Перейти к содержанию
    

Разработка AC\DC преобразователя.

1 minute ago, wim said:

защита от поражения электрическим током обеспечивается заземлённым экраном между первичной и вторичной обмотками.

И как же заземлённый экран может спасти импульсный трансформатор от пробоя между обмотками через феррит? Или через края обмоток?Про это говорится что-то в гостах?

Например, вот так. Искра бьёт на феррит со стороны одного крокодила, а с другой стороны выходящей искры нет. Значит, она бьёт внутри трансформатора, с феррита на наружную половину первичной обмотки. Как следует расположить заземлённый экран, чтобы разорвать этот порочный путь?

image.png.c45918bd8d90d0776dbbe8f76475ebcd.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Только что, wim сказал:

обеспечивается заземлённым экраном между первичной и вторичной обмотками

можно поинтересоваться, а где это описано? вот читаю ГОСТ Р 58698-2019 (МЭК 61140:2016) и там вижу:

image.thumb.png.b2cc7f95b84607f1ec8e287eefb489a5.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

7 часов назад, borodach сказал:

И как же заземлённый экран может спасти импульсный трансформатор от пробоя между обмотками через феррит?

Никак не может. Поэтому в импульсных источниках питания трансформатор всегда делают по второму классу.

7 часов назад, Груфф сказал:

где это описано? 

Я уже жалею, что сказал про экран. Пошло бурление этого самого. Делайте в трансформаторе двойную изоляцию и будет счастье.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

15 hours ago, npu3pak13 said:

могут принять решение покупать модули от MeanWell или TDK-Lamda и допиливать их

Лучше всего в вашем случае было бы "допилить" конструкцию всего устройства так, чтобы не нужно было трогать шаловливыми ручками готовые модули, сделанные профессионалами. Вы удивитесь, сколько замечательных открытий вы можете сделать, когда начнёте пытаться "размазать" такой источник по своей "Г-образной" плате.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

7 hours ago, wim said:

Я уже жалею, что сказал про экран.

Ваши личные фантазии никому не интересны. В следующий раз ссылочку на ГОСТ вставьте, как это сделал выше ваш оппонент, и бурления никакого не будет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

23 минуты назад, borodach сказал:

ссылочку на ГОСТ

Специально для тех, кто не умеет пользоваться интернетом. Ещё раз объясняю для непонятливых - силовые трансформаторы I класса электробезопасности производились серийно в СССР.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В седьмом разделе упомянутого документа есть важное на мой непросвещённый взгляд примечание:


7.1 Классификация трансформаторов
По степени защиты от поражения электрическим током:
- трансформаторы класса I;
- трансформаторы класса II;
- трансформаторы класса III.
Примечание

Встроенные трансформаторы
не классифицируются. Их степень защиты от поражения
электрическим током определяется методом встраивания
трансформатора

 

Изменено пользователем крупный радиолюбитель

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

33 минуты назад, крупный радиолюбитель сказал:

Встроенные трансформаторы
не классифицируются. Их степень защиты от поражения
электрическим током определяется методом встраивания
трансформатора

 

Ну, это не те трансформаторы, который "встраиваются" в печатные платы. Тут речь идёт о трансформаторах, конструктивно совмещенных  с электрооборудованием. Например, трансформатор тока, через который проходит толстенная шина питания. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

7 часов назад, Yuri7751 сказал:

Лучше всего в вашем случае было бы "допилить" конструкцию всего устройства

Наличие в ТЭО пункта "возможность допилить готовые" прямо говорит, что остальные пункты не являются обстоятельствами непреодолимой силы — ни каких-то других температур, ни помех, ни т.п., на самом деле не требуется, а всё приросло к изначально единственному желанию согнуть этот узел в дугу, размазать по стенкам корпуса, и т.д.

Изменено пользователем Plain

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

3 hours ago, wim said:

силовые трансформаторы I класса электробезопасности производились серийно в СССР.

А с какой тогда целью вы сейчас втираете про то, что выпускалось 30+ лет назад? Ваши бурные фантазии про жигули оставьте себе на ночь.

А сейчас есть ГОСТ IEC 60950-1—2014, для которого категории перенапряжения I и II определены для сетевого напряжения питания не более 300В скз как 1500В для первой категории, и 2500В для второй. И ваших бредней про чудо-экраны в этом госте нет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

On 2/3/2021 at 5:33 PM, wim said:

 Импульсные трансформаторы никто так не делает.

Когда мы делали флаи для PLC модемов - экранирующая обмотка была на всех вариантах: кольца, ETD14, EFD18.

К какому они классу в итоге относились - не знаю, т.к. модемы были в пластиковом корпусе.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Часть2. Разработана схема ККМ на 400В. Есть трансформатор (см. рис - 360-400В : 24В(10А):16В вспом.) На каком контроллере попроще сделать схему, посоветуйте.

758121307_.thumb.png.ba39cc220e10f5cf3c5a0f7f3e864d33.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

02.02.2021 в 16:07, npu3pak13 сказал:

В теории не силён, но по описанию "Isolated No Opto-Coupler Flyback Controller with Active PFC"

И судя по схеме выпрямляется, импульсный преобразователь на трансе, частоты до 150кГц

Товарисчь, не изводите себя и посетителей форума.  Просто купите  готовый ИБП.

ИСТОЧНИКИ   ПИТАНИЯ    MEAN WELL
Каталог AC/DC - блоки питания В кожухе Серия LRS LRS-350-24

LRS-350-24

2 366 руб.

http://www.mean-well.ru/store/LRS-350-24/

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...