Добрый день.

Заменили в платах SG8002 на ГК109, остановились DCM в ПЛИС.

Серия сотни изделий за 10 лет, проблем никогда не было. Думаю джиттер. У кого-то были похожие проблемы ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Что значит "остановились"? LOCKED не появляется, LOCKED пропадает сразу после запуска, пропадает после длительного времени работы?

Какая длительность входного ресета на DCM и как устроена схема ресета?

Share this post


Link to post
Share on other sites

так вот они долгожданные закладки в импортных комплектующих. ФАПЧ не той сигнатурой модулируется :bb:

 

<sarcasm_off>

нужны подробности. может быть что угодно, начиная от уровня сигнала, заканчивая переходом на частоту вне диапазона - например у тех же US+ нижняя частота, ЕМНИП, порядка 70МГц

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 часов назад, makc сказал:

Что значит "остановились"? LOCKED не появляется, LOCKED пропадает сразу после запуска, пропадает после длительного времени работы?

Какая длительность входного ресета на DCM и как устроена схема ресета?

Исследованиями пока не занимался. В сборке ЛА запитан клоком с DCM. ЛА пишет нету клока, меняем на импорт - все пучком.

 

Ресет DCM:

 

always @(posedge iClkIn) begin
   if (iRstCnt1 < 7) begin
       iRstDcm  <= 1;
       iRstCnt1     <= iRstCnt1 + 1;
   end
   else iRstDcm <= 0;
end
 

Ресет всего отпускается, когда dcm_locked 

14 часов назад, Doka сказал:

так вот они долгожданные закладки в импортных комплектующих. ФАПЧ не той сигнатурой модулируется :bb:

Таки нет. По осциллу частота правильная

 

Цитата

нужны подробности. может быть что угодно, начиная от уровня сигнала

в норме уровень

джиттер только не мерял

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 минут назад, a123-flex сказал:

Таки нет. По осциллу частота правильная

А уровни и длительности фронтов правильные?

Кстати, не может быть что у Вас SG8002 на 3,3 В, а ГК109 на 5,0 В?

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, a123-flex said:

джиттер только не мерял

полосу PLL можно расширить, но я бы предположил что крутизна фронта не та. у эпкоса ТТЛ/ЦМОС, а у нашего клиппед синус

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, des00 said:

полосу PLL можно расширить, но я бы предположил что крутизна фронта не та. у эпкоса ТТЛ/ЦМОС, а у нашего клиппед синус

а не, не прав, они оба TTL, но который наш

Quote

Этот программируемый генератор реализован на системе импульсно-фазовой авто подстройки частоты(ИФАПЧ)

могут гармоники лезть)

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, makc сказал:

А уровни и длительности фронтов правильные?

Не меряли щуп нормальный не ставили. С прищепкой вроде обычный импульс по виду

 

Цитата

Кстати, не может быть что у Вас SG8002 на 3,3 В, а ГК109 на 5,0 В?

нет, это маловероятно.

 

И мы кстати не первые, кто налетел.

Есть здесь коллеги, у них та же проблема, говорят отказались в пользу 108  - они без ФАПЧ.

Share this post


Link to post
Share on other sites
33 минуты назад, a123-flex сказал:

Говорят померяли сегодня генераторы на джиттер. 3,5, 5 и 7 нс. Тактовая 72 МГц. :sad:

 

Для SG8002 делали измерения джиттера на том же оборудовании? Для сравнения.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну, если у Вас джиттер в наносекундах измеряется, то надо просто выкинуть эти генераторы. Прочитайте Input Clock Jitter Tolerance - параметр на DCM Вашей ПЛИС в даташите и выбирайте соответствующий генератор. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.