Jump to content

    
Orc190

Коронный разряд в высоковольтном трансформаторе 350В->25кВ

Recommended Posts

2 минуты назад, Orc190 сказал:

правильно я понимаю?

Нет. Создаёте по топологии понижающего стабилизатора ток и питаете этим током мост, который всегда работает с заполнением 100%, а также ему нужен запас по напряжению, чтобы быстро перемагничивать индуктивность рассеяния — в данном случае, номинал (4 В · 8 секций) = 32 В, ближайший к нему стандарт 48 В, но лучше взять вдвое больше.

Share this post


Link to post
Share on other sites
22.06.2020 в 11:50, Orc190 сказал:

Не проверял, пойду гулить, как это сделать.

 По схеме в точках AB измеряете напряжение, в AC измеряете ток. Увидите паралельный и выше последовательный резонансы. Стоит замерить и без подключенного умножителя.

Цитата

Есть, но они требуют большего количества конденсаторов, что значительно увеличивает вес и объем всей системы -- все таки умножители в несколько раз тяжелее и объемнее, чем трансформатор.

Я не зря Вам предложил посчитать, я думаю, что будет все наоборот. Вы же будете исходить из пульсаций и можете выиграть за счет применения большего количества конденсаторов, но меньшей емкости. Впрочем, еще влияет доступность различных номиналов.

Цитата

Увеличить количество секций можно, если изменить сердечник. Сейчас заполнение окна сердечника близко к максимальному. Снизить требуемое напряжение нежелательно. Напряжение выбрано исходя из минимизации размера умножителя напряжения, который, как я говорил, значительно больше трансформатора.

Но емкости будут другие, с  меньшим напряжением.

Цитата

Для регулировки выходных характеристик используется ШИМ.

Я не заморачивался киловаттным источником, но рассмотрел бы регулировку напряжения с помощью управляемой индуктивности, на 250-300 Вт я такую схему реализовывал. Стоит изучить опыт других производителей, например, Спеллман.

 

Есть еще один момент. При снижении напряжения на секции появится возможность использовать многослойные высоковольтные конденсаторы имеющие небольшие габариты.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Соглашусь с тем, что несимметричный умножитель на сравнительно большую мощность - это моветон. В упомянутом DXM два трансформатора работают на симметричный умножитель на 16. Это 600Вт. 1,2 кВт получают запараллеливанием двух таких источников. 

http://blazelabs.com/cw-brm-java.asp  - калькулятор. Формулы для него тут http://blazelabs.com/e-exp15.asp

Уменьшить габариты умножителя можно применяя stack capacitors (https://www.deantechnology.com/catalog/hvca/high-voltage-ceramic-capacitors/capacitor-stacks/st2). Делают их и китайцы (http://www.anxonelec.com/sale-10784757-15kv-350pf-12-stages-customized-high-voltage-stack-type-capacitor.html). У китайцев быстрее и они охотно идут на кастомизацию по размерам и количеству конденсаторов в стеке. Но после них надо тщательно отмывать. Божатся, что один конденсатор в стеке держит аж до 20кв - голову на рельсы не положу. Там, понятное дело, проблема с пробоем по поверхности. Тщательно мыть и либо в масло, либо в компаунд с хорошей адгезией. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.