Nemos760 0 18 ноября, 2020 Опубликовано 18 ноября, 2020 (изменено) · Жалоба Всем привет. Вопрос по поводу состояния выводов после включения питания на Cyclone V. В даташите по этому поводу нашел только то, что можно включить подтяжку к питанию (weak pull-up resistor), pull-down можно включить только для JTAG TCK. Так же приведены значения внутренних подтягивающих резисторов до и во время конфигурации (25 кОм). Значит ли это, что после первого конфигурирования ПЛИС соответствующей прошивкой подтягивающие резисторы будут работать при подаче питания до окончания конфигурирования? На всякий случай текст из даташита: Quote Value of the I/O pin pull-up resistor before and during configuration, as well as user mode if you have enabled the programmable pull-up resistor option. А вообще должны ли выводы до завершения конфигурирования находится в Z-состоянии? А то что-то больше походе на то, что идет подтягивание к VCCIO Изменено 18 ноября, 2020 пользователем Nemos760 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Beby 4 18 ноября, 2020 Опубликовано 18 ноября, 2020 · Жалоба Возможные состояния ПЛИС можно грубо разделить на 4 зоны: 1. ПЛИС не в адеквате (не все необходимые для старта питания поданы) – Х.З. что. 2. ПЛИС до загрузки – обычно есть спец. нога, которой: либо все I/O ножки переводятся в Pull-up, либо в ‘Z’. 3. после загрузки первого конфигурационного пакета – в соответствии с настройками сгенерированного bitstream’а (для «during configuration») и возможностями ПЛИС. 4. после загрузки bitstream и старта ПЛИС – в соответствии с настройками сгенерированного bitstream. (для «after configuration»). P.S. Конкретно с Cyclone-V пока ещё не работал, читать документацию пока лень. Но суть процессов от этого не меняется - разве что именно у Cyclone-V какие-либо из указанных настроек (возсожностей) могут и отсутствовать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 19 ноября, 2020 Опубликовано 19 ноября, 2020 · Жалоба При включении Cyclone V и до окончания конфигурации все пользовательские выводы подтянуты через эти резисторы к напряжениям питания соответствующих банков. Спец ноги к сожалению нет. Если сильно мешают подтягивающие резисторы, то можно не подавать напряжения питания на VCCIO. Это уже не раз обсуждалось на форуме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nemos760 0 19 ноября, 2020 Опубликовано 19 ноября, 2020 · Жалоба 3 hours ago, dinam said: При включении Cyclone V и до окончания конфигурации все пользовательские выводы подтянуты через эти резисторы к напряжениям питания соответствующих банков. Спец ноги к сожалению нет. Если сильно мешают подтягивающие резисторы, то можно не подавать напряжения питания на VCCIO. Это уже не раз обсуждалось на форуме. Благодарю, видимо нужно лучше курить мануалы и искать на форуме. Подтяжка к VCCIO несколько мешает, придется наверное супервизор по питанию дополнительный поставить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 19 ноября, 2020 Опубликовано 19 ноября, 2020 · Жалоба 10 минут назад, Nemos760 сказал: Благодарю, видимо нужно лучше курить мануалы и искать на форуме. Подтяжка к VCCIO несколько мешает, придется наверное супервизор по питанию дополнительный поставить. Ну не все в документации есть. Пришлось на форуме Intel спрашивать и потом проверять на практике. Мне нужно было отсутствие подтягивающих резисторов на питание до запуска прошивки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться