Перейти к содержанию
    

Как помирить NTC 10K термистор и PT1000

Добрый день,

До настоящего времени, нам поставляли герметичные сенсора со встроенными 10К термисторами, они подключаются к нашему устройству. Термисторы измеряют температуру охлаждающей жидкости. С нашей стороны у нас на плате просто стоят два 0,1% резистора. Когда сенсор подключен,то напряжение с делителя идет на 12 битное АЦП. Все работало неплохо, так как точность большая не требуется,  требуемый измеряемый диапазон температур -40+90. Таких аналогичных канала у нас на плате три.

Теперь, наряду с NTC10K, заказчик будет также поставлять сенсора со встроенными PT1000. В случае с аналогичным подключением  PT1000,  динамический диапазон для АЦП становится   маленьким, порядка 200 мВ. 
Что можно придумать, чтобы охватить два возможных варианта и увеличить диапазон для PT1000 с минимальными затратами? 
Думали сначала добавить на плату еще один резстор 1K в верхнее плечо, и отсоединять 5K6 и 15К помощью дип переключателей , но решили,что все должно конфигурироваться софтом и микроконтроллером. Также, как вариант, рассматривали вместо 3,3В подавать на делитель вольт 10 и переключать с  3,3В на  10В с помощью реле на все три канала в зависимости от конфигурации поставляемых сенсоров. При питании делителя в 10В, измеряемый диапазон для АЦП был бы примерно 0,6В, что уже будет похоже для нас достаточно. Варианты с источниками тока и усилением сигнала инструментальными усилителями не рассматривали в связи с ценой. На плате имеется 24В и 3,3В.
 

NTCvsPT1000.JPG

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

5 минут назад, Kiwi сказал:

о можно придумать, чтобы охватить два возможных варианта и увеличить диапазон для PT1000 с минимальными затратами?

Зачем? Вы же вроде сами написали:

5 минут назад, Kiwi сказал:

точность большая не требуется

А 200mV при Uref=2.5V - это больше 8 бит точности.

 

PS: Если уж всё-таки действительно мало диапазона, то не реле имхо нужно, а отдельная схема и подать на отдельный канал АЦП. Если каналов АЦП не хватает - внешний аналоговый мультиплексор.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

3 часа назад, Kiwi сказал:

имеется 24В

С них 10 кОм на два анода обычных диодов (сборка BAW56 и т.п.), катод на вывод МК и катод на нынешний делитель — универсальный вариант одним выходом переключать все три канала. Если свободных выходов МК три, то их диоды не нужны. Для исключения втекающего в питание МК тока, зашунтировать выход стабилитроном 3,3 В.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Pt1000, надо питать током не более 500мка, исключая саморазогрев датчика, 300мкА -  номинал. Усилитель можно за 0.5$ купить, и питать всё с 3.3В.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

 
 
 
 
On 7/26/2019 at 2:35 AM, Plain said:

С них 10 кОм на два анода обычных диодов (сборка BAW56 и т.п.), катод на вывод МК и катод на нынешний делитель — универсальный вариант одним выходом переключать все три канала. 

Спасибо, то что надо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

On 8/2/2019 at 3:03 PM, Kiwi said:

Спасибо, то что надо.

Тогда у вас на плате появятся еще два прекрасных термометра, из этих дополнительных диодов, помните об этом).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В 25.07.2019 в 15:40, Kiwi сказал:

точность большая не требуется

Если потребуется, можно добавить стереотипную относительную схему, т.е. с +24 В на общий провод последовательно такой же 10 кОм, такой же диод и эталон 1 кОм, напряжение на котором измерять тем же АЦП, а анод диода замыкать на общий провод выходом МК с той же скважностью, как и у основных каналов, т.е. чтобы средняя рассеиваемая мощность каждым из аналогичных участников всех измерительных цепей была одинаковой. Дополнительная цепь позволяет исключить нестабильность БП и напряжения на диодах, и вычислить истиное напряжение на измерительных цепях, а значит их токи.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...