Перейти к содержанию
    

Как найти обрыв в цепи?

В 21.11.2019 в 01:56, r3d3 сказал:

Существует какой нибудь способ для обнаружения места обрыва? 

Например, импульсом тока пинать в собственный резонанс дополнительной одновитковой обмоткой и искать провал амплитуды.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1 hour ago, RobFPGA said:

Приветствую!

Да ладно - намоточный станочек с хорошей раскладкой и контролем натяжения, и катушка провода не "битого".  Само собой руки с правильным подключением. :biggrin:

Там и так судя по всему множественные обрывы были, а после экспериментов с 220 или 2KV даже если и получится слепить в кучу обрывы не факт что от требуемых параметров катушки что то останется. 

Удачи! Rob.   

какие еще руки, даже если мотать дрелью 500об\минуту выйдет 25часов. и это при условии что он не порвется а он обязательно порвется. Ну она однослойная двухсекционная такие провода должны выдерживать 2кВ по изоляции. Может даже пробьет разрыв при меньшем напряжении, я просто чуть чуть переживаю что при пробое через эту штуку потечет ток а провод тоньше некуда и вся эта конструкцию просто вспыхнет и запаивать станет уже нечего. зато сматывать не придется :D

220 этой штуке не страшно оно расчитано на киловольт.

речь про переменку конечно. это же индуктивность все таки.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Приветствую!

4 minutes ago, r3d3 said:

Ну она однослойная двухсекционная

Это что -  tesla генератор?  тогда ой - однорядная намотка 2 метра с хвостиком проводом 0.05 ....  руки должны быть с золотыми коннекторами  и алмазная ж... для усидчивости. :biggrin:

Чтобы не горело при 2KV - ток нужно ограничивать  внешним высокоомным/высоковольтным  резистором.  Подавать импульсы  и в темноте смотреть где искрит. Может и повезет увидеть. 

Удачи! Rob.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Нет это баласт от вольтметра. Голова вот эта бобина и на вход.

с теслой все проще - 2 трансформатора и ненадо ничего мотать допозеленения.

Изменено пользователем r3d3

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

если обмотка в один слой, то думаю легко найти "конденсаторным" методом. На выводы L подать переменку, достаточно низкочастотную. Сделать щуп-конденсатор к осциллографу, с экранированными электродами (в идеальном случае - дифф. вход). Двигаем вдоль обмотки, над витками (или через тонкий диэлектрик) на месте разрыва - максимальная амплитуда.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Индуктивность подключать к источнику напряжения а потом резко прерывать ток  через нее. Возникает индуктивный выброс большой амплитуды. Ну, как при управлении реле посредством транзистора. Только там этот выброс вреден и его гасят диодом, а здесь он, наоборот, будет полезен ...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

3 часа назад, RobFPGA сказал:

однорядная намотка 2 метра с хвостиком проводом 0.05

Нет, провод автор не видит, а значит он не в эмалевой, а в шёлковой изоляции, которая диаметром 0,14 мм для 0,05 мм меди, а значит длина 6,3 м — по всему видно, что это пояс Роговского диаметром ровно 2 м — ну т.е. ствол молнии измерять, не иначе.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

почему не видит, автор видит с трудом. намного большая проблема его схватить пинцетом и не порвать а потом паяльиком не сжечь :D . но все же кажется потолше чем кладут в наушники.

диаметр 55мм высота 41мм

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

On 11/21/2019 at 1:56 AM, r3d3 said:

45000 витков

 

7 hours ago, r3d3 said:

даже если мотать дрелью 500об\минуту выйдет 25часов.

 

Как-то одно с другим не сходится совсем.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Нет, то "не сходится" ничто по сравнению с этим:

 

38 минут назад, r3d3 сказал:
7 часов назад, r3d3 сказал:

она однослойная

диаметр 55мм высота 41мм

 

Разве что, эти 6,3 метра пояса Роговского на эту 55-миллиметровую трубу намотаны, тогда он 1 мм диаметром должен быть.

Изменено пользователем Plain

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...