Jump to content

    
Sign in to follow this  
Kiwi

Как помирить NTC 10K термистор и PT1000

Recommended Posts

Добрый день,

До настоящего времени, нам поставляли герметичные сенсора со встроенными 10К термисторами, они подключаются к нашему устройству. Термисторы измеряют температуру охлаждающей жидкости. С нашей стороны у нас на плате просто стоят два 0,1% резистора. Когда сенсор подключен,то напряжение с делителя идет на 12 битное АЦП. Все работало неплохо, так как точность большая не требуется,  требуемый измеряемый диапазон температур -40+90. Таких аналогичных канала у нас на плате три.

Теперь, наряду с NTC10K, заказчик будет также поставлять сенсора со встроенными PT1000. В случае с аналогичным подключением  PT1000,  динамический диапазон для АЦП становится   маленьким, порядка 200 мВ. 
Что можно придумать, чтобы охватить два возможных варианта и увеличить диапазон для PT1000 с минимальными затратами? 
Думали сначала добавить на плату еще один резстор 1K в верхнее плечо, и отсоединять 5K6 и 15К помощью дип переключателей , но решили,что все должно конфигурироваться софтом и микроконтроллером. Также, как вариант, рассматривали вместо 3,3В подавать на делитель вольт 10 и переключать с  3,3В на  10В с помощью реле на все три канала в зависимости от конфигурации поставляемых сенсоров. При питании делителя в 10В, измеряемый диапазон для АЦП был бы примерно 0,6В, что уже будет похоже для нас достаточно. Варианты с источниками тока и усилением сигнала инструментальными усилителями не рассматривали в связи с ценой. На плате имеется 24В и 3,3В.
 

NTCvsPT1000.JPG

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 минут назад, Kiwi сказал:

о можно придумать, чтобы охватить два возможных варианта и увеличить диапазон для PT1000 с минимальными затратами?

Зачем? Вы же вроде сами написали:

5 минут назад, Kiwi сказал:

точность большая не требуется

А 200mV при Uref=2.5V - это больше 8 бит точности.

 

PS: Если уж всё-таки действительно мало диапазона, то не реле имхо нужно, а отдельная схема и подать на отдельный канал АЦП. Если каналов АЦП не хватает - внешний аналоговый мультиплексор.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 часа назад, Kiwi сказал:

имеется 24В

С них 10 кОм на два анода обычных диодов (сборка BAW56 и т.п.), катод на вывод МК и катод на нынешний делитель — универсальный вариант одним выходом переключать все три канала. Если свободных выходов МК три, то их диоды не нужны. Для исключения втекающего в питание МК тока, зашунтировать выход стабилитроном 3,3 В.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 
 
 
 
On 7/26/2019 at 2:35 AM, Plain said:

С них 10 кОм на два анода обычных диодов (сборка BAW56 и т.п.), катод на вывод МК и катод на нынешний делитель — универсальный вариант одним выходом переключать все три канала. 

Спасибо, то что надо.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 8/2/2019 at 3:03 PM, Kiwi said:

Спасибо, то что надо.

Тогда у вас на плате появятся еще два прекрасных термометра, из этих дополнительных диодов, помните об этом).

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 25.07.2019 в 15:40, Kiwi сказал:

точность большая не требуется

Если потребуется, можно добавить стереотипную относительную схему, т.е. с +24 В на общий провод последовательно такой же 10 кОм, такой же диод и эталон 1 кОм, напряжение на котором измерять тем же АЦП, а анод диода замыкать на общий провод выходом МК с той же скважностью, как и у основных каналов, т.е. чтобы средняя рассеиваемая мощность каждым из аналогичных участников всех измерительных цепей была одинаковой. Дополнительная цепь позволяет исключить нестабильность БП и напряжения на диодах, и вычислить истиное напряжение на измерительных цепях, а значит их токи.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this