Перейти к содержанию
    

NB-iot модули, кто работал

3 hours ago, svadon said:

Вы можете отправить любое сообщение на модуль когда он спит, но получит он его именно перед просыпанием.

Отправить данные TCP клиенту, с которым много часов нет обмена? Сомнительно.

Пока что сплошной скепсис к этому NB-IoT.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

10 минут назад, vit496 сказал:

Отправить данные TCP клиенту, с которым много часов нет обмена? Сомнительно.

Пока что сплошной скепсис к этому NB-IoT.

1. Я же написал, что если модуль спит, то оператор сохраняет отправленное сообщение. Как только модуль проснётся он его получит.

2. Не данные ТСР, а данные по протоколу ТСР.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Насчет работы модуля в Украине, никаких танцев с бубном не надо для проверки работы в Киеве? Так же как и с 2G модулем?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В декабре надо было связаться с оператором, они включали соту в нужном месте для проверки.

Как сейчас - не знаю. Представитель Симкома в Киеве - Женя Рахно.

Свяжитесь с ним, он скажет к кому у операторов обращаться, у него есть контакты технарей всех трех операторов.

evgenij.rakhno (гав) simcom.com

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

даже так, хорошо. спасибо за контакты. а если я планирую использовать модуль другого производителя? тогда не включат?

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ну на этот вопрос я не отвечу, мы за конкурентов не в курсе как у них эти моменты решаются.

Как вариант - самому ехать в центральный офис, узнавать кто отвечает за внедрение NB IoT и общаться.

Кроме того если у Вас не будет реального проекта или Вы частное лицо, то не включат.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Всем привет! Может кто подскажет, тестирую передачу данных на модуле SIM7020E, версия 1752B11SIM7020E.
Режим эмуляции AT команд модуля SIM800, TCP Multi connection.
Передача данных на сервер осуществляется следующим образом:
- передаем AT+CIPSEND="сокет","длина данных"
- ждем от модема символы  0x0D,0x0A,0x3E,0x20
- грузим в модем данные заявленной длины
- ожидаем от модема SEND OK
- повторяем итерацию передачи нужное количество раз.

В большинстве случаев все отрабатывается нормально, но иногда вместо символов  0x0D,0x0A,0x3E,0x20 от модема
приходит ERROR и модем закрывает сокет. Может закрыть сокет и после SEND OK очередной порции передачи данных.

Одиночные команды передачи данных отрабатываются всегда нормально. Проблемы начинаются при передаче большого количества данных.
Соединение без активности модуля не рвется.
Может кто по опыту сталкивался с такой бедой, на этом или других модулях. Подскажите куда копать .
Есть подозрения на базовую станцию оператора связи, может она рубит передачу?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

5 минут назад, BERLIO сказал:

Передача данных на сервер осуществляется следующим образом:

Какой сервер? И где он находится?

У меня такое случалось из-за настроек сервера. Он либо отключался по таймауту, либо из-за большого трафика (такая защита от DDOS).

Договорились с владельцем сервера работать так: отправляем пакет и отключаемся. Повторно после некоторой паузы, когда отработает таймаут на сервере и не отключит сокет.

Изменено пользователем svadon

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

9 minutes ago, BERLIO said:

Всем привет! Может кто подскажет, тестирую передачу данных на модуле SIM7020E, версия 1752B11SIM7020E.
Режим эмуляции AT команд модуля SIM800, TCP Multi connection.
Передача данных на сервер осуществляется следующим образом:
- передаем AT+CIPSEND="сокет","длина данных"
- ждем от модема символы  0x0D,0x0A,0x3E,0x20
- грузим в модем данные заявленной длины
- ожидаем от модема SEND OK
- повторяем итерацию передачи нужное количество раз.

В большинстве случаев все отрабатывается нормально, но иногда вместо символов  0x0D,0x0A,0x3E,0x20 от модема
приходит ERROR и модем закрывает сокет. Может закрыть сокет и после SEND OK очередной порции передачи данных.

Одиночные команды передачи данных отрабатываются всегда нормально. Проблемы начинаются при передаче большого количества данных.
Соединение без активности модуля не рвется.
Может кто по опыту сталкивался с такой бедой, на этом или других модулях. Подскажите куда копать .
Есть подозрения на базовую станцию оператора связи, может она рубит передачу?

скорость обмена с модулем по UART фиксирована (AT+IPR)?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

6 minutes ago, svadon said:

Какой сервер? И где он находится?

У меня такое случалось из-за настроек сервера. Он либо отключался по таймауту, либо из-за большого трафика (такая защита от DDOS).

Договорились с владельцем сервера работать так: отправляем пакет и отключаемся. Повторно после некоторой паузы, когда отработает таймаут на сервере и не отключит сокет.

 

С сервером все нормально, другие устройства на модулях sim900 и sim800 работают отлично!

3 minutes ago, Hub said:

скорость обмена с модулем по UART фиксирована (AT+IPR)?

фиксированная 115200

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

>>>тестирую передачу данных на модуле SIM7020E, версия 1752B11SIM7020E.

 

Для начала попробуйте обновиться до крайней версии - 1752B13SIM7020E.

 

Было много исправлений ошибок в том числе и

 

>>>но иногда вместо символов  0x0D,0x0A,0x3E,0x20 от модема приходит ERROR и модем закрывает сокет

 

38. Fixed the bug that the return format of sending data is incorrect after setting

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

12 minutes ago, CADiLO said:

>>>тестирую передачу данных на модуле SIM7020E, версия 1752B11SIM7020E.

 

Для начала попробуйте обновиться до крайней версии - 1752B13SIM7020E.

 

Было много исправлений ошибок в том числе и

 

>>>но иногда вместо символов  0x0D,0x0A,0x3E,0x20 от модема приходит ERROR и модем закрывает сокет

 

38. Fixed the bug that the return format of sending data is incorrect after setting

Спасибо большое CADiLO, найдем версию отпишусь!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В 21.01.2020 в 12:36, svadon сказал:

2. В режиме eDRX с любой стороны, т.к. модуль всегда включен на приём, но много ест.

Пожалуйста, если возможно, ответьте на один вопрос - каков ток потребления SIM7020 в режиме eDRX (или Sleep)? В документации указано только TBD.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Возьмите даташит посвежее - http://microchip.ua/simcom/LTE/SIM7020/SIM7020 Hardware Design_V1.02.pdf

Там уже есть эти данные.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...