Herz 0 Posted June 11, 2021 · Report post А что насчёт КТК-3? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
2expres 0 Posted June 11, 2021 · Report post 3 hours ago, vladec said: А посмотрите у Omron-а, насчет разумной цены не знаю, а по параметрам лучше найти трудно: https://components.omron.com/parametric-search?nodeId=103010&nodeParentId=1030 Хорошие компактные реле, но до 400В. 25 minutes ago, Herz said: А что насчёт КТК-3? Спасибо, по параметрам подходит. Только решение получается не современное. Вес реле 8кг. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Herz 0 Posted June 11, 2021 · Report post 5 часов назад, 2expres сказал: Спасибо, по параметрам подходит. Только решение получается не современное. Вес реле 8кг. Ну, Вам не угодишь... :) Про современность и вес условий не было. Да и понятие "разумной" цены до сих пор не раскрыто. А что за область применения, если не секрет? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
khach 0 Posted June 12, 2021 · Report post 23 hours ago, 2expres said: Они точно для трамвая? Нет, они крановые. на 440В номинала. Но с частым срабатыванием, т.е контакты надежные серебросодержащие. Меньше их сделать невозможно- там половина конструкции - дугогасящая камера. Ну и пружинный привод быстрого отбрасывания контакта. Т.е пружинный механизм взводится при замыкании контактора, а при размыкании она отстреливает контакт очень быстро. Отсюда и большие мощности управления. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Груфф 0 Posted July 21, 2021 · Report post Почему бы не рвать питающую систему переменку? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Herz 0 Posted July 21, 2021 · Report post 4 часа назад, Груфф сказал: Почему бы не рвать питающую систему переменку? Какую ещё переменку? Какую систему? Вы вопрос вообще читали? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
wim 0 Posted July 22, 2021 · Report post 11.06.2021 в 15:39, 2expres сказал: решение получается не современное Современное решение - автоматический выключатель ABB с моторным приводом. Кстати, он и включать тоже умеет. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
khach 0 Posted July 22, 2021 · Report post 15 minutes ago, wim said: Современное решение - автоматический выключатель ABB с моторным приводом. Кстати, он и включать тоже умеет. Вы сейчас насоветуете что у ТС гореть дуга будет на контакторе. У ABB для постоянного тока например подходят GF, GAF and GA contactors are specifically designed for switching DC circuits up to 1500 V. Но цена.... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
wim 0 Posted July 22, 2021 · Report post 1 час назад, khach сказал: гореть дуга будет на контакторе При чём тут контактор? Я написал "автоматический выключатель ABB с моторным приводом." Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Груфф 0 Posted July 22, 2021 · Report post 23 часа назад, Herz сказал: Какую ещё переменку? Какую систему? Вы вопрос вообще читали? ну смотрите, у тс в подписи про зарядные станции, отсюда есть предположение, что делается какраз оное. питается оно возможно от переменки, вот я и предположил, что мб вместо того, чтобы искать контактор на постоянку, переработать структурпу системы и рвать питающую силовую часть переменку. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Herz 0 Posted July 22, 2021 · Report post 1 час назад, Груфф сказал: отсюда есть предположение, что делается какраз оное. питается оно возможно от переменки Вы сделали слишком много предположений :). Но не будем додумывать за автора. На конкретный вопрос был дан конкретный ответ. Далее ему решать, что делать с системой. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 0 Posted July 22, 2021 · Report post Насколько понятно из темы, автор делает грозозащиту. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Груфф 0 Posted July 23, 2021 · Report post 14 часов назад, Herz сказал: Вы сделали слишком много предположений :) надеюсь хотябы это тут не запрещено правилами?)) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Herz 0 Posted July 23, 2021 · Report post 2 часа назад, Груфф сказал: надеюсь хотябы это тут не запрещено правилами?)) Запрещено: Вы нарушаете их прямо сейчас, отправляя сообщение, противоречащее тематике. С подобными вопросами обращайтесь в Личку, если прочтение Правил самостоятельно их оставляет. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...