borodach 16 3 февраля, 2021 Опубликовано 3 февраля, 2021 · Жалоба 1 minute ago, wim said: защита от поражения электрическим током обеспечивается заземлённым экраном между первичной и вторичной обмотками. И как же заземлённый экран может спасти импульсный трансформатор от пробоя между обмотками через феррит? Или через края обмоток?Про это говорится что-то в гостах? Например, вот так. Искра бьёт на феррит со стороны одного крокодила, а с другой стороны выходящей искры нет. Значит, она бьёт внутри трансформатора, с феррита на наружную половину первичной обмотки. Как следует расположить заземлённый экран, чтобы разорвать этот порочный путь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Груфф 0 3 февраля, 2021 Опубликовано 3 февраля, 2021 · Жалоба Только что, wim сказал: обеспечивается заземлённым экраном между первичной и вторичной обмотками можно поинтересоваться, а где это описано? вот читаю ГОСТ Р 58698-2019 (МЭК 61140:2016) и там вижу: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 3 февраля, 2021 Опубликовано 3 февраля, 2021 · Жалоба 7 часов назад, borodach сказал: И как же заземлённый экран может спасти импульсный трансформатор от пробоя между обмотками через феррит? Никак не может. Поэтому в импульсных источниках питания трансформатор всегда делают по второму классу. 7 часов назад, Груфф сказал: где это описано? Я уже жалею, что сказал про экран. Пошло бурление этого самого. Делайте в трансформаторе двойную изоляцию и будет счастье. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 19 4 февраля, 2021 Опубликовано 4 февраля, 2021 · Жалоба 15 hours ago, npu3pak13 said: могут принять решение покупать модули от MeanWell или TDK-Lamda и допиливать их Лучше всего в вашем случае было бы "допилить" конструкцию всего устройства так, чтобы не нужно было трогать шаловливыми ручками готовые модули, сделанные профессионалами. Вы удивитесь, сколько замечательных открытий вы можете сделать, когда начнёте пытаться "размазать" такой источник по своей "Г-образной" плате. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 4 февраля, 2021 Опубликовано 4 февраля, 2021 · Жалоба 7 hours ago, wim said: Я уже жалею, что сказал про экран. Ваши личные фантазии никому не интересны. В следующий раз ссылочку на ГОСТ вставьте, как это сделал выше ваш оппонент, и бурления никакого не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 4 февраля, 2021 Опубликовано 4 февраля, 2021 · Жалоба 23 минуты назад, borodach сказал: ссылочку на ГОСТ Специально для тех, кто не умеет пользоваться интернетом. Ещё раз объясняю для непонятливых - силовые трансформаторы I класса электробезопасности производились серийно в СССР. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
крупный радиолюбитель 1 4 февраля, 2021 Опубликовано 4 февраля, 2021 (изменено) · Жалоба В седьмом разделе упомянутого документа есть важное на мой непросвещённый взгляд примечание: 7.1 Классификация трансформаторов По степени защиты от поражения электрическим током: - трансформаторы класса I; - трансформаторы класса II; - трансформаторы класса III. Примечание —Встроенные трансформаторы не классифицируются. Их степень защиты от поражения электрическим током определяется методом встраивания трансформатора Изменено 4 февраля, 2021 пользователем крупный радиолюбитель Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 4 февраля, 2021 Опубликовано 4 февраля, 2021 · Жалоба 33 минуты назад, крупный радиолюбитель сказал: Встроенные трансформаторы не классифицируются. Их степень защиты от поражения электрическим током определяется методом встраивания трансформатора Ну, это не те трансформаторы, который "встраиваются" в печатные платы. Тут речь идёт о трансформаторах, конструктивно совмещенных с электрооборудованием. Например, трансформатор тока, через который проходит толстенная шина питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 148 4 февраля, 2021 Опубликовано 4 февраля, 2021 (изменено) · Жалоба 7 часов назад, Yuri7751 сказал: Лучше всего в вашем случае было бы "допилить" конструкцию всего устройства Наличие в ТЭО пункта "возможность допилить готовые" прямо говорит, что остальные пункты не являются обстоятельствами непреодолимой силы — ни каких-то других температур, ни помех, ни т.п., на самом деле не требуется, а всё приросло к изначально единственному желанию согнуть этот узел в дугу, размазать по стенкам корпуса, и т.д. Изменено 4 февраля, 2021 пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 4 февраля, 2021 Опубликовано 4 февраля, 2021 · Жалоба 3 hours ago, wim said: силовые трансформаторы I класса электробезопасности производились серийно в СССР. А с какой тогда целью вы сейчас втираете про то, что выпускалось 30+ лет назад? Ваши бурные фантазии про жигули оставьте себе на ночь. А сейчас есть ГОСТ IEC 60950-1—2014, для которого категории перенапряжения I и II определены для сетевого напряжения питания не более 300В скз как 1500В для первой категории, и 2500В для второй. И ваших бредней про чудо-экраны в этом госте нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 4 февраля, 2021 Опубликовано 4 февраля, 2021 · Жалоба borodach, я Вас попрошу обходится без грубостей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 23 5 февраля, 2021 Опубликовано 5 февраля, 2021 · Жалоба On 2/3/2021 at 5:33 PM, wim said: Импульсные трансформаторы никто так не делает. Когда мы делали флаи для PLC модемов - экранирующая обмотка была на всех вариантах: кольца, ETD14, EFD18. К какому они классу в итоге относились - не знаю, т.к. модемы были в пластиковом корпусе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
npu3pak13 0 19 февраля, 2021 Опубликовано 19 февраля, 2021 · Жалоба Часть2. Разработана схема ККМ на 400В. Есть трансформатор (см. рис - 360-400В : 24В(10А):16В вспом.) На каком контроллере попроще сделать схему, посоветуйте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 148 19 февраля, 2021 Опубликовано 19 февраля, 2021 · Жалоба Это для LLC трансформатор, "попроще" не про него. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 8 19 февраля, 2021 Опубликовано 19 февраля, 2021 · Жалоба 02.02.2021 в 16:07, npu3pak13 сказал: В теории не силён, но по описанию "Isolated No Opto-Coupler Flyback Controller with Active PFC" И судя по схеме выпрямляется, импульсный преобразователь на трансе, частоты до 150кГц Товарисчь, не изводите себя и посетителей форума. Просто купите готовый ИБП. ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ MEAN WELLКаталог AC/DC - блоки питания В кожухе Серия LRS LRS-350-24 LRS-350-24 2 366 руб. http://www.mean-well.ru/store/LRS-350-24/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться