laker 0 14 июня, 2020 Опубликовано 14 июня, 2020 · Жалоба Микроконтроллер stm32f103c8t6. Подскажите пожалуйста, я включил вход останова bkin и прерывание по событию останова. Нужно чтобы когда на вход bkin подавался высокий сигнал, он отключал каналы таймера. Так вот сам вопрос, какое событие происходит первым отключение каналов таймера или вызов прерывания по останову. Второй вопрос, если я буду отключать индуктивную нагрузку с помощью входа bkin (сигнал подаётся с компаратора) - это будет программное отключение или всё-таки аппаратное (отключается ШИМ, управляющий двигателем). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 15 июня, 2020 Опубликовано 15 июня, 2020 · Жалоба 12 часов назад, laker сказал: Так вот сам вопрос, какое событие происходит первым отключение каналов таймера или вызов прерывания по останову. Второй вопрос, если я буду отключать индуктивную нагрузку с помощью входа bkin (сигнал подаётся с компаратора) - это будет программное отключение или всё-таки аппаратное (отключается ШИМ, управляющий двигателем). BKIN работает независимо от остальных сигналов - он аппаратно выключает выходы, но не останавливает таймер. Смотреть на схему в Reference Manual: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться