Слесарь 9 17 августа, 2020 Опубликовано 17 августа, 2020 · Жалоба Здравствуйте! Мне надо на скорую руку приделать в частотно управляемому электромотору дымососа корректор сигнала на основе термопары сопротивления. При комнатной температуре 100 Ом. При рабочей температуре думаю около 200 Ом. Надо так корректировать сигнал управления дымососом, так чтоб частота вращения дымососа соответствовала поддержанию максимальной температуры продуктов горения ТТ котла. Если обороты дымососа больше, много тепла выдувается в трубу... Если обороты дымососа меньше, плохо сгорает топливо. Истопник не может разобраться как вручную настраивать дымосос, надо срочно сделать автоматику. Какое схематическое решение лучше выбрать? Управление частотником дымососа, напряжение 0 ... +10В. Да. И надо именно корректор сигнала управления, потому как основное управление дымососом идет от ПИД регулятора температуры теплоносителя. В реальном времени управление происходит достаточно динамично. За минуту основной сигнал ПИД регулятора может изменяться от минимума до максимума. Готовые ПИД регуляторы вообще бывают под мою задачу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Artem_Petrik 0 17 августа, 2020 Опубликовано 17 августа, 2020 (изменено) · Жалоба овен ТРМ 101 с выходным устройством типа "У" должен подойти. P.S. не заметил пожелания "корректор сигнала управления". Это хз как реализовать... Изменено 17 августа, 2020 пользователем Artem_Petrik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 17 августа, 2020 Опубликовано 17 августа, 2020 · Жалоба Так это вроде обычный термопреобразователь с выходом напряжения до 10В, там разве будет нужны мне тип регулирования? А точнее коррекции уже имеющегося сигнала управления 0 ... +10В. Ну это должен получиться по типу как корректор топлива в автомобиле, чтоб топливо лучше сгорало надо правильное отношение топливо-воздух. Раньше в предыдущих проектах у меня программа следила за температурой выходных газов и подбирала так частоту дымососа, чтоб температура была максимальной. Но в этот раз сделали на готовом термопреобразователе по типу как Вы предлагаете и теперь нет возможности, некуда подключить вторую термопару и нет возможности дописать код управления частотными преобразователями учитывающий сигнал второй термопары. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Artem_Petrik 0 17 августа, 2020 Опубликовано 17 августа, 2020 · Жалоба Предложенный мною прибор называется "ПИД - регулятор" так что это точно не просто термопреобразователь. он регулирует, и там, скорее всего, есть ПИД Сделать с его помощью "корректор" может и не выйдет. Я себе такой "корректор" вообще слабо представляю. ИМХО вам требуется полноценный двухконтурный ПИД регулятор - штука, в общем случае, довольно не тривиальная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 17 августа, 2020 Опубликовано 17 августа, 2020 · Жалоба Я так понимаю надо ПЛК. Но так как агрегат уже работает ПЛК туда встроить будет проблематично, надо какую-то неприметную коробочку повесить в электрошкаф в разрыв сигнального провода частотника дымососа, чтоб коробоска корректировала сигнал и частота дымососа была оптимальна текущей интенсивности сгорания топлива. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 17 августа, 2020 Опубликовано 17 августа, 2020 · Жалоба 9 минут назад, Слесарь сказал: надо какую-то неприметную коробочку повесить в электрошкаф в разрыв сигнального провода частотника дымососа, чтоб коробоска корректировала сигнал и частота дымососа была оптимальна текущей интенсивности сгорания топлива. В компьютерах есть микросхема управления вращением вентилятора... Иногда я такое "мелкое" видел на отдельной платке.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 17 августа, 2020 Опубликовано 17 августа, 2020 · Жалоба В компьютерах вроде не требуется такая частота вентилятора, чтоб теплота выдуваемого воздуха была максимальной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 17 августа, 2020 Опубликовано 17 августа, 2020 · Жалоба подключил термопару к аналоговому входу МК, написал код при котором если существует тенденция к повышению температуры продуктов горения, код плавно повышает сигнал управления частотником дымососа. Если тенденция отсутствует, частота дымососа остается прежней. Если тенденция к понижению температуры газов горения, то частота дымососа плавно снижается. Пока тенденция снижения температуры не прекратится или дымосос не примет минимально возможные обороты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 19 августа, 2020 Опубликовано 19 августа, 2020 · Жалоба Это наверное получился следящий алгоритм или не знаю как его назвать. Алгоритм следит за температурой уходящих газов и подстраивает частоту эл. мотора дымососа так чтоб удерживать максимальную температуру газов. Питание приставки непосредственно от клеммы частотника +10В, потребляемый ток 10 мА, ЖК дисплей, вход, платиновое термосопротивление, выход, напряжение управления частотником 0 ...10В. Настройка параметров управления тремя кнопками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 1 19 августа, 2020 Опубликовано 19 августа, 2020 · Жалоба Есть: On 8/17/2020 at 1:33 PM, Слесарь said: управление дымососом идет от ПИД регулятора температуры теплоносителя Нужно: On 8/17/2020 at 1:33 PM, Слесарь said: корректировать сигнал управления дымососом, так чтоб частота вращения дымососа соответствовала поддержанию максимальной температуры В чем разница? Может тебе просто пид-регулятор настроить как положено? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 19 августа, 2020 Опубликовано 19 августа, 2020 · Жалоба ПИД регулятор управляет требуемой мощностью котла, он не знает о правильном соотношении топливо-воздух. То есть, ПИД регулятор справляется по своему и достаточно качественно поддерживает температуру теплоносителя, а вод от качества работы дымососа зависит, будет ли полностью сгорать топливо лузга. Но без фанатизма, так чтоб подающуюся в топку лузку, неуспевши сгореть не засасывало дымососом в выхлопную трубу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 1 19 августа, 2020 Опубликовано 19 августа, 2020 · Жалоба 12 minutes ago, Слесарь said: ПИД регулятор управляет требуемой мощностью котла Так котла или вентилятора? On 8/17/2020 at 1:33 PM, Слесарь said: управление дымососом идет от ПИД регулятора температуры теплоносителя Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 19 августа, 2020 Опубликовано 19 августа, 2020 · Жалоба Ну так от установленной ПИД регулятором мощности котла, от 30 до 300 кВт, пропорционально зависит частота электромотора дымососа. Так было сделано раньше. Проблема в том, что нет регулятора устанавливающего отношение подаваемого в топку топлива к объемам перекачиваемого через топку воздуха. Объемы воздуха можно регулировать дымососом. Так как не регулируется отношение топливо-воздух, производимое тепло либо выдувается в трубу, либо не догорает и истопнику приходится часто чистить котел от недогоревшей лузги. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 21 августа, 2020 Опубликовано 21 августа, 2020 · Жалоба Записал пару роликов о получившимся устройстве. Устройство и принцип действия http://www.youtube.com/watch?v=V4yVSlBFitU Испытания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться