Перейти к содержанию
    

Добрый день, уважаемые форумчане!

Появилась следующая проблема, причина которой я не вижу.

Есть 2 источника питания для ZYNC Ultrascale XCZU9EG на LMZ31530. Оба выдают 0,85В (Далее Rail 1 и Rail 6).У них одинаковая схема и трассировка (сделана иерархическая схема). За контроль напряжения, включение/выключение и тайминги отвечает UCD90160. 

Собственно вся схема питания сделана следующим образом.

x18635-c4-21-uc1-costopt.thumb.jpg.079269c3b0e78db97272260311d71486.jpg

Источник, который должен питать Rail_6 (VPS_MGTRAVCC) странно глючит. Им нельзя управлять через контракт INH (16 контакт, по сути Enadle/Disable). Хотя для Rail_1 все работает стабильно и как положено. Не могу понять куда копать. Вложил также кусок схемы для  LMZ31530 и часть с трассировкой.

 

LMZ31530.PNG

list_35_power_vccint_0v85.pdf

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

не поянтно, он не включается? или глючит после включения?

тут целиком все нужно смотреть. впридачу тем, кто использует такие источники.

как минимум, хотелось бы значь расположение RZ1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

4 часа назад, peshkoff сказал:

не поянтно, он не включается? или глючит после включения?

тут целиком все нужно смотреть. впридачу тем, кто использует такие источники.

как минимум, хотелось бы значь расположение RZ1

1) По умолчанию включается сразу (видно так карта легла). Если намертво посадить Enable на землю - ничего не произойдет, он все равно включится.

2) По поводу RZ 1 - находится у ПЛИС-ины, позже скину скрин.

Возможно с подобными проблемами кто-то сталкивался, когда идет неадекватное управление включением и отключением источника питания. Я уже грешу, что из параллельных полигонов земли и питания получили конденсатор и он так себя ведет. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Если проблема с разводкой, то почему Вы нам показываете не её, а лишь какую-то кашу из мутных тёмных оттенков.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

On 6/30/2020 at 11:05 PM, Hermound said:

...получили конденсатор..

этот "конденсатор" можно посчитать и понять, что он очень мал, чтобы влиять на что-либо.

схему тут изучать надо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

- INH можно управлять только от схемы с открытым коллектором, это соблюдается для обоих источников?

- проблема повторяется более чем на одном экземпляре платы?

 

При чем тут трассировка вообще? Я бы предположил в первую очередь проблему с программированием UCD, во вторую - проблему с конкретным экземпляром платы (если проявляется только на одной).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

04.07.2020 в 00:45, Flood сказал:

- INH можно управлять только от схемы с открытым коллектором, это соблюдается для обоих источников?

- проблема повторяется более чем на одном экземпляре платы?

При чем тут трассировка вообще? Я бы предположил в первую очередь проблему с программированием UCD, во вторую - проблему с конкретным экземпляром платы (если проявляется только на одной).

1) Да, соблюдается.

2) Всего один экземпляр платы.

3) Думал, что проблема в трассировке, т.к. 2 источника имеют один и тот же лист схемы (иерархическая структура схемы).

Проблема оказалось в нагрузке. Как только добавил резистивную нагрузку на 300 Ом - проблемы ушли. 

 

P.S. надо ли просить модераторов перенести тему из этого паблика или удалить ее ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

On 7/13/2020 at 11:45 AM, Hermound said:

3) Думал, что проблема в трассировке, т.к. 2 источника имеют один и тот же лист схемы (иерархическая структура схемы).

Проблема оказалось в нагрузке. Как только добавил резистивную нагрузку на 300 Ом - проблемы ушли. 

вопросы:
1.питатели работают параллельно
2.какие токи отдают питатели в нагрузку
3.сообщите тип кондеров на входе и выходе 
3.где расположили резистор
4.для чего порты RS_SHUTN_IN / OUT
5.возможно выложить разводку послойно для питателей (или выслать личку )

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1. Нет, каждый дает свое питанние VCCINT и MGTAVCC соответственно.

2. Точные данные по току сказать не могу: при старте плата шумит и показатели плавают. После прошивки ПЛИС это уже становится неактуальным.

3.  Ставились мурата Х7R.

4. Подпаял выводной резистор к контактам диода VD28 на выходе.

5. Это для иерархической схемы. На уровне "выше" подключается шунт.

6. Уже нет, уволился с работы. Данных не осталось.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

On 9/14/2020 at 10:01 AM, Hermound said:

6. Уже нет, уволился с работы. Данных не осталось.

жаль :(

еще пара вопросов:
1.зачем R148, вывод 9 ACNG соединен с PGND внутри питателя. шумы полезут в обратную связь.
2.зачем R146, на лету изменять значение выходного напряжения ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1. ставил на всякий случай, проверить.

2. Все верно. контроллер напряжения имеет шим выход для подстройки выходного напряжения источника.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

14 hours ago, Hermound said:

1. ставил на всякий случай, проверить.

2. Все верно. контроллер напряжения имеет шим выход для подстройки выходного напряжения источника.

1.и каков результат? мне кажется это не лучшее решение
2.поясни плиз, я не понял про ШИМ
т.е. у тебя на плате есть например PIC с измерителем напряжения   
вывод R146 это открытый коллектор или подача напряжения от PIC
 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1. Вот не буду врать: честно не помню - выпаял я его или нет. 

2. Постараюсь пояснить:

В качестве контроллера для источников питания возьмем UCD90120. У ней используется VMON для отслеживания напряжения (1), тока (2). В настройках самого контроллера возможно добавить необходимую корректировку выходного напряжения источника через PWM контакт (3). Он будет на хочу (с определенной ВАМИ частотой) подстраивать данный источник.

 image.thumb.png.42bc20fdf57803d88f27c3f82ac17df6.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

6 hours ago, Hermound said:

1. Вот не буду врать: честно не помню - выпаял я его или нет. 

2. Постараюсь пояснить:

В качестве контроллера для источников питания возьмем UCD90120. У ней используется VMON для отслеживания напряжения (1), тока (2). В настройках самого контроллера возможно добавить необходимую корректировку выходного напряжения источника через PWM контакт (3). Он будет на хочу (с определенной ВАМИ частотой) подстраивать данный источник.

 image.thumb.png.42bc20fdf57803d88f27c3f82ac17df6.png

спасибо, теперь понял твою идею
это для общего развития, нам нет необходимости изменять на ходу значение напряжения, все жестко прописано
также мы выкинули контроль тока по всем ИП (6 шт по 3А и 2 шт по 30А)
шунты дорогие по цене, да и места особо нет

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

15 часов назад, Frederic сказал:

также мы выкинули контроль тока по всем ИП (6 шт по 3А и 2 шт по 30А)
шунты дорогие по цене, да и места особо нет

Тогда встречный вопрос, как еще можно узнать максимальные токи потребления той же ПЛИС, чтобы "упростить" схему питания макетного образца до опытной партии?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...