2expres 0 14 декабря, 2020 Опубликовано 14 декабря, 2020 · Жалоба В продолжение темы Спасибо, всем кто ответил. Это мне сильно помогло немного вникнуть в тему. Отличие новой темы - питание от сети 380В, не применяется LLC. Применен пассивный ККМ. Набросал ниже приведенную схему: bp.pdf Перед разводкой печатной платы хотелось получить ответы на следующие вопросы: 1. Есть ли грубые ошибки в схеме и какие? 2. Входная емкость на 50мкфх1000в должна быть с низким ESR=0,005Ом. Что применить? 3. Выходная емкость, что применить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 9 14 декабря, 2020 Опубликовано 14 декабря, 2020 · Жалоба Что-то непонятно, как Вы нечетные ключи открывать собрались? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 2 14 декабря, 2020 Опубликовано 14 декабря, 2020 (изменено) · Жалоба LL4148? IRF44 (Irfz44?) в цепях 380? Дальше даже не смотрел.. Изменено 14 декабря, 2020 пользователем wla Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
2expres 0 14 декабря, 2020 Опубликовано 14 декабря, 2020 · Жалоба 58 minutes ago, stells said: Что-то непонятно, как Вы нечетные ключи открывать собрались? С преобразователей DC-DC R12P21503 поступает напряжение +15в и -3В на опто-драйверы FOD3184, которые управляются контролером UCC2895. Выходы 6 и 7 FOD3184 закорочены внутри микросхемы. 39 minutes ago, wla said: LL4148? IRF44 (Irfz44?) в цепях 380? LL4148 вы совершено правы. Это моя описка. Диод D1 ,будет на 1200В 20А. А по поводу IRF44N не согласен. На нем напряжение не более 30В и данная схема будет работать только при включении для того, чтобы на конденсаторе не было двойного входного напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 14 декабря, 2020 Опубликовано 14 декабря, 2020 (изменено) · Жалоба Разрешите - я просто спрошу... Убедите меня, что TL431 необходимо включить именно так, как у Вас, с резисторным делителем, а не с оптроном. Не понятно - высокоомный резистор можно считать гальванической развязкой? Столь высокоомный делитель в обратной связи не будет слишком медленным (хотя понимаю, что оптрон может быть ещё хуже...). Поясните. Спасибо. -------------- ...хотя, кажется, понимаю... - мера вынужденная - при 500 Вольт на выходе, светодиод оптрона очень проблематично питать... Изменено 14 декабря, 2020 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 14 декабря, 2020 Опубликовано 14 декабря, 2020 (изменено) · Жалоба 2 часа назад, 2expres сказал: Применен пассивный ККМ Не применён — токи фаз остались прямоугольными. Напоминаю, ККМ симулирует активную нагрузку, т.е. делает потребляемый ток синусоидальным, а данный фильтр в таком включении может сделать лишь ток выхода выпрямителя постоянным, да и то в идеале, уж точно не с такими мизерными номиналами накопителей энергии. Изменено 14 декабря, 2020 пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
2expres 0 14 декабря, 2020 Опубликовано 14 декабря, 2020 · Жалоба 32 minutes ago, варп said: Разрешите - я просто спрошу... Убедите меня, что TL431 необходимо включить именно так, как у Вас, с резисторным делителем, а не с оптроном. Не понятно - высокоомный резистор можно считать гальванической развязкой? Столь высокоомный делитель в обратной связи не будет слишком медленным (хотя понимаю, что оптрон может быть ещё хуже...). Поясните. Спасибо. Контроллер UCC2895 и TL431 находятся во вторичной цепи и опторазвязка не нужна. Питание схем управления от отдельного стандартного блока питания 12В. В первичной цепи опто-драйверы. 26 minutes ago, Plain said: Не применён — токи фаз остались прямоугольными. Напоминаю, ККМ симулирует активную нагрузку, т.е. делает потребляемый ток синусоидальным, а данный фильтр в таком включении может сделать лишь ток выхода выпрямителя постоянным, да и то в идеале, уж точно не с такими мизерными номиналами накопителей энергии. Могу привести статью, в которой сказано, что это пассивный ККМ с КМ=0,95. Хотя я с вами согласен, будут искажения тока, но так хочется получить быстрый результат. Если что-то получиться, буду работать над ККМ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 24 14 декабря, 2020 Опубликовано 14 декабря, 2020 · Жалоба Коэфф. мощности будет 0.9-0.95, но коэфф. гармоник тока, будет превышать все допустимые нормы ;) Вам всё равно придётся применять здоровенный низкочастотный дроссель для их сглаживания, или делать активный трёхфазный корректор вместо трёхфазного выпрямителя. Как промежуточный вариант, это три однофазных корректора между фазами и нейтралью, работающие на общую шину постоянного тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
2expres 0 14 декабря, 2020 Опубликовано 14 декабря, 2020 (изменено) · Жалоба 14 minutes ago, Baza said: Коэфф. мощности будет 0.9-0.95, но коэфф. гармоник тока, будет превышать все допустимые нормы ;) Я с Вами полностью согласен. У меня малая входная емкость, поэтому КМ не должен быть низким. Цены на "здоровенный низкочастотный дроссель" меня устраивают. Есть еще внешние активные корректирующие ККМ, но это не в данной теме. Вопросы, которые для меня сейчас важны: 1. Есть ли грубые ошибки в схеме и какие? 2. Входная емкость на 50мкфх1000в должна быть с низким ESR=0,005Ом. Что применить? 3. Выходная емкость, что применить? Изменено 14 декабря, 2020 пользователем 2expres Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
2expres 0 14 декабря, 2020 Опубликовано 14 декабря, 2020 · Жалоба 1 hour ago, Plain said: данный фильтр в таком включении может сделать лишь ток выхода выпрямителя постоянным, да и то в идеале, уж точно не с такими мизерными номиналами накопителей энергии. Я не ставил задачи сделать на выходе выпрямителя постоянный ток. Ток будет пульсирующим +-25В. Это 5% от среднего значения на конденсаторе С14. Основная задача конденсатора С14 не допустить 100 кГц просадок напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 14 декабря, 2020 Опубликовано 14 декабря, 2020 · Жалоба 3 минуты назад, 2expres сказал: Есть ли грубые ошибки в схеме J4 не соединён с шасси. Выкинуть Q4 с обвесом, L1, C14, C24 и D4, потому что бесполезны. Затвор Q1 не иначе в голом виде выставлен на улицу — в ожидании чьей-то шубы, кота, эбонитовой палочки и т.п. Производитель UCC2895 на типовой схеме включения, которая расположена на первой странице паспорта, требует, чтобы T1 находился между полумостами и их конденсатором питания C23, а для входа RAMP всё в том же паспорте есть только два типа соединения, которым нынешнее не соответствует даже отдалённо, поэтому T1 однозначно пустая трата денег, требующая ещё и мешок запчастей, потому что их мгновенной защиты, которая естественно гарантирована штатной схемой, сейчас нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 14 декабря, 2020 Опубликовано 14 декабря, 2020 · Жалоба 3 часа назад, Baza сказал: промежуточный вариант, это три однофазных корректора Почему промежуточный? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 24 15 декабря, 2020 Опубликовано 15 декабря, 2020 · Жалоба 11 hours ago, Plain said: Почему промежуточный? потому что в идеале, для систем подобной мощности надо уже делать по принципу обратимого инвертора или другие варианты безмостового выпрямления с корректором. на первое время и три шт пофазно прокатят Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
2expres 0 15 декабря, 2020 Опубликовано 15 декабря, 2020 · Жалоба 15 hours ago, Plain said: J4 не соединён с шасси J4-это нуль. Он может быть подключен физически, а может и не подключаться. Он обязательно должен соединен с шасси и радиаторами охлаждения? 15 hours ago, Plain said: Затвор Q1 не иначе в голом виде выставлен на улицу — в ожидании чьей-то шубы, кота, эбонитовой палочки и т.п. Сигналы REG.TOK и OFF/ON поступают со второго листа схемы. Но там нечего обсуждать - микроконтроллер, который измеряет выходной ток и сравнивает его с заданным током, формируя сигнал REG.TOK, измеряет температуру радиаторов, включает/выключает преобразователь и вентиляторы, подключает напряжение к одному из 3 выходов. 15 hours ago, Plain said: Выкинуть Q4 с обвесом, L1, C14, C24 и D4, потому что бесполезны. 1. Согласно статьи https://www.ivtechno.ru/articles-one?id=31 дроссель L1 сильно поднимает КМ, до 0,95. В качестве примера приводится блок питания BR2000(Береза М) мощностью 2кВт, там дроссель с массой 0,8 кг. Я рассчитал индуктивность дросселя согласно формулам и таблице в этой статье. Если вы не согласны с автором этой статьи? 2. Высоковольтный диод D1, D3, R11-13, Q4 это защитная схема однонаправленного порогового элемента. При напряжении + на входе L1 и - на его выходе она не срабатывает ни при каком напряжении. При обратном напряжении, когда оно превысит 25В, эта схема шунтирует L1 и гасит его энергию. Без защитной схемы напряжение на выходе L1 может превысить 1000В при включении и бросках напряжения. 3. Через С14 протекают большие токи заряда и разряда (до 15А)с частотой 100кГц. Это один из моих вопросов: какой тип конденсатора можно применить, чтобы набрать емкость 50мкфх1000В (или 50мкФ - это много?). 15 hours ago, Plain said: Производитель UCC2895 на типовой схеме включения, которая расположена на первой странице паспорта, требует, чтобы T1 находился между полумостами и их конденсатором питания C23 Согласен, это ошибка, перенесу ТТ. 15 hours ago, Plain said: T1 однозначно пустая трата денег, требующая ещё и мешок запчастей, потому что их мгновенной защиты, которая естественно гарантирована штатной схемой, сейчас нет. И тут согласен. После D2 требуется ограничивающий резистор с конденсатором на землю. В Ucc3895 datasheet PDF на 1 странице этого тоже нет. А где можно найти паспорт на микросхему, а то мне не понятно, что такое С23. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 15 декабря, 2020 Опубликовано 15 декабря, 2020 · Жалоба 1 час назад, 2expres сказал: J4-это нуль Абсолютно без разницы, что это. Схема относительно электросети должна быть заблокирована по переменному току — между обоими её общими проводами и каждой входной линией должен быть конденсатор. 1 час назад, 2expres сказал: где можно найти паспорт на микросхему, а то мне не понятно, что такое С23 https://www.google.ru/search?&q=ucc2895+filetype%3Apdf Не знаете, что такое на Вашей схеме C23? Это выскочастотный источник питания обоих её полумостов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться