Инженер 0 25 октября, 2019 Опубликовано 25 октября, 2019 · Жалоба Имеется классическая схема выпрямителя с делителем на конденсаторах. Сеть - две фазы (А И В) трехфазной сети 220В 400Гц. Назначение схемы - определение наличия/отсутствия фазы А. На рисунке цепь "В" - это, собственно, фаза В, цепи "1-А1", "1-А2" и "1-А3" - это фаза А. Это одна и та же фаза А на всех цепях. VD1...VD3 - диодные мосты MB10S. Вопрос вот в чем. При подключении фазы А к цепи "1-А1" (или "1-А2", "1-А3" - без разницы, к любой) выходной сигнал 27В появляется на всех трех цепях IAC1, IAC2, IAC3, хотя по схеме, вроде бы, должен быть только в той цепи, к которой в данный момент подключены обе фазы. То есть, если цепи "1-А2", "1-А3" не подключены, то и напряжения на выходах IAC2, IAC3 не должно быть. Но есть. Понятно, что в схеме где-то внутреннее замыкание и я чего-то не понимаю, но вот что именно некорректно? И как доработать схему так, чтобы определять наличие фазы только в той цепи, к которой фаза подключена в данный момент? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 23 25 октября, 2019 Опубликовано 25 октября, 2019 · Жалоба земля остается подключенной всегда Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Инженер 0 25 октября, 2019 Опубликовано 25 октября, 2019 · Жалоба А как через "землю" тутфазы объединяются... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 23 25 октября, 2019 Опубликовано 25 октября, 2019 · Жалоба при отрицательной полуволне в фазе А через диод моста, подключенного к обеим фазам Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Самурай 12 25 октября, 2019 Опубликовано 25 октября, 2019 · Жалоба 36 минут назад, Инженер сказал: А как через "землю" тутфазы объединяются... Дополню ответ vervs картинкой, так лучше видно:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 8 26 октября, 2019 Опубликовано 26 октября, 2019 · Жалоба 19 часов назад, Инженер сказал: Назначение схемы - определение наличия/отсутствия фазы А. оптопары вам надо поставить в вашу схему Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться