Jump to content

    
Sign in to follow this  
DEX777

ограничение пускового тока мощного ЛАТР при помощи блока плавного пуска электроинструмента

Recommended Posts

Добрый день!

нужно включать 5кВА ЛАТР от сети с ограничением пускового тока. можно включать его через модуль планого пуска от электроинструмента? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

если проблема в остаточной намагниченности сердечника, то вряд ли поможет тиристорный регулятор. Нужно запускать через балластный резистор, а потом его закорачивать

Share this post


Link to post
Share on other sites
Цитата

Наиболее эффективным способом уменьшения пускового тока является обеспечение подключения силового трансформатора к питающей сети в момент достижения максимального мгновенного значения напряжения, то есть при φ=π/2

>>

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 часов назад, cybersonner сказал:

Через резистор (10-100 Ом) подключаешь, а потом его коротишь.

100 Ом при такой мощности наверное многовато. И резистор надо выбирать устойчивый к импульсным перегрузкам, например, достаточно мощный проволочный или лучше всего PTC-термистор.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 часа назад, novikovfb сказал:

на 5 кВт?

Ну да. Тут от мощности ничего не зависит. Если взять ЛАТР на 100500 кВт, то лампочка просто загорится как будто ее в сеть воткнули. А потом ее коротнуть реле.

Edited by cybersonner

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, DEX777 said:

лампочка это хорошо но хрупко. а резистор NTC какой нужен? сеть однофазная.

В однофазную сеть 5кВА это жёстко. Ну, тогда через утюг включайте.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я где-то уже писал, так включают в микроволновках трансформатор: резистор ом на 10-20 (а в Вашем случае 5 Ом) и через 0.3-0.5с его закорачивают релюхой. Мощность резистора должна быть ватт 20 (в Вашем случае 30-50 Вт, подобрать экспериментально :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
13.11.2020 в 16:50, cybersonner сказал:

Если взять ЛАТР на 100500 кВт, то лампочка просто загорится как будто ее в сеть воткнули. А потом ее коротнуть реле.

 

Эту тему обсуждали уже 100500 раз. Ограничение пускового тока трансформатора решается не лампочками-утюгами, а включением с отсечкой, в простейшем варианте  - в максимуме напряжения сети. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this