Подскажите пожалуйста как можно избавиться от помех в следующей ситуации

Есть прибор в корпусе. С прибора выходит ethernet для связи с ноутом/ПК.  Соединие, -  точка точка без свича.  Скорость 100 МБ. Расстояние 15м. 

На столе все работает. Как только прибор ставиться в воду помехи увеличиваются в 10 раз!!

Пара с экраном.

Подскажите пожалуйста кто знает как и с чем бороться.

Спасибо!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Приветствую!

Варианты -

а - геморойно - заземлить комп в воду. 

б - радикально - поставить оптику 

Удачи! Rob.

Share this post


Link to post
Share on other sites

если экран заземлён с обоих сторон, то с одной стороны отцепить

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 часов назад, addi II сказал:

На столе все работает. Как только прибор ставиться в воду помехи увеличиваются в 10 раз!!

Пара с экраном.

Стоит соединить корпус компьютера (заземленный, естественно) с корпусом прибора проводом уравнивания потенциала (10-16 кв мм) протянутым рядом с сетевым кабелем.  Типовая рекомендация для промышленных сетей.

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 01.11.2019 в 20:52, gte сказал:

Стоит соединить корпус компьютера (заземленный, естественно) с корпусом прибора проводом уравнивания потенциала (10-16 кв мм) протянутым рядом с сетевым кабелем.  Типовая рекомендация для промышленных сетей.

И еще наденьте на кабель ферритовую насадку, или пропустите его в несколько витков через ферритовое кольцо

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 11/1/2019 at 1:40 PM, addi II said:

Соединие, -  точка точка без свича.  Скорость 100 МБ. Расстояние 15м. 

На столе все работает. Как только прибор ставиться в воду помехи увеличиваются в 10 раз!!

Пара с экраном.

Пока не озвучили несколько других подходов к решению проблемы.

- Вам стоит озаботиться подключением компа и прибора к одной фазе. Обычно этого хватает.

- Если трансы 220 В разные, то пустите паралельно с сетевым проводом фазу от компьютера и к ней подключите прибор.

- Большинство производителей корпусов приборов подсоединяют информационную землю к внешней токопроводящей поверхности корпуса прибора. Вам стоит подумать как землю от компа завести на токопроводящую сторону корпуса со стороны платы прибора и саму плату в одной точке. 

- При разводке платы многие сажают корпус сетевого коннектора на аналоговую землю. Разберитесь где у Вас земля аналоговых цепей, где цифровых.

- Заземлите микросхему (вывод земли) через прокладку на корпус.

....

Edited by yuriger

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now