Работа 50Гц-вого двигателя на повышенной частоте (до 400Гц)

Доброго времени суток! Перечитав огромное кол-во форумов я так и не нашел явного ответа, как заставить обычный бытовой (промышленный) асинхронный двигатель комфортно работать на частотах более 70-80Гц. Пишут что железо греется, подшипники сыпятся. Однако явно есть какие-то решения, позволяющие разогнать четырехполюсный асинхронник с номинальными оборотами 1500 и номинальной частотой 50Гц до 9-12 тыс. об/мин (естественно с потерей момента). В промышленном станочном приводе это реализовано. На картинке график крутящего момента шпиндельного двигателя. Из него видно, что максимальный момент мы имеем на 2500об/мин, а затем он плавно падает. Т.е. выше этих оборотов индуктивность обмоток делает свое дело и максимально возможный ток плавно снижается.

Собственно вопрос. Какие решения необходимо применить, чтобы асинхронник с номинальными оборотами 1500 раскрутить до 8000 и при этом он мог стабильно работать? Я вижу следующее:

1. Более тонкое качественное железо.

2. Усиление ротора от разрыва цб силой.

3. Медная заливка ротора.

ScreenHunter_756 Дек. 03 14.58.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я разгонял до 400 Гц на не более чем на 1 сек.

 Там виден снятый ремень.
На 400 Гц мотор не мог даже прокрутить этот ремень со шкивом без всякой нагрузки. 
Т.е. момент силы падает катастрофически.  Также не забывайте об электрической эрозии подшипников и идеальной балансировке.  
Подшипники  придется делать керамическими. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Focus сказал:

 

Собственно вопрос. Какие решения необходимо применить, чтобы асинхронник с номинальными оборотами 1500 раскрутить до 8000 и при этом он мог стабильно работать? Я вижу следующее:

1. Более тонкое качественное железо.

2. Усиление ротора от разрыва цб силой.

3. Медная заливка ротора.

 

неправильно.. Для работы на 8000 оборотов нужен двигатель, рассчитанный на 8000 оборотов..

У которого индуктивность и характеристики U/F будут на требуемое напряжение. Если вы выполните свои 1,2,3, то этот Ваш мотор будет крутится на 8000 об с требуемым моментом лишь на напряжении 220*8000/1500= 1200 вольт

Edited by wla

Share this post


Link to post
Share on other sites
25 minutes ago, wla said:

неправильно.. Для работы на 8000 оборотов нужен двигатель, рассчитанный на 8000 оборотов..

У которого индуктивность и характеристики U/F будут на требуемое напряжение. Если вы выполните свои 1,2,3, то этот Ваш мотор будет крутится на 8000 об с требуемым моментом лишь на напряжении 220*8000/1500= 1200 вольт

 

Так я и говорю, что момент должен упасть. На 6000 об (300Гц) примерно в 4 раза. т.е. если исходить из того что максимальный ток, мы имеем на 50Гц, то на 300 ток из-за сопротивления индуктивности обмоток упадет тоже в 4 раза. может и меньше (нужно через индуктивность считать).

З.Ы. посмотрите график момента.

 

55 minutes ago, AlexandrY said:

На 400 Гц мотор не мог даже прокрутить этот ремень со шкивом без всякой нагрузки. 

Вот это мне и непонятно.... 

Edited by Focus

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не совсем понятно: вы хотите обычный мотор 50Гц крутить на повышенных частотах более чем в полтора раза? Ну так это печка будет же. Для работы на повышеных частотах  нужен соответствующий мотор (т.е. спец исполнение), например: есть серия асинхронников у сименса или abb того же с низкой индуктивностью (наверняка и с какими нибудь еще приколами), там можно "вкачивать" и повышеные частоты при номинале 60 Гц. Посмотрели бы что с током фазным твориться на повышенной частоте думаю что то да прояснилось бы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
43 minutes ago, ELEKTROS said:

Для работы на повышеных частотах  нужен соответствующий мотор (т.е. спец исполнение), например: есть серия асинхронников у сименса или abb того же с низкой индуктивностью (наверняка и с какими нибудь еще приколами), там можно "вкачивать" и повышеные частоты при номинале 60 Гц. 

Как раз с такими работаем

Motor.jpg

На 87 Гц они чувствуют себя лучше всего.
Производители даже рекомендуют нам переходить на 87 Гц, так как это оптимальней по энергозатратам. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now