Добрый вечер!

Нужен датчик для измерения напряжения ротора АД с ФР.

Исходные данные:

Измеряемое напряжение: 0-1000 В

Частота измеряемого напряжения: 2-50 Гц

Погрешность измерений - не хуже 2%.

Выход датчика: сигнал небольшого тока или напряжения (например: 0-5В, 0-10В, 4-20 мА и т.п.)

Заранее благодарю за ответ!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вы не знаете, какими "датчиками" измеряются напряжения? Или в Гугле забанили?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

On 5/14/2021 at 1:45 PM, yamantau said:

Вы хотите передать СКЗ или точную форму?

Нужно передать форму и, в особенности, СКЗ. Чем ниже напряжение, тем ниже частота,

т.е. если напряжение 1000В, то частота будет около 50 Гц, если 10В, то у примеру, около 2 Гц. и т.д.

Датчик - это не обязательно готовое законченное устройство, а и схемное решение.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Нужно измерять два тока, например, стандартными трансформаторами тока.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Citizen777 сказал:

Нужно передать форму и, в особенности, СКЗ. Чем ниже напряжение, тем ниже частота,

т.е. если напряжение 1000В, то частота будет около 50 Гц, если 10В, то у примеру, около 2 Гц. и т.д.

Датчик - это не обязательно готовое законченное устройство, а и схемное решение.

 

Чем плох резистивный делитель ?   :) 

delitel_napryazheniya.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Автор перечислил типовые нормированные сигналы для системы сбора данных, они все естественно должны быть изолированными.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

9 минут назад, Plain сказал:

Автор перечислил типовые нормированные сигналы для системы сбора данных, они все естественно должны быть изолированными.

про изолированность ни слова

 

но можно так

 

fbd_sbasa34a.gif

 

 

или можно взять готовое

 

https://www.lem.com/ru/product-list?measurement=82&nominal_val=800-1600

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Там нет напряжений, которые имело бы смысл измерять, потому что двигатель управляется током ротора, который надо задавать, поэтому достаточно двух датчиков тока.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

 

21.05.2021 в 14:24, Igor777 сказал:

или можно взять готовое

 

https://www.lem.com/ru/product-list?measurement=82&nominal_val=800-1600

Спасибо за подсказку. Правда, в технической документации на микросхему AMC3330, я не нашёл данных для аналогового входа по частоте. На частоте 2 Гц она будет работать? И что будет на выходе микросхемы при:

 U вход  - 1В, 50Гц и Uвход -   1В, 2Гц?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

15 часов назад, Citizen777 сказал:

Спасибо за подсказку. Правда, в технической документации на микросхему AMC3330, я не нашёл данных для аналогового входа по частоте. На частоте 2 Гц она будет работать?

Сказано что полоса пропускания 375 КГц , так что будет

 

 

Цитата

И что будет на выходе микросхемы при:  U вход  - 1В, 50Гц и Uвход -   1В, 2Гц?

если на разные входа подать разные сигналы, ну очевидно что разница этих сигналов( умноженных на 2) , это ж дифференциальный усилитель

 

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

3 hours ago, Igor777 said:

 

если на разные входа подать разные сигналы, ну очевидно что разница этих сигналов( умноженных на 2) , это ж дифференциальный усилитель

 

 

 

Вы меня, кажется, неправильно поняли. Я имел ввиду не одновременную подачу двух вышеуказанных сигналов, а два случая.

Случай 1. На вход подана синусоида 1В, 50 Гц. Вопрос: какой формы и величины сигнал будет на выходе?

Случай 2. На вход подана синусоида 1В, 2 Гц.  Вопрос: какой формы и величины сигнал будет на выходе?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

42 minutes ago, Citizen777 said:

Вы меня, кажется, неправильно поняли. Я имел ввиду не одновременную подачу двух вышеуказанных сигналов, а два случая.

Случай 1. На вход подана синусоида 1В, 50 Гц. Вопрос: какой формы и величины сигнал будет на выходе?

Случай 2. На вход подана синусоида 1В, 2 Гц.  Вопрос: какой формы и величины сигнал будет на выходе?

для AMC3330 в документе AMC3330  SBASA34A – JUNE 2020 – REVISED OCTOBER 2020

Figure 6-9. Normalized Gain vs Input Frequenc

правда  почему то нет от 0 до 1 Гц

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

3 часа назад, Citizen777 сказал:

Вы меня, кажется, неправильно поняли. Я имел ввиду не одновременную подачу двух вышеуказанных сигналов, а два случая.

Случай 1. На вход подана синусоида 1В, 50 Гц. Вопрос: какой формы и величины сигнал будет на выходе?

Случай 2. На вход подана синусоида 1В, 2 Гц.  Вопрос: какой формы и величины сигнал будет на выходе?

той-же самой формы и величины (умноженной на 2 )

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...