Термосопротивлением корректировать сигнал управления частотой вентилятора.

Здравствуйте!

Мне надо на скорую руку приделать в частотно управляемому электромотору дымососа корректор сигнала на основе термопары сопротивления. При комнатной температуре 100 Ом. При рабочей температуре думаю около 200 Ом.

Надо так корректировать сигнал управления дымососом, так чтоб частота вращения дымососа соответствовала поддержанию максимальной температуры продуктов горения ТТ котла.

Если обороты дымососа больше, много тепла выдувается в трубу... Если обороты дымососа меньше, плохо сгорает топливо. Истопник не может разобраться как вручную настраивать дымосос, надо срочно сделать автоматику.

Какое схематическое решение лучше выбрать?

Управление частотником дымососа, напряжение 0 ... +10В.

Да. И надо именно корректор сигнала управления, потому как основное управление дымососом идет от ПИД регулятора температуры теплоносителя. В реальном времени управление происходит достаточно динамично. За минуту основной сигнал ПИД регулятора может изменяться от минимума до максимума.

 

Готовые ПИД регуляторы вообще бывают под мою задачу?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

овен ТРМ 101 с выходным устройством типа "У" должен подойти.

 

P.S. не заметил пожелания "корректор сигнала управления". Это хз как реализовать...

Изменено пользователем Artem_Petrik

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Так это вроде обычный термопреобразователь с выходом напряжения до 10В, там разве будет нужны мне тип регулирования? А точнее коррекции уже имеющегося сигнала управления 0 ... +10В.

 

Ну это должен получиться по типу как корректор топлива в автомобиле, чтоб топливо лучше сгорало надо правильное отношение топливо-воздух.

Раньше в предыдущих проектах у меня программа следила за температурой выходных газов и подбирала так частоту дымососа, чтоб температура была максимальной. Но в этот раз сделали на готовом термопреобразователе по типу как Вы предлагаете и теперь нет возможности, некуда подключить вторую термопару и нет возможности дописать код управления частотными преобразователями учитывающий сигнал второй термопары.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Предложенный мною прибор называется "ПИД - регулятор" так что это точно не просто термопреобразователь. он регулирует, и там, скорее всего, есть ПИД :acute:

Сделать с его помощью "корректор" может и не выйдет. Я себе такой "корректор" вообще слабо представляю. ИМХО вам требуется полноценный двухконтурный ПИД регулятор - штука, в общем случае, довольно не тривиальная.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я так понимаю надо ПЛК.  Но так как агрегат уже работает ПЛК туда встроить будет проблематично, надо какую-то неприметную коробочку повесить в электрошкаф в разрыв сигнального провода частотника дымососа, чтоб коробоска корректировала сигнал и частота дымососа была оптимальна текущей интенсивности сгорания топлива.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

9 минут назад, Слесарь сказал:

 надо какую-то неприметную коробочку повесить в электрошкаф в разрыв сигнального провода частотника дымососа, чтоб коробоска корректировала сигнал и частота дымососа была оптимальна текущей интенсивности сгорания топлива.

В компьютерах есть микросхема управления вращением вентилятора... Иногда я такое "мелкое" видел на отдельной платке..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В компьютерах вроде не требуется такая частота вентилятора, чтоб теплота выдуваемого воздуха была максимальной.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

подключил термопару к аналоговому входу МК, написал код при котором если существует тенденция к повышению температуры продуктов горения, код плавно повышает сигнал управления частотником дымососа. Если тенденция отсутствует, частота дымососа остается прежней. Если тенденция к понижению температуры газов горения, то частота дымососа плавно снижается. Пока тенденция снижения температуры не прекратится или дымосос не примет минимально возможные обороты.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Это наверное получился следящий алгоритм или не знаю как его назвать. Алгоритм следит за температурой уходящих газов и подстраивает частоту эл. мотора дымососа так чтоб удерживать максимальную температуру газов.

Питание приставки непосредственно от клеммы частотника +10В, потребляемый ток 10 мА, ЖК дисплей, вход, платиновое термосопротивление, выход, напряжение управления частотником 0 ...10В. Настройка параметров управления тремя кнопками.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Есть:

On 8/17/2020 at 1:33 PM, Слесарь said:

управление дымососом идет от ПИД регулятора температуры теплоносителя

Нужно:

On 8/17/2020 at 1:33 PM, Слесарь said:

корректировать сигнал управления дымососом, так чтоб частота вращения дымососа соответствовала поддержанию максимальной температуры

 

В чем разница? Может тебе просто пид-регулятор настроить как положено?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ПИД регулятор управляет требуемой мощностью котла, он не знает о правильном соотношении топливо-воздух. То есть, ПИД регулятор справляется по своему и достаточно качественно поддерживает температуру теплоносителя, а вод от качества работы дымососа зависит, будет ли полностью сгорать топливо лузга. Но без фанатизма, так чтоб подающуюся в топку лузку, неуспевши сгореть  не засасывало дымососом в выхлопную трубу.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

 

12 minutes ago, Слесарь said:

ПИД регулятор управляет требуемой мощностью котла

Так котла или вентилятора?

On 8/17/2020 at 1:33 PM, Слесарь said:

управление дымососом идет от ПИД регулятора температуры теплоносителя

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ну так от установленной ПИД регулятором мощности котла, от 30 до 300 кВт, пропорционально зависит частота электромотора дымососа. Так было сделано раньше.  Проблема в том, что нет регулятора устанавливающего отношение подаваемого в топку топлива к объемам перекачиваемого через топку воздуха. Объемы воздуха можно регулировать дымососом.

Так как не регулируется отношение топливо-воздух, производимое тепло либо выдувается в трубу, либо не догорает и истопнику приходится часто чистить котел от недогоревшей лузги.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Записал пару роликов о получившимся устройстве.

 

Устройство и принцип действия

http://www.youtube.com/watch?v=V4yVSlBFitU

 

Испытания.

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...