Jump to content

    
abcalex12

Крепление миниатюрного Pt100 к плохо обработанной поверхности

Recommended Posts

On 9/24/2020 at 6:23 PM, abcalex12 said:

Отверстие на 20-30 мм глубиной? Не, это никак. там максимум 5мм толщина стенки. Да еще давление внутри..

Выводы у него из чего-то ферромагнитного, так что теплопроводность уже не самая высокая.   

Вдоль днища, хотя 5 мм это тонко. Смысл в том, чтобы прогреть проволоку выводов, теплопроводность которых получше, чем крохотная керамическая поверхность датчика. Иначе будете измерять температуру припаянных проводов (улицы). Выводы обычно из никеля.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Смысл-то понятен, непонятно как. Вы предлагаете этакую канавку? у меня нет точного инструмента -- дремель, дрель, ну и ручной всякий. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Подытоживая: ПИД с Али за смешные деньги вполне рабочий, даже автонастройка сработала удовлетворительно. Датчик я всунул в кусок пробки, прижал монеткой и поставил на место штатного термостата. Ноги распаял эмалированной жилой из провода от наушников, Ф=0.1мм. Много тепла через такой диаметр не пройдет)  

Внутри коробочки смешно. Там какой-то Megawin MPC89E52, где 52 означает ровно то, что все подумали. Может и 89 тоже, сравнивать с атмеловской номенклатурой лень, но это 51 ядро. Также, интересно что питание на оперы двуполярное. Те как будто склонировали железку 15-20 летней давности. Компенсации холодного спая не обнаружено, так что Pt100 был правильным решением. На плате разведен уарт, но ничего полезного с него не приходит. 

Единственное чего полезного там нет -- защиты от "runaway". Если показания не выходят на режим, контроллер греет до бесконечности. Если датчик потеряет тепловой контакт, то станет жарко. Обрыв и кз в сенсоре отслеживаются, а это нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, abcalex12 said:

Обрыв и кз в сенсоре отслеживаются, а это нет.

И это правильно. Поскольку и любая другая неисправность ПИДа (например, зависание контроллера, пробой тиристора или залипание контактов реле) может точно так же привести к бесконечному нагреву. Поэтому на такой случай и ставят внешний предохранитель - биметаллический размыкатель.

Share this post


Link to post
Share on other sites

По этой логике и обрыв/кз в сенсоре отслеживать нет смысла. Я несогласен. Имхо, все что контроллер в состоянии отловить, хорошо бы отлавливать и включать аларм. 

 

Все, что не в состоянии -- да, дублирующая цепь, или несколько.

Edited by abcalex12

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.