В 28.09.2019 в 17:33, olegs_d сказал:

Экран кабеля подключайте только к одному из устройств.

 

В 28.09.2019 в 17:49, AlexandrY сказал:

Не важно к какому? 

 

В 28.09.2019 в 18:13, olegs_d сказал:

Не очень, но начните с контроллера.

 

8 часов назад, AlexandrY сказал:

А так некое решение конечно было найдено. 
Надо было всего-то  оторвать экран RS485 на стороне инвертора.
Причем критически важно оторвать именно возле инвертора.
Если оторвать на стороне контроллера, как тут предлагалось, то зависания происходили с прежней силой.     

 

 

Какой же Вы не внимательный.

Share this post


Link to post
Share on other sites

По моему опыту виснут все инверторы и с 485, и с КАН и, даже,  эзернет (EtherCAT).

Смотря как проложена линия. 

Причем помеха лезет не со стороны кабелей с ШИМом а со стороны силового питания.

Попробуйте напрямую, вне жгутов, подключиться.

 

Edited by Impartial

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Impartial said:

Попробуйте напрямую, вне жгутов, подключиться.

Тут меня неправильно поняли. 
Я не просил совета что мне делать. 
Я показал проблему, с виду элементарную, которую, как оказывается, методом шаманства решают даже опытные гуру. 
И это прикольно, поскольку в учебниках и мануалах без тени сомнения некоторые из неработающих приемов экранировки указывают как закон. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 10/17/2019 at 8:59 AM, AlexandrY said:

Я показал проблему, с виду элементарную, которую, как оказывается, методом шаманства решают даже опытные гуру. 

Ну она не такая уж элементарная.  Если это не проблема из учебника, а проблема конкретной модели инвертора - то самым логичным способом является не шаманство, а обращение в службу поддержки производителя. И добиваться от них решения вплоть до поездки на объект, измерений, переработки изделия и т.д. При этом быть готовым оказаться в ситуации "сам дурак". Если же они отморозятся - то место этому инвертору на свалке, а не в шахте лифта - так как велика вероятность, что это только начало геморроя.

В общем без этого я бы сказал, что проблема не решена, а только свалена с больной головы на здоровую и опытные гуру тут не причем.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this