Перейти к содержанию
    

Моргают светодиодные светильники во время работы печки

Дано. Второй этаж здания освещается светодиодными светильниками с драйвером UED-ULP-6060-36W от UNIEL. Есть печь 5кВт. При включении печи, светильники начинают ощутимо помаргивать. Мы перемещали печь по зданию, включали в разные розетки, но результат один - моргание светильников на втором этаже. При этом на первом этаже здания освещение выполнено другими светодиодными светильниками. И они не моргают.

Попробовали включить освещение через сетевой фильтр. Не помогло.

Требуется малой кровью избавиться от моргания. Что можно предпринять?

Сам я в нюансах работы драйверов светодиодов не разбираюсь. Может быть такое, что просадка порядка 10 вольт напряжения в сети из-за печки так воздействует на драйвер?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

2 hours ago, ashr said:

Может быть такое, что просадка порядка 10 вольт напряжения в сети из-за печки так воздействует на драйвер?

Самое простое, запитать светильник через латр и посмотреть, что будет. UNIEL пишет, что входное напряжение: 200 - 240 вольт. Тут хз, я не встречал в современном мире светильников с таким диапазоном. И что они имели в виду? На руках такого нет. Поведение драйверов на низкое напряжение тоже разное - кто-то гаснет, а кто-то моргает. На чем сделали.

 

Вполне может моргать, ККМ пассивный, судя по всему, комплектация, возможно, сама дешевая, что нашли в Китае.

Изменено пользователем Vlad_G

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

46 minutes ago, Plain said:

На одну фазу вешаете 5 кВт?

Да, у печки одна фаза с освещением. 

 

7 minutes ago, Vlad_G said:

Самое простое, запитать светильник через латр и посмотреть, что будет. UNIEL пишет, что входное напряжение: 200 - 240 вольт. Тут хз, я не встречал в современном мире светильников с таким диапазоном. И что они имели в виду? На руках такого нет. Поведение драйверов на низкое напряжение тоже разное - кто-то гаснет, а кто-то моргает. На чем сделали.

 

Попробуем...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

46 минут назад, ashr сказал:

у печки одна фаза с освещением

Разнесите на разные.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

3 hours ago, ashr said:

 Может быть такое, что просадка порядка 10 вольт напряжения в сети из-за печки так воздействует на драйвер?

Да, может.

Выбирайте светильники у которых написано не ~230 и не 220-230, а хотя бы 200-230.

1 hour ago, Vlad_G said:

 UNIEL пишет, что входное напряжение: 200 - 240 вольт.

Ну значит или врут или просаживается ниже.

 

Но думаю врут. Что-то все UNIEL купленные за последние 2 года - начали моргать уже даже при 210В - пришлось от них избавится.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Vlad_G сказал:

UNIEL пишет, что входное напряжение: 200 - 240 вольт

Что на эту тему конкретно у автора он не сказал, а значит не считает эту информацию существенной и ищет мистику в чём-то другом. На архивных фото в сети на точно таких же моделях написано 100...240 В.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Может у автора ситуация как в этом фильме?  https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5767675 (для РФ, где всё заблокировано, название: "Паразиты", 2019г)

Там тоже светодиодные лампы моргали, а хозяева не понимали причины. :biggrin:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Или в печку встроен симисторный регулятор мощности. Похоже, автор хочет у себя в офисе ректификат гнать производить для лабораторных исследований.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Включили отдельный светильник через ЛАТР. Работает, начиная со 150 вольт. При меньшем напряжении уменьшается световой поток. Моргания нет. На корпусе драйвера диапазон напряжений 200-240В.

 

Печь с симисторным регулятором. После допроса электрика выяснилось, что свет и печь на одной фазе. Будем думать как разделить.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для печи МТП-2МР-50-500 (из-за нее весь сыр бор) провели отдельную линию питания от места ввода силового кабеля в здание.

Фазы печи и освещения - разные. Моргание светильников осталось.

На всякий случай фото драйвера прикладываю.

Что еще можно предпринять, кроме как заменить светильники?

драйвер.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Фото - это гадание на том, что осталось от кофе.

Неплохо бы обратную сторону посмотреть и, что там за элементы. На радиаторе - это транзистор или всеводном, типа топсвитч ?

Как вариант, может быть питание контроллера с пульсациями. Навернулся электролит, на фото сверху радиатора (левее) - высох. Попробуйте заменить его на более свежий. Так же попадалась керамика (конденсаторы) не сильно айс, после замены на проверенные все работало. Так же может срабатывать тепловая защита в контроллере, маловероятно, но ... все может быть в нашем диком мире.

В общем подход творческий.

Изменено пользователем Vlad_G

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Если у этих светильников есть вход диммирования, то возможна наводка на него, если вход висит в воздухе

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

3 часа назад, ashr сказал:

фото драйвера прикладываю

Электролитический только на вторичке, а значит это одностадийный ККМ, т.е. схема с медленным откликом, поэтому без изменений проекта ничего исправить не сможете.

 

 

upd: Вообще нет, на выходе виднеется что-то на радиаторе, похожее на линейный источник тока — значит у него задано малое проходное и он на интервалах изменений электросети выходит из диапазона.

Изменено пользователем Plain

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

6 часов назад, ashr сказал:

Что еще можно предпринять

Гипотетически можно запитать драйверы от сетевого выпрямителя с батареей конденсаторов. Но за это могут наказать. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...