Моргают светодиодные светильники во время работы печки

Recommended Posts

Дано. Второй этаж здания освещается светодиодными светильниками с драйвером UED-ULP-6060-36W от UNIEL. Есть печь 5кВт. При включении печи, светильники начинают ощутимо помаргивать. Мы перемещали печь по зданию, включали в разные розетки, но результат один - моргание светильников на втором этаже. При этом на первом этаже здания освещение выполнено другими светодиодными светильниками. И они не моргают.

Попробовали включить освещение через сетевой фильтр. Не помогло.

Требуется малой кровью избавиться от моргания. Что можно предпринять?

Сам я в нюансах работы драйверов светодиодов не разбираюсь. Может быть такое, что просадка порядка 10 вольт напряжения в сети из-за печки так воздействует на драйвер?

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, ashr said:

Может быть такое, что просадка порядка 10 вольт напряжения в сети из-за печки так воздействует на драйвер?

Самое простое, запитать светильник через латр и посмотреть, что будет. UNIEL пишет, что входное напряжение: 200 - 240 вольт. Тут хз, я не встречал в современном мире светильников с таким диапазоном. И что они имели в виду? На руках такого нет. Поведение драйверов на низкое напряжение тоже разное - кто-то гаснет, а кто-то моргает. На чем сделали.

 

Вполне может моргать, ККМ пассивный, судя по всему, комплектация, возможно, сама дешевая, что нашли в Китае.

Edited by Vlad_G

Share this post


Link to post
Share on other sites
46 minutes ago, Plain said:

На одну фазу вешаете 5 кВт?

Да, у печки одна фаза с освещением. 

 

7 minutes ago, Vlad_G said:

Самое простое, запитать светильник через латр и посмотреть, что будет. UNIEL пишет, что входное напряжение: 200 - 240 вольт. Тут хз, я не встречал в современном мире светильников с таким диапазоном. И что они имели в виду? На руках такого нет. Поведение драйверов на низкое напряжение тоже разное - кто-то гаснет, а кто-то моргает. На чем сделали.

 

Попробуем...

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, ashr said:

 Может быть такое, что просадка порядка 10 вольт напряжения в сети из-за печки так воздействует на драйвер?

Да, может.

Выбирайте светильники у которых написано не ~230 и не 220-230, а хотя бы 200-230.

1 hour ago, Vlad_G said:

 UNIEL пишет, что входное напряжение: 200 - 240 вольт.

Ну значит или врут или просаживается ниже.

 

Но думаю врут. Что-то все UNIEL купленные за последние 2 года - начали моргать уже даже при 210В - пришлось от них избавится.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Vlad_G сказал:

UNIEL пишет, что входное напряжение: 200 - 240 вольт

Что на эту тему конкретно у автора он не сказал, а значит не считает эту информацию существенной и ищет мистику в чём-то другом. На архивных фото в сети на точно таких же моделях написано 100...240 В.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Может у автора ситуация как в этом фильме?  https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5767675 (для РФ, где всё заблокировано, название: "Паразиты", 2019г)

Там тоже светодиодные лампы моргали, а хозяева не понимали причины. :biggrin:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Или в печку встроен симисторный регулятор мощности. Похоже, автор хочет у себя в офисе ректификат гнать производить для лабораторных исследований.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Включили отдельный светильник через ЛАТР. Работает, начиная со 150 вольт. При меньшем напряжении уменьшается световой поток. Моргания нет. На корпусе драйвера диапазон напряжений 200-240В.

 

Печь с симисторным регулятором. После допроса электрика выяснилось, что свет и печь на одной фазе. Будем думать как разделить.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для печи МТП-2МР-50-500 (из-за нее весь сыр бор) провели отдельную линию питания от места ввода силового кабеля в здание.

Фазы печи и освещения - разные. Моргание светильников осталось.

На всякий случай фото драйвера прикладываю.

Что еще можно предпринять, кроме как заменить светильники?

драйвер.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Фото - это гадание на том, что осталось от кофе.

Неплохо бы обратную сторону посмотреть и, что там за элементы. На радиаторе - это транзистор или всеводном, типа топсвитч ?

Как вариант, может быть питание контроллера с пульсациями. Навернулся электролит, на фото сверху радиатора (левее) - высох. Попробуйте заменить его на более свежий. Так же попадалась керамика (конденсаторы) не сильно айс, после замены на проверенные все работало. Так же может срабатывать тепловая защита в контроллере, маловероятно, но ... все может быть в нашем диком мире.

В общем подход творческий.

Edited by Vlad_G

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 часа назад, ashr сказал:

фото драйвера прикладываю

Электролитический только на вторичке, а значит это одностадийный ККМ, т.е. схема с медленным откликом, поэтому без изменений проекта ничего исправить не сможете.

 

 

upd: Вообще нет, на выходе виднеется что-то на радиаторе, похожее на линейный источник тока — значит у него задано малое проходное и он на интервалах изменений электросети выходит из диапазона.

Edited by Plain

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 часов назад, ashr сказал:

Что еще можно предпринять

Гипотетически можно запитать драйверы от сетевого выпрямителя с батареей конденсаторов. Но за это могут наказать. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this