Jump to content

    

Верующим в гальвано изоляцию. Пример мистической проблемы

В 28.09.2019 в 17:33, olegs_d сказал:

Экран кабеля подключайте только к одному из устройств.

 

В 28.09.2019 в 17:49, AlexandrY сказал:

Не важно к какому? 

 

В 28.09.2019 в 18:13, olegs_d сказал:

Не очень, но начните с контроллера.

 

8 часов назад, AlexandrY сказал:

А так некое решение конечно было найдено. 
Надо было всего-то  оторвать экран RS485 на стороне инвертора.
Причем критически важно оторвать именно возле инвертора.
Если оторвать на стороне контроллера, как тут предлагалось, то зависания происходили с прежней силой.     

 

 

Какой же Вы не внимательный.

Share this post


Link to post
Share on other sites

По моему опыту виснут все инверторы и с 485, и с КАН и, даже,  эзернет (EtherCAT).

Смотря как проложена линия. 

Причем помеха лезет не со стороны кабелей с ШИМом а со стороны силового питания.

Попробуйте напрямую, вне жгутов, подключиться.

 

Edited by Impartial

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Impartial said:

Попробуйте напрямую, вне жгутов, подключиться.

Тут меня неправильно поняли. 
Я не просил совета что мне делать. 
Я показал проблему, с виду элементарную, которую, как оказывается, методом шаманства решают даже опытные гуру. 
И это прикольно, поскольку в учебниках и мануалах без тени сомнения некоторые из неработающих приемов экранировки указывают как закон. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 10/17/2019 at 8:59 AM, AlexandrY said:

Я показал проблему, с виду элементарную, которую, как оказывается, методом шаманства решают даже опытные гуру. 

Ну она не такая уж элементарная.  Если это не проблема из учебника, а проблема конкретной модели инвертора - то самым логичным способом является не шаманство, а обращение в службу поддержки производителя. И добиваться от них решения вплоть до поездки на объект, измерений, переработки изделия и т.д. При этом быть готовым оказаться в ситуации "сам дурак". Если же они отморозятся - то место этому инвертору на свалке, а не в шахте лифта - так как велика вероятность, что это только начало геморроя.

В общем без этого я бы сказал, что проблема не решена, а только свалена с больной головы на здоровую и опытные гуру тут не причем.

 