ARN10 0 18 августа, 2019 Опубликовано 18 августа, 2019 · Жалоба On 8/18/2019 at 12:19 AM, wla said: а что? амперметр уже и напряжение измеряет? и cosF выдает? осцилограф выдает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 2 18 августа, 2019 Опубликовано 18 августа, 2019 (изменено) · Жалоба 14 часов назад, ARN10 сказал: осцилограф выдает Осциллограф? Он покруче ваттметра и тем более амперметра будет. Предлагаете в каждой квартире осциллограф вместо счетчика устанавливать? Изменено 18 августа, 2019 пользователем wla Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sanko 0 14 декабря, 2019 Опубликовано 14 декабря, 2019 · Жалоба cosF имеет место только в линейных цепях, в которых форма напряжения и форма тока - синусоидальные. В случае диодного моста с электролитическим конденсатором будет уже нелинейная электрическая цепь. Диод - это элемент нелинейный. Поэтому форма напряжения на входе останется синусоидальной, а форма тока будет уже несинусоидальной, будет состоять из пиков во время которых будет происходить заряд сглаживающего конденсатора на выходе диодного моста. Коэффициент мощности (КМ или PF - Power Factor) это более широкое понятие чем cosF. КМ показывает отношение активной мощности к полной, а полная мощность состоит как из активной и реактивной так и из мощности искажений. В нелинейных цепях добавляется ещё мощность искажений. Так как имеются высшие гармоники тока, помимо основной, активную мощность они не создают, потому что отсутствуют соответствующие гармоники напряжения, но тем не менее в цепи циркулируют, вызывая нагрев подводящих проводов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться