Перейти к содержанию
    

Подсодинение экрана модуля Ethernet

Присматриваюсь к  модулю EPORT-e20. Это преобразователь ETHERNET в последовательный порт.

Смущает в описании запрет подсоединения экранчика к общему проводу (минус питания).

Earth GND, Used to shield EMC signal. Connect to Ethernet Metal Shell Internally.
It is not allowed to connect to GND.

Почему так? И что будет, если...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

8 minutes ago, Tanya said:

Присматриваюсь к  модулю EPORT-e20. Это преобразователь ETHERNET в последовательный порт.

Смущает в описании запрет подсоединения экранчика к общему проводу (минус питания).

Earth GND, Used to shield EMC signal. Connect to Ethernet Metal Shell Internally.
It is not allowed to connect to GND.

ETHERNET это кабель длиной до 400 метров с гальванической развязкой.

На таких расстояниях разница потенциалов земли может быть высока, поэтому обычно экран подключают через ёмкость 0.01мкФ 2000В.

 

8 minutes ago, Tanya said:

 И что будет, если...

Protection 2KV Isolation - возможно не будет не будет

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

20 минут назад, _4afc_ сказал:

ETHERNET это кабель длиной до 400 метров с гальванической развязкой.

На таких расстояниях разница потенциалов земли может быть высока, поэтому обычно экран подключают через ёмкость 0.01мкФ 2000В.

 

Protection 2KV Isolation - возможно не будет не будет

Там этот экран пружинками к корпусу должен контачить... Надо так понимать, что можно к корпусу подсоединять, а корпус может с общим соединяться в другом месте. Смысл в том, чтобы наводки не текли по общему проводу на плате? Там же трансформаторы с обоих концов. А как подсоединять экранированный кабель?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Защита не только от наводок, но и от статики и прочих "молний", а их лучше надо сливать на корпус, а не в земляной полигон платы, экран кабеля - на корпус и через конденсаторы к земляному полигону ПП.

в документах к физуровням езернета расписано

1722802755_.png.0e5554e5d689f49b74e7d7b094835729.png423709726_.png.22c5328f88b928855ecb104005615deb.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

На правой картине резисторы, что земли соединяют - какой величины? Не разобрать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

7 минут назад, vervs сказал:

Защита не только от наводок, но и от статики и прочих "молний", а их лучше надо сливать на корпус, а не в земляной полигон платы, экран кабеля - на корпус и через конденсаторы к земляному полигону ПП.

в документах к физуровням езернета расписано

Экран в с одной стороны только землится?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Резисторы 1М, первоисточники Microchip - AN2054 и TI - Design Guide: TIDA-010046 EMC Compliant 10/100-Mbps Ethernet PHY Reference

44 minutes ago, Tanya said:

Экран в с одной стороны только землится?

явного указания не видел, скорее всего да, чтобы "петель" не было

 

хотя сомнения закрались... заземление должно иметь меньшее сопротивление чем оплетка кабеля и соединения с оплеткой сравнительно не далекие, а "разрез" оплетки снижает защиту от помех

по идее для Вашего преобразователя подойдет кабель без оплетки

ЗЫ хорошо бы найти документ где расписано про экран

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

5 часов назад, vervs сказал:

хотя сомнения закрались... заземление должно иметь меньшее сопротивление чем оплетка кабеля и соединения с оплеткой сравнительно не далекие, а "разрез" оплетки снижает защиту от помех

Обсуждали уже заземление экрана - резистор обеспечивает постоянный ток достаточный для стекание заряда с экрана, и ограничивает его, если на концах кабелях высокая разность потенциалов,  а конденсатор обеспечивает замыкание экрана на землю по переменному току. В каком-то MIL-STD было.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

17 hours ago, HardEgor said:

Обсуждали уже заземление экрана - резистор

Экран напрямую соединён с корпусом устройства (не землёй ПП). Ранее экрана у витой пары не было и кабельные вилки были из "оргстекла", поэтому вопроса и не возникало. Теперь, когда у витой пары есть оплётка и вилки с металлическим кожухом, возникают опасе сомнения..

ЗЫ Однажды прислали в ремонт прибор, подключаемый к ПК по com порту, земляной провод в кабеле питания сгорел, (оплётка интерфейсного выдержала, на питающий возможно потом еще фаза попала) кое-как допытались что комп и прибор воткнули в разные розетки - "осветительную" и  силовую, а входящие в поставку  новый комп и сетевой фильтр оказались у начальника  не использовались. Что за швах с заземлением и автоматами защиты на том "ящике" мы разбираться не стали..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...