Keil 5/17/0 процессор L476 симуляция - иду по командам

l476 процессор при симуляции сразу же иду по каждой команде. У меня так было с 103 процессором. лечилось указанием параметров dialog dll + parametr  исходя из этого документа:

http://www.keil.com/support/docs/3726.htm#:~:text=The µVision Debugger provides complete,chip peripherals for many devices.

 

987972870_103debug.jpg.e03c4816999d2195841878768376dad8.jpg

 

 

а вот какие параметры нужно указать при симуляции L476 я не нашел. Может он вообще не симулируется?

 

 

 

 

 

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Memory map нужно задать. Адреса, допустимые для симуляции. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вы должны знать, по каким адресам обращаетесь. Все их нужно разрешить. Иначе выдаётся сообщение в Command окне. Там сейчас написано, адрес 0x4002'1000 не разрешён для чтения. Можно большИе диапазоны задать. 