addi II 0 19 февраля, 2021 Опубликовано 19 февраля, 2021 · Жалоба Здравствуйте! Вопрос про аналоговое преобразование с помощью Slope A/D convertion в MSP430F2121. Согласно даташиту и мануалу есть компаратор и можно осуществлять преобразование аналогового сигнала в цифровой посредством Slope A/D convertion. Но нет регистра преобразования, т.е данных, также нет регистра состояния - флага завершения определяющего конец времени нарастания сигнала на RС цепочке. Что тогда имелось ввиду в документации? Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 11 19 февраля, 2021 Опубликовано 19 февраля, 2021 · Жалоба https://www.ti.com/lit/an/slaa806/slaa806.pdf?ts=1613716340959&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F https://www.ti.com/lit/an/slaa129c/slaa129c.pdf?ts=1613716416494 http://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/MSP430-FUNCTION-CODE-EXAMPLES/latest/index_FDS.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться