Jump to content

    
Sign in to follow this  
Слесарь

Детектор протечек

Recommended Posts

Здравствуйте!

Подскажите, на каком принципе работают детекторы протечек? Те что закладывают под коммуникации. Мне надо отключать насос, энергопотребление  в диапазоне 1 кВт.

Длина шлейфа 50 м. Контроль исправности шлейфа (обрыв и короткое замыкание). Помехоустойчивость.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как понимаю, мне надо делать на микроконтроллере, вывести два вывода МК наружу и подключить к шлейфу. Подавать в шлейф из МК инвертированный сигнал (переменный ток). На другом конце шлейфа должен находиться неполярный конденсатор через который потечет формируемый МК переменный ток. Наличие переменного тока определенной величины будет сигнализировать о присутствии на другом конце провода конденсатора и соответственно о исправности шлейфа. Наличие постоянного тока некоторой величины будет сигнализировать о сырости в области шлейфа. Ток короткого замыкания, будет так же сигнализировать о повреждении шлейфа.

Как думаете, верное ли это решение?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Внизу посудомойки внизу наверное есть корыто для поплавка как в моей стиральной машине. На полу организовать корыто не всегда получится.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это смотря какой уровнеь протечек допустим. Если можно поплавком с герконом ( уровень под 3-5 см воды) то  с геркона прямо на цепь управления сухого контакта 24В или разрывать цепь блокировок безопасности ( петля безопасности со всеми возможными датчиками - пожара. открытия дверок шкафа  итд.

Если же уровень допустим очень низкий и в качестве датчика используется емкостной коврик ( уровень от долей миллиметра, при плохой настройке и на конденсат сработает) то у коврика контроллер имеет выход гальваноразявзанный релейный, им и рубить цепь управления. Например цепь обмотки пускателя мотора.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если будете делать датчик с электродами, то имейте в виду, что надо делать контроль на переменном токе (без пост. составляющей), или если один электрод - большая металл. поверхность или земля, то можно еще на пост. токе, при этом на электрод малой площади подавать отрицательное напряжение. Иначе электроды растворятся.

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 minutes ago, Слесарь said:

Надо чтоб срабатывало на сырость, то есть когда с трубопровода только начинает капать.

Емкостной мост на переменном токе датчик с пористым поглотителем. Но после срабатывания понадобится продувка вентилятором для восстановления чувствительности. Если возможно замерзание - то еще грелку ставить надо. Ну и контроллер для всего этого- генератор синуса или меандра, синхронный детектор, пороговый элемент ( самое важное иначе с ложными срабатываниями замучаетесь). управление сервисными устройствами- грелка. вентилятор, выходное устройство- реле, оптоизолятор на оптроне. Очень желательно свою батарею резервного питания и систему ее заряда и контроля.

В приницпе все это можно найти готовое в индустриальном исполнении но цена не обрадует.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Греть и вентилировать не надо. Утечка которую зарегистрирует датчик по любому закончится некоторым ремонтом коммуникаций помещения, думаю, на фоне этих работ просушить коврик вручную не затруднит. Фильтровать импульсные помехи, думаю можно сравнивая результат нескольких отсчетов.

Автономное питание, думаю, без надобности. Если отключить насос, думаю, потоп прекратится.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Слесарь said:

Греть и вентилировать не надо. Утечка которую зарегистрирует датчик по любому закончится некоторым ремонтом коммуникаций помещения,

Датчик такой на конденсат реагирует от смены погоды. Проверено. Поэтому хотя бы вентилятор очень желательный - если показания датчика начинают медленно ползти и температура около точки росы ( забыл упомянуть термометр в контроллере) то включаем вентилятор- если датчик перестал ползти и вернулся к нормальному состоянию- ложная тревога. Это помогает не гонять сревисную бригаду через пол-города в случае туманов и прочей погодной хмари.

Share this post


Link to post
Share on other sites
49 minutes ago, alexvu said:

Иначе электроды растворятся.

Почему? Они же не постоянно в воде.

Сам собираюсь делать датчик протечки. Пока мысль простая: сделать плату, на которой "змейкой" расположены два электрода. Датчики будут включаться цепочкой (параллельно). Конечный датчик терминируется резистором 80 - 120 кОм. На датчики подаю ток 50 мкА. Можно детектировать несколько состояний линии: норма, обрыв, КЗ, уплывание параметров (скорее всего протечка). Сделал пару датчиков и источник тока на транзисторе. Проверил на разной воде (из рахных источников). При намокании датчика, его сопротивление становится равным примерно 15 - 20 кОм. Т.е. утечка детектируется прекрасно. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, khach сказал:

Датчик такой на конденсат реагирует от смены погоды. Проверено.

В помещении погода практически постоянна, - сухо.

1 час назад, khach сказал:

показания датчика начинают медленно ползти и температура около точки росы

В условиях помещения, точка росы ниже как минимум на 10 гр., я проверял ИК термометром разницу температур пол-потолок зимой, она не более 2 гр..

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Слесарь said:

В помещении погода практически постоянна, - сухо.

Ну вы то этого не написали в первом посте, а телепаты еще в отпуске. Ну и в кабельных каналах под полом даже в помещениях случались разные истории с влажностью. Вплоть до крысы, подохшей на датчике. Или потоп из антифриза ( гликоля). Так что фейлы возможны и у продвинутых датчиков.

Share this post


Link to post
Share on other sites
44 минуты назад, khach сказал:

Ну и в кабельных каналах под полом даже в помещениях случались разные истории с влажностью. Вплоть до крысы, подохшей на датчике.

А вкусный датчик крыса может даже и слопать. :biggrin:

Сам сталкивался с подобными случаями.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Можно купить такой кабель даже на али у китайцев. Разложить по полу. Контроллеры тоже продаются за вменяемые денежки.

Non-position-leak-detection-wire.jpg

Можно вообще вязать такой кабель прямо к трубе подозрительной.

 

Leakcable.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this