Димон Безпарольный 2 17 июля, 2019 Опубликовано 17 июля, 2019 · Жалоба Речь пойдет об исполнительном модуле MRS516. Модуль питается от сети через конденсатор 0.47мкФ. После конденсатора идет диодный мост и шунтовой стабилизатор 24В. Замеренный мной ток составляет 0.034А. В паспорте на прибор указано меньше одного Ватта. Так и есть если считать 24В * 0.034А. Но если считать 220В * 0.034А, то получается примерно 6Вт. Подозреваю что часть мощности является реактивной и счетчик не крутит. Как считать правильно активную часть мощности? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 148 17 июля, 2019 Опубликовано 17 июля, 2019 · Жалоба 7 минут назад, Димон Безпарольный сказал: Замеренный мной ток ... Как считать правильно активную часть мощности? Из тока — никак. Нужен исключительно ваттметр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 17 июля, 2019 Опубликовано 17 июля, 2019 (изменено) · Жалоба Почему "никак" ? Ток * напряжение на активном потребителе (24 на шунте плюс 2*0.7 на мосте) достаточно для оценки. Естественно, что ток * входное дадут гораздо больше (с поправкой на PF, который у конденсаторных балластов неприлично мал). Ну а если речь не о расчете, а об измерении - да, ваттметр. Изменено 17 июля, 2019 пользователем rx3apf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон Безпарольный 2 17 июля, 2019 Опубликовано 17 июля, 2019 · Жалоба 48 minutes ago, rx3apf said: Естественно, что ток * входное дадут гораздо больше Подскажите - активной мощности здесь получается меньше ватта? 50 minutes ago, rx3apf said: (24 на шунте плюс 2*0.7 на мосте) Остальная мощность ведь счетчик не крутит? Так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 17 июля, 2019 Опубликовано 17 июля, 2019 · Жалоба Да, меньше одного Ватта. К слову, в схемах с конденсаторным балластом (да еще столь значительной емкости) надо ставить и токоограничительный резистор в сотню-другую Ohm, да и конденсатор лучше использовать специализированный, который не деградирует от "иголок" тока. Реактивная мощность - "не крутит". Промышленные электросчетчики умеет учитывать и реактивную, бытовые же принципиально нет, и за нее потребитель не платит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон Безпарольный 2 17 июля, 2019 Опубликовано 17 июля, 2019 · Жалоба 1 minute ago, rx3apf said: Да, меньше одного Ватта. К слову, в схемах с конденсаторным балластом (да еще столь значительной емкости) надо ставить и токоограничительный резистор в сотню-другую Ohm, да и конденсатор лучше использовать специализированный, который не деградирует от "иголок" тока. Резистор есть. 360 Ом. Я для упрощения про него не писал. Спасибо, прояснили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 17 июля, 2019 Опубликовано 17 июля, 2019 · Жалоба Вместе с этим резистором общее потребление получается чуть больше 1W. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 166 18 июля, 2019 Опубликовано 18 июля, 2019 · Жалоба 10 часов назад, rx3apf сказал: Реактивная мощность - "не крутит". Промышленные электросчетчики умеет учитывать и реактивную, бытовые же принципиально нет, и за нее потребитель не платит. Не знаю что такое "бытовые", но современные счётчики для установки у потребителя по однофазной сети - могут. http://mir-omsk.ru/products/equipment/counter/c_05vu/ Другое дело, что при оплате это может не учитываться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 18 июля, 2019 Опубликовано 18 июля, 2019 · Жалоба 12 часов назад, rx3apf сказал: за нее потребитель не платит Это распространенное бытовое заблуждение. В России потребители платят за полную мощность. Реактивная мощность и все потери просто вносятся в тарифы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 18 июля, 2019 Опубликовано 18 июля, 2019 · Жалоба "Принципиально нет" - я имел в виду, что этот параметр, даже если может регистрироваться, как потребляемый ресурс не учитывается. Ширпотреб на ADE7755 его не учитывает, а вот что-нибудь серьезное на 7756 - может, наверное. 1 минуту назад, wim сказал: Реактивная мощность и все потери просто вносятся в тарифы. Ну это как "бесплатная доставка" в магазинах, как бы самоочевидно. Но абонентский электросчетчик считает только активную мощность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон Безпарольный 2 18 июля, 2019 Опубликовано 18 июля, 2019 (изменено) · Жалоба 3 hours ago, rx3apf said: "Принципиально нет" - я имел в виду, что этот параметр, даже если может регистрироваться, как потребляемый ресурс не учитывается. Ширпотреб на ADE7755 его не учитывает, а вот что-нибудь серьезное на 7756 - может, наверное. Ну это как "бесплатная доставка" в магазинах, как бы самоочевидно. Но абонентский электросчетчик считает только активную мощность. Кажется все старые счетчики считают U * I - это полная мощность. Для подсчета активной мощности нужно вычислить угол сдвига между напряжением и током. Кажется так. Не думаю что простые счетчики это делают. PS. Может я и не прав - на шунте выделяется только активная часть? А в случае с трансформатором тока также? Изменено 18 июля, 2019 пользователем Димон Безпарольный Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 18 июля, 2019 Опубликовано 18 июля, 2019 (изменено) · Жалоба Даже дисковые электромеханические счетчики считают только АКТИВНУЮ мощность. И НИКАК иначе. Перемножение тока и напряжения с поправкой на фазовый сдвиг обеспечивается самой конструкцией. Изменено 18 июля, 2019 пользователем rx3apf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ARN10 0 17 августа, 2019 Опубликовано 17 августа, 2019 · Жалоба On 7/18/2019 at 3:11 AM, Plain said: Из тока — никак. Нужен исключительно ваттметр. какие проблемы ? P=V*A*cosF Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 2 17 августа, 2019 Опубликовано 17 августа, 2019 · Жалоба 7 часов назад, ARN10 сказал: какие проблемы ? P=V*A*cosF а что? амперметр уже и напряжение измеряет? и cosF выдает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 148 17 августа, 2019 Опубликовано 17 августа, 2019 · Жалоба 9 часов назад, ARN10 сказал: какие проблемы ? Автор спрашивал про правильно, а это означает с на порядки большей частоты электросети измерять напряжение до моста и ток через него, из которых, и сопротивления резистора, считать активную энергию за полупериод, а из неё активную мощность, что и есть полноценный ваттметр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться