roma-cezar 0 14 апреля, 2021 Опубликовано 14 апреля, 2021 · Жалоба Всем привет. Ребят, у кого есть опыт построения ИП с использованием активного PoE. НА примере микросхем LT4275 и других похожих?Сейчас впервые пробую сделать схему 25Вт питания от активного PoE инжектора 802.3at/af (инжектор 30Вт 51В) (рис 1).Схема из ДШ на LT4275 предполагает использование изолированного DC-DC. Возможно ли использовать неизолированный например на мс TPS54360?Проблема в том, что щас по моей LT4275 категорически не хочет работать как сам так и с TPS54360. (вероятно и не должен, не могу инфу найти по этому поводу). Если DC-DC постоянно включен (TPS54360 en > 1.2V) то класс PoE вообще не определяется, идут постоянно прямоугольники (рис 2), даже без нагрузки на DC-DC, если отключить DC-DC от контроллера PoE либо подключить инвертированный сигнал PWRGD, то инжектор видит класс PoE и кратковременно может выдать 50 вольт (рис.3 ), и такие циклы бесконечно повторяются, DC-DC естественно, не может запуститься как с нагрузкой так и без. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 14 апреля, 2021 Опубликовано 14 апреля, 2021 · Жалоба 2 часа назад, roma-cezar сказал: циклы бесконечно повторяются, DC-DC естественно, не может запуститься Почему не может и почему естественно? TPS54360 на это надо паспортные 2 мс, а входное на картинках присутствует стандартные 400 мс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
roma-cezar 0 14 апреля, 2021 Опубликовано 14 апреля, 2021 (изменено) · Жалоба Потому, что не выдает напряжение больше чем на 400 мс . Я тогда что-то не понимаю, в чем суть описанных мною выше проблем? При всем при этом сам DC-DC работает. Класс определяется только при отключенном DC-DC 48 minutes ago, Plain said: Почему не может и почему естественно? TPS54360 на это надо паспортные 2 мс, а входное на картинках присутствует стандартные 400 мс. Изменено 14 апреля, 2021 пользователем roma-cezar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 14 апреля, 2021 Опубликовано 14 апреля, 2021 · Жалоба 4 часа назад, roma-cezar сказал: Возможно ли использовать неизолированный например на мс Если использовать неизолированный DC-DC, то вся схема будет висеть под потенциалом -50В, если это допустимо (нет гальванонеразвязанных интерфейсов, входов, выходов и.п. переферии) то можно. 34 минуты назад, roma-cezar сказал: Класс определяется только при отключенном DC-DC Может он у Вас потребляет больше чем положено по его классу, например, большие входные выходные емкости. Срабатывает защита. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 14 апреля, 2021 Опубликовано 14 апреля, 2021 · Жалоба 40 минут назад, roma-cezar сказал: не выдает напряжение больше чем на 400 мс Каждые 400 мс источник проверяет потребление, и если меньше 5 мА, отключает потребителя. 40 минут назад, roma-cezar сказал: Класс определяется только при отключенном DC-DC Картинки Вашим словам противоречат, потому что 50 В источник успешно выдаёт в обоих случаях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
roma-cezar 0 14 апреля, 2021 Опубликовано 14 апреля, 2021 · Жалоба 22 minutes ago, Plain said: Каждые 400 мс источник проверяет потребление, и если меньше 5 мА, отключает потребителя. Картинки Вашим словам противоречат, потому что 50 В источник успешно выдаёт в обоих случаях. Первая осциллограмма без делителя на 10, вторая с делителем. Пробовал подал небольшую нагрузку после полевика, никакого эффекта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 14 апреля, 2021 Опубликовано 14 апреля, 2021 · Жалоба Значит цепь Q1 не работает, на Vin во время рукопожатия должен быть ноль. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
roma-cezar 0 14 апреля, 2021 Опубликовано 14 апреля, 2021 (изменено) · Жалоба 45 minutes ago, Plain said: Значит цепь Q1 не работает, на Vin во время рукопожатия должен быть ноль. мц, щас поэкспериментировал, после подачи нагрузки транзистор живет не более одного запуска. На затвроре после запуска 50В Изменено 14 апреля, 2021 пользователем roma-cezar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 14 апреля, 2021 Опубликовано 14 апреля, 2021 · Жалоба Из данных слов не понятно, что же было на Vin и стало, а на затворе по паспорту должно быть 57 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
roma-cezar 0 14 апреля, 2021 Опубликовано 14 апреля, 2021 (изменено) · Жалоба 42 minutes ago, Plain said: Из данных слов не понятно, что же было на Vin и стало, а на затворе по паспорту должно быть 57 В. после замены транзистора инжектор успешно определил класс PD, после чего на Vin появилось и поддерживалось 50 вольт. DC-DC в данный момент был нагружен. На ХХ пое контроллер отключает питание после 400 мс. При последующих запусках транзистор был уже пробит. Транзистор 2n7002. UPD Все работает. Проблема с транзистором была. Изменено 14 апреля, 2021 пользователем roma-cezar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться