Ну да. Это и есть то самое единственное техническое решение. Латр и натурные испытания. Если катушка пускателя неисправна, то фокус с ЛАТРом не пройдёт... А катушка этого пускателя, судя по сопротивлению - неисправна... Либо - сильно высоковольтная, на 380 Вольт. Это проверить не сложно... 32 минуты назад, Herz сказал: То есть, заказать новый блок, заплатить людям за работу и сэкономить при этом 450грн на пускателе? Купить пускатель может и не проблема, пока не понятно КАКОЙ именно покупать... :) Самое простое - на месте смотреть, какое напряжение и откуда на катушку этого пускателя приходит... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться