ilay.lutzik 0 4 июня, 2020 Опубликовано 4 июня, 2020 · Жалоба Доброго времени суток .Подскажите, корректна ли замена конденсатора в снаббере. Замена слюдяного конденсатора cdv16ff102j03f(1000pF/1kV) на керамический серии к15-5 (1000pF/3kV) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 4 июня, 2020 Опубликовано 4 июня, 2020 · Жалоба От назначения снаббера зависит тип диэлектрика. Помехоподавляющие - лучше NP0. Накопительно-рассеивающие - можно X7R из чего сделан К15-5 - смотрите в паспорте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ilay.lutzik 0 4 июня, 2020 Опубликовано 4 июня, 2020 · Жалоба Снаббер стоит параллельно выводам коллектор эмиттер igbt транзистора в схеме APFC.Конденсатор серии к15-5 относится к керамическим высоковольтным,другой информации по типу керамики не нашёл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 4 июня, 2020 Опубликовано 4 июня, 2020 · Жалоба а чего там искать? в паспорте на конденсаторы указан тип диэлектрика, который применяется в них. Ищите документацию или описание на него и смотрите, для каких цепей какой тип диэлектрика преназначен Если уж совсем лень искать, то Н20, Н50, Н70, и пять минут гугления в яндексе Но я не знаю, какой APFC можно разработать с вашим подходом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ilay.lutzik 0 4 июня, 2020 Опубликовано 4 июня, 2020 · Жалоба ТКЕ н20 , разработкой PFC не занимаюсь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kochkuroff 0 5 июня, 2020 Опубликовано 5 июня, 2020 · Жалоба Y5V может сильно греться. Как-то вынужденно при отладке поставил в снаббер диода Y5V - грелся до 150 град. Потом уже пробовал с другими ТКС, X7R грелся до 80 град, NP0 - оставался комнатной температуры. Но все зависит от схемы, частоты и напряжения на конденсаторе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ilay.lutzik 0 6 июня, 2020 Опубликовано 6 июня, 2020 · Жалоба Сделал приблизительный расчет снабберной RC цепи по ссылке https://www.compel.ru/lib/88074 и поставил конденсатор к15-5 6.3кВ н20 1000пФ ,т.к. у него больше предельная реактивная мощность ....раньше так я делал в ремонтах ИБП 6кВт ,в этот раз решил спросить разработчиков корректна ли замена слюды на керамику. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 6 июня, 2020 Опубликовано 6 июня, 2020 · Жалоба Все расчёты выполняет разработчик. Если вы ремонтируете, то вам ничего рассчитывать не надо. Просто замените отказавший компонент на аналогичный. Н20, являющийся аналогом Y5V, не проработает в этой цепи долго, если ему действительно есть что подавлять. Очень упрощённую методику предлагает Компэл, в ней нет коэффициента демпфирования - степени подавления звона. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sanko 0 7 июня, 2020 Опубликовано 7 июня, 2020 · Жалоба Я так понимаю, что для снабберного конденсатора скорее важен не тип диэлектрика, а то, насколько прочно вывод прикреплён к обкладке. То есть важно, насколько большой ток может пропускать конденсатор при заряде-разряде. Для импульсных конденсаторов есть такой параметр, как dU/dt, то есть скорость нарастания напряжения, при которой данный конденсатор ещё будет сохранять работоспособность. Ну и формула для тока через конденсатор будет I=C*dU/dt. Ну, естественно, диэлектрик тоже должен быть с минимальными потерями, тогда меньше греться будет. Как правило, меньшие потери будут у тех диэлектриков, у которых и диэлектрическая проницаемость меньше, но тогда и габариты больше будут при той же ёмкости. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ilay.lutzik 0 8 июня, 2020 Опубликовано 8 июня, 2020 · Жалоба В 07.06.2020 в 11:07, sanko сказал: Я так понимаю, что для снабберного конденсатора скорее важен не тип диэлектрика, а то, насколько прочно вывод прикреплён к обкладке. То есть важно, насколько большой ток может пропускать конденсатор при заряде-разряде. Для импульсных конденсаторов есть такой параметр, как dU/dt, то есть скорость нарастания напряжения, при которой данный конденсатор ещё будет сохранять работоспособность. Ну и формула для тока через конденсатор будет I=C*dU/dt. Ну, естественно, диэлектрик тоже должен быть с минимальными потерями, тогда меньше греться будет. Как правило, меньшие потери будут у тех диэлектриков, у которых и диэлектрическая проницаемость меньше, но тогда и габариты больше будут при той же ёмкости. dt время нарастания/спада фронтов я так понимаю, то принципе получается не такой уж и большой ток в ёмкости , если время фронтов 100нс, и напряжение максимальное в 400В , то Ic 4 Ампера Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sanko 0 12 июня, 2020 Опубликовано 12 июня, 2020 · Жалоба 4 А может и не большой ток, но и не маленький. Не всякий обычный конденсатор его может нормально переносить. Посмотрел я параметры на этот К15-5, так что-то не указано на него таких параметров, как dU/dt, I или что-то в этом роде. Данный факт косвенно свидетельствует о том, что эти конденсаторы не предназначены для работы в импульсных режимах. Просто называются Конденсаторы керамические высоковольтные К15-5. Так если у Вас напряжение 400 В, то зачем туда высоковольтный конденсатор? Можно конечно туда влепить и этот К15-5, но если его реальная прочность по току окажется меньше необходимой, то в обрыв уйдёт и функцию снаббера перестанет выполнять, что может быть чревато выходом из строя других деталей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ilay.lutzik 0 20 июня, 2020 Опубликовано 20 июня, 2020 · Жалоба 12.06.2020 в 12:50, sanko сказал: 4 А может и не большой ток, но и не маленький. Не всякий обычный конденсатор его может нормально переносить. Посмотрел я параметры на этот К15-5, так что-то не указано на него таких параметров, как dU/dt, I или что-то в этом роде. Данный факт косвенно свидетельствует о том, что эти конденсаторы не предназначены для работы в импульсных режимах. Просто называются Конденсаторы керамические высоковольтные К15-5. Так если у Вас напряжение 400 В, то зачем туда высоковольтный конденсатор? Можно конечно туда влепить и этот К15-5, но если его реальная прочность по току окажется меньше необходимой, то в обрыв уйдёт и функцию снаббера перестанет выполнять, что может быть чревато выходом из строя других деталей.использую Использую к15-5 1000пФ 6.3кВ н20 ,у него достаточно мощные тоководы и по паспорту реактивная мощность в 6ВАр, напомню, ищу замену слюдяному конденсатору,.Монтаж достаточно плотный на pcb,т.е.не разойдёшься особо .Делаю ремонт узла PFC в мощном ибп APC,самое интересное ,в менее мощном ибп с такой же pcb снаббер отсутствует. В ИБП APC в снабберный цепях используется слюда , в китайских Eaton и ему подобных используется мелкая керамика,которая со временем 2-3 года темнеет и взрывается ,причем именно в этих ИБП я ставил к15-5,ИБП работают ,статистика 4-5лет ,ИБП не возвращались . Как-то так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sanko 0 1 июля, 2020 Опубликовано 1 июля, 2020 · Жалоба Еще заметил у smd керамических конденсаторов, работающих при напряжениях порядка сотен вольт, бывает пробой вдоль поверхности такого конденсатора. Нужно особо тщательно отмывать флюс после пайки таких конденсаторов. И не допускать остатков флюса под самим конденсатором. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться