1 hour ago, ViKo said:

Почему у второго Rating ток выше, а Saturation ток ниже? На какой из них обращать главное внимание? Saturation влияет на КПД, нагревание. Но работать будет?

Current Rating is the maximum current the gauge of wire used in the inductor can handle at the rated temperature range.

Saturation Current is the point where the magnetic field no longer increases proportionally with an increase in current. The core has become ‘saturated’. Operating at or above the Saturation Current, temperature derating should be considered.

 

 

The current rating can be applied at a constant rate without thermal damage. This is a safe rule of thumb but a current above the ‘current rating’ can be achieved when considering carefully the time and temperature rise. The saturation current is where the Inductance drops to a specified level in the datasheet.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Что означают термины, я понимаю. Мне нужно объяснение, почему характеристики изменились именно так, и можно ли вместо первого дросселя применить второй. По совокупности характеристик дроссель стал хуже. Или что? Дроссель стал более низкочастотным, изменили проницаемость феррита? Насыщение наступает при меньшем токе.

Там внизу таблицы ссылки на datasheet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, ViKo said:

Мне нужно объяснение, почему характеристики изменились именно так

На этот вопрос наверное только производитель сможет ответить.

 

1 hour ago, ViKo said:

 и можно ли вместо первого дросселя применить второй

А это вам как разработчику следует решить исходя из приведенных параметров.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, ViKo сказал:

Мне нужно объяснение, почему характеристики изменились именно так, и можно ли вместо первого дросселя применить второй.

В первом приближении заменить можно, вот втором - зависит исключительно от вашей схемы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Поскольку токи потребления от устройства оказались довольно малыми, могу допустить, что второй дроссель подойдёт.

Но использоваться дроссель будет вот с этим зверем.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps61021a.pdf?ts=1616529826864&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ti.com%2Fproduct%2FTPS61021A

Будет пропускать зубцы пилы. Средний ток через дроссель будет мал. Но импульсный останется большим. Так?
Точнее, там что-то хитрое на малой нагрузке. Смотрите рис. 10. Пачками работает.
Что значит valley current?

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 часа назад, ViKo сказал:

Saturation влияет на КПД, нагревание. Но работать будет?

Сатурация (насыщение) показывает предельный ток на котором катушка теряет индуктивные свойства, поэтому, представляется, что этот ток не должен превышаться ни при каких условиях, в том числе и в импульсном режиме.

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 час назад, ViKo сказал:

Дроссель стал более низкочастотным, изменили проницаемость феррита?

Уменьшили зазор, т.е. пропорцию смеси, и увеличили медь, т.е. дроссель стал менее энергоёмким, но пульсации тока могут быть больше.

 

19 часов назад, ViKo сказал:

токи потребления от устройства оказались довольно малыми

Дроссель повышающего преобразователя рассчитывается по среднему входному току.

Share this post


Link to post
Share on other sites
30 минут назад, Plain сказал:

Уменьшили зазор, т.е. пропорцию смеси, и увеличили медь, т.е. дроссель стал менее энергоёмким, но пульсации тока могут быть больше.

Дроссель повышающего преобразователя рассчитывается по среднему входному току.

Поскольку кпд преобразователя высокий, можно и по среднему выходному току оценивать, логично?
Но почему по среднему? Сердечник не успевает насытиться на вершинах пилы тока через дроссель?

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 минут назад, ViKo сказал:

почему по среднему?

Всё всегда считается по худшему случаю — здесь он, когда входное минимально, а значит максимальный входной ток и перегрев.

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 часов назад, ViKo сказал:

Что значит valley current?

Вырванное из контекста не имеет смысла. В полном контексте "constant ontime valley current mode control" - это один из способов управления импульсным преобразователем с ШИМ. 
 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ага, правильно. Входной ток зависит еще и от напряжений входного и выходного.
Поскольку на входе преобразователя будет от 0,8 В до 1,6 В, а на выходе 3,6 В и ток 50 мА, то входной средний ток будет в худшем случае 225 мА. Дроссель будет жить в комфорте. 

9 минут назад, wim сказал:

Вырванное из контекста не имеет смысла. В полном контексте "constant ontime valley current mode control" - это один из способов управления импульсным преобразователем с ШИМ. 
 

Там прямо в блок-схеме (раздел 7.2) показан блочок "Valley Current sence". Так же в таблице характеристик описан, безо всякого контекста.

Share this post


Link to post
Share on other sites
24 минуты назад, ViKo сказал:

в таблице характеристик описан, безо всякого контекста

Таблицы пишут для тех, кто понимает смысл термина. Для остальных в интернете есть 100500 ссылок.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this