ADE7953 калибровка считаемой реактивной энергии.

От нечего делать подцепил к контроллеру счетчик энергии ADE7953. Ток и активную мощность откалибровал по счетчику. С напряжением RMS тоже проблем нет. Как быть с реактивной мощностью? Есть ли возможность откалибровать ее в домашних условиях? Хотя бы с точностью процентов 20 чтобы не наблюдать попугаев? Почти все параметры выдаются в попугаях и калибруются на стороне контроллера.,

Исключение составляет угол опережения / отставания в канале тока. Здесь доли градусов. Но беда в том, что трансформатор тока может вносить свою погрешность. Реально угол составляет примерно 6-8 градусов в зависимости от нагрузки.

 

Заранее спасибо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

14 hours ago, Димон Безпарольный said:

трансформатор тока может вносить свою погрешность

В паспорте указано в каких пределах. Вместо трансформатора тока можно использовать воздушный дифференциальный/Роговского, ADE позволяет.

13 hours ago, Димон Безпарольный said:

Как быть с реактивной мощностью? Есть ли возможность откалибровать ее в домашних условиях?

Домашние условия у всех разные... если формировать напряжения самостоятельно, то в одном из двух каналов сдвинуть фазу на 90 град. - использовать ваттметр.

При наличии амперметра, вольтметра, подходящих конденсаторов (неэлектролитических, например пусковых) - построить "треугольник мощностей".

Для несинусоидальных токов есть особенности.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

18 часов назад, Димон Безпарольный сказал:

Как быть с реактивной мощностью?

Реактивная мощность = Полная мощность - Активная мощность.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1 hour ago, wim said:

Реактивная мощность = Полная мощность - Активная мощность.

Беда в том что вся мощность в попугаях. Только угол в градусах и период в миллисекундах.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Купите счетчик/прибор, который показывает активную мощность, реактивную, ток, напряжение, гармоники и прочее, что нужно.

Сможете «откалиброваться». Только прочитайте хотя бы просто для информации в соответствующем ГОСТе требования к источнику мощности для поверки счетчика методом сравнения с эталонным счетчиком.

Это, конечно, не особо дешево. Вам можно деньги тратить, или нужно совсем из подручных средств?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

25 minutes ago, Pengozoid said:

Вам можно деньги тратить, или нужно совсем из подручных средств?

Мне для дома от безделья. Примерно хотя бы. В цифрах - и 50% погрешность устроит.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ТС, вы можете сформулировать, что Вы называете реактивной мощностью, и зачем Вам это интересно знать?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

14 hours ago, Tanya said:

ТС, вы можете сформулировать, что Вы называете реактивной мощностью, и зачем Вам это интересно знать?

В терминах документации это:

Quote

Reactive power is defined as the product of the voltage and
current waveforms when one of these signals is phase shifted
by 90°. The resulting waveform is called the instantaneous
reactive power signal.

Любопытно каких значений эта мощность может достигать при работе электроинструмента, нагревателей, СВЧ печей и прочего оборудования. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

19 часов назад, Димон Безпарольный сказал:

угол в градусах

Какой угол, где - в бытовой электросети? Там уже с конца прошлого тысячелетия нет никаких углов по причине несинусоидальности тока и напряжения. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

2 hours ago, wim said:

Какой угол, где - в бытовой электросети? Там уже с конца прошлого тысячелетия нет никаких углов по причине несинусоидальности тока и напряжения. 

Тем не менее угол ADE7953 считает. И по нему вычисляет реактивную мощность. Думаю что и другие чипы работают по такому же алгоритму.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

6 часов назад, Димон Безпарольный сказал:

Тем не менее угол ADE7953 считает. И по нему вычисляет реактивную мощность.

Термин "косинус фи" существует только для сигналов синусоидальной формы. Для реальных токов и напряжений, которые присутствуют в сети, введено другое, более общее понятие - коэффициент мощности, частным случаем которого является  косинус фи. Если Вы хотите измерить коэффициент мощности нагрузки, нужно измерить активную мощность и полную мощность. В бытовых условиях для этого можно использовать, цифровой осциллограф изолированный от сети. 

6 часов назад, Димон Безпарольный сказал:

 Думаю что и другие чипы работают по такому же алгоритму.

Вы думаете неверно. Например, есть мультиметры True RMS - они измеряют действующие значения сигналов независимо от их формы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Сейчас у практически любого МК есть АЦП, которого уже достаточно для измерения любого вида мощности, безо всяких капризных костылей.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

8 hours ago, wim said:

 В бытовых условиях для этого можно использовать, цифровой осциллограф изолированный от сети.

Представил себе что бы хотелось. Чтобы нарисовал отдельно активную и реактивную. Ну и на входе и выходе, и кнопку КПД :) .

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

14 hours ago, Димон Безпарольный said:

Тем не менее угол ADE7953 считает. И по нему вычисляет реактивную мощность. Думаю что и другие чипы работают по такому же алгоритму. 

Для негармонических сигналов имеется несколько определений реактивной мощности, соответственно и алгоритмы могут быть разные.

Хотя, алгоритм вычисления реактивной мощности в паспорте ADE представлен "квадратиком", краткое описание там есть - угол между током и напряжением не используется, кстати об этом намекает сказанное в последнем абзаце раздела "измерение фазы"

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для измерения энергии нужны лишь перемножитель и интегратор, а никакие не алгоритмы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...